Hallo zusammen,
bin neu hier im Forum und hoffe richtig gelandet zu sein.
Mein Problem: Habe ein 7 Jahre altes Haus gekauft mit der im Betreff erwähnten Haustechnik. Da die Temeraturen derzeit morgens schon sehr kalt sind, habe ich am Wochenende die Heizung angeschaltet. Nachdem ich die Bedienungsanleitungen (bzw. das Internet) ausgiebig gelesen habe, habe ich über die TA270 programmiert. Soweit so gut. Leider kommt nun keine Wärme bzw. nur ein ganz bißchen Wärme bei den Heizkörpern an. Diese werde nur lauwarm, selbst wenn ich die Ventile voll aufdrehe.
Unsere Heizunsanlage hat 2 Kreise, einen gemischten Heizkreis für das EG und einen ungemischten für den Rest. Derzeit möchte ich nur den ungemischten Heizkreis ansprechen. Brenner etc. springen auch an. Habe jetzt schon an den voreingestellten Fuß- bzw. Endpunkten gespielt, um die Heizkurve zu verändern, wie in der Bedienungsanleitung empfohlen. Aber keine Änderung.
Jetzt bin ich auch nicht der Techniker vom Herren, so dass vermutlich der Fehler bei mir liegen wird. Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen Das Dumme ist, dass vor gut 4 Wochen der Fachmann zur Wartung vor Ort war. Hat keine Mängel festgestellt.
Was für Informationen könnten jetzt noch hilfreich sein? Bei den Heizkurven etc. habe ich derzeit folgende Werte hinterlegt bzw. im Display vom TA270 stehen:
HK_Fusspunkt: 35
HK_Endpunkt: 70
M_Fusspunkt: 25
M_Endpunkt: 50
Vorlauftemp. max: 68,5
Vorlauftemp Ist: 39
Hzg Vorlauf Soll: 38
Mischertemp. Ist: 41
Mischertemp. Soll: 30,5
Vielen Dank und viele Grüße
Matthias
bin neu hier im Forum und hoffe richtig gelandet zu sein.
Mein Problem: Habe ein 7 Jahre altes Haus gekauft mit der im Betreff erwähnten Haustechnik. Da die Temeraturen derzeit morgens schon sehr kalt sind, habe ich am Wochenende die Heizung angeschaltet. Nachdem ich die Bedienungsanleitungen (bzw. das Internet) ausgiebig gelesen habe, habe ich über die TA270 programmiert. Soweit so gut. Leider kommt nun keine Wärme bzw. nur ein ganz bißchen Wärme bei den Heizkörpern an. Diese werde nur lauwarm, selbst wenn ich die Ventile voll aufdrehe.
Unsere Heizunsanlage hat 2 Kreise, einen gemischten Heizkreis für das EG und einen ungemischten für den Rest. Derzeit möchte ich nur den ungemischten Heizkreis ansprechen. Brenner etc. springen auch an. Habe jetzt schon an den voreingestellten Fuß- bzw. Endpunkten gespielt, um die Heizkurve zu verändern, wie in der Bedienungsanleitung empfohlen. Aber keine Änderung.
Jetzt bin ich auch nicht der Techniker vom Herren, so dass vermutlich der Fehler bei mir liegen wird. Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen Das Dumme ist, dass vor gut 4 Wochen der Fachmann zur Wartung vor Ort war. Hat keine Mängel festgestellt.
Was für Informationen könnten jetzt noch hilfreich sein? Bei den Heizkurven etc. habe ich derzeit folgende Werte hinterlegt bzw. im Display vom TA270 stehen:
HK_Fusspunkt: 35
HK_Endpunkt: 70
M_Fusspunkt: 25
M_Endpunkt: 50
Vorlauftemp. max: 68,5
Vorlauftemp Ist: 39
Hzg Vorlauf Soll: 38
Mischertemp. Ist: 41
Mischertemp. Soll: 30,5
Vielen Dank und viele Grüße
Matthias