Vaillant Aguaflow Frischwasserstation Tag/Nachtmodus einstellen

Diskutiere Vaillant Aguaflow Frischwasserstation Tag/Nachtmodus einstellen im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich besitze seit gut 6 Monaten eine neue Vaillant Anlage bestehend aus: Gas-Brennwerttherme Ecotec Exclusive Wasserstation...

Copa

Threadstarter
Mitglied seit
30.03.2021
Beiträge
2
Hallo zusammen,

ich besitze seit gut 6 Monaten eine neue Vaillant Anlage bestehend aus:

Gas-Brennwerttherme Ecotec Exclusive
Wasserstation Aguaflow VPM 20
Regelung VRC720 SensoComfort ( statt MultiMatic)
Erweiterungsmodul für 3 Heizkreise VR71
Einem Kombipufferspeicher an dem sowohl die Heizkreise als auch die Frischwasserstation hängen ( oberer Teil für Frischwasser, unterer für die Heizkreise)

Das Solarmodul ist nicht installiert.

Die Steuerung der Heizkreise funktioniert wunderbar, die Warmwasserbereitung auch.
Jedoch kann ich an keiner Stelle der Anlagenbedienteile einstellen wann ich den oberen Speicherteil zwecks Warmwasserbereitung laden will und wann nicht.
DIe Temperatur wird schlichtweig rund um die Uhr auf knapp 60 °C gehalten ( bei Soll-Zapfwassertemperatur von 50°C). Der Tagmodus (kleine Sonne auf dem Display) ist immer an.
Das heisst das selbst um MItternacht wenn niemand duschen war und auch in nächster Zeit nicht duschen wird die GAsheizung aufwacht, um den SPeicher etwas nachzuheizen. Effizient ist das bestimmt nicht.

Ich habe recherchiert und alle Anleitungen die es gibt gewälzt, nirgendwo steht wo ich ein Zeitprogramm einstellen kann.
Aus der Steuerung (also dem Sensocomfort )heraus gibt es keinerlei Konfigurationsmöglichkeiten fürs Frischwasser, die Station am Tank wird jedoch über den Ebus erkannt.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?

Vielen Dank!
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.729
Servus,

aber entweder zieht dir der Heizkreis die Temperatur weg oder eine eventuelle Zirkulationspumpe. Der Puffer verliert um die 2-3 kw/h per Tag wenn nichts gezapft wird.
 

Copa

Threadstarter
Mitglied seit
30.03.2021
Beiträge
2
Ich habe den Warmwasserspeicher nun aktiv geschaltet, außerhalb der Fachhandwerkerebene konnte ich dann ein Zeitprogramm einstellen und siehe da, die Trinkwasserstation geht auf Nachmodus und der Puffer wird nur noch innerhalb der Zeitfenster nachgeheizt, vielen Dank!
Den Legionellenschutztag habe ich natürlich aus gelassen, diese Einstellung hatte mich ursprünglich vermuten lassen, dass sich dieses Programm nur auf einen eigenen Speicher bezieht aus dem das Warmwasser direkt gezapft wird.
 
Thema:

Vaillant Aguaflow Frischwasserstation Tag/Nachtmodus einstellen

Vaillant Aguaflow Frischwasserstation Tag/Nachtmodus einstellen - Ähnliche Themen

  • Vaillant GP 120 unit Ölkessel

    Vaillant GP 120 unit Ölkessel: Guten Tag ich bin hier komplett neu und hoffe das mit weitergeholfen werden kann. Ich habe einen Vaillant GP 120 unit Ölkessel und möchte laut...
  • Vaillant VRC620 so einstellen, das nur Raumtemperaturgeführt gearbeitet wird ?

    Vaillant VRC620 so einstellen, das nur Raumtemperaturgeführt gearbeitet wird ?: Moin zusammen, ich habe eine Heizungssteuerung VRC620, die aber im Keller montiert ist. Die Gastherme ecotec Plus ist im oberen Geschoss...
  • Vaillant Ecocompact VSC 196-C 150 20kw heult beim starten

    Vaillant Ecocompact VSC 196-C 150 20kw heult beim starten: Moin, mein Gasheizkessel heult beim starten wie ein Nebelhorn. Die Wartung wurde vor einen halben Jahr gemacht. Bin für jeden Tipp dankbar!
  • Vaillant GeoTherm VWS 83/2 Code für Experten

    Vaillant GeoTherm VWS 83/2 Code für Experten: Hallo, ich habe eine Vaillant Wärmepumpe VWS 83/2 GeoTherm exklusiv. Jetzt ist mir die Elektronik kaputt gegangen. Ich habe mir eine neue...
  • Vaillant Atmotec VCW244 - Sekundär Wärmetauscher wechseln/ausbauen

    Vaillant Atmotec VCW244 - Sekundär Wärmetauscher wechseln/ausbauen: Hallo Forum, wir sind Mieter eines besonders sparsamen Vermieters der auf jede Wartung unserer VCW244 verzichtet. Nun ist die schon viele Jahre...
  • Ähnliche Themen

    Oben