Solvis MIA Modulationsbereich Wärmeleistung

Diskutiere Solvis MIA Modulationsbereich Wärmeleistung im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen Wer hat eine MIA 10kw oder MIA 8kW in Betrieb? Mich würde interessieren, bis zu welcher Wärmeleistung diese beiden in Praxis...

GFU

Threadstarter
Mitglied seit
24.12.2022
Beiträge
21
Hallo zusammen
Wer hat eine MIA 10kw oder MIA 8kW in Betrieb?
Mich würde interessieren, bis zu welcher Wärmeleistung diese beiden in Praxis heruntermodulieren können.
Bei meiner MIA 14kW besteht zwischen Prospektangabe 3,0kW(A7/W35) und im tatsächlichen Betrieb 5kW bis 6kW je nach Außentemp. ein großer Unterschied.
Das ist natürlich sehr schlecht bezüglich Taktverhalten, Effizienz usw.
 

GFU

Threadstarter
Mitglied seit
24.12.2022
Beiträge
21
Es gibt keine Einstellmöglichkeit für die Mindestleistung weder im Installateurmenü noch im Werksmenü
 

Anhänge

PietPol

Mitglied seit
10.02.2024
Beiträge
43
Ort
SHG
Moin Zusammen,
ich habe zwar keine Mia sondern eine Lea 8.3 ,die geht jedenfalls mit ihrer Leistung runter bzw. hoch (z.B. Bei WW Bereitung) bis auf die angegebenen Werte.
A7/W35 >> 2,65/10,75
Sieht man an der nachfolgenden Grafik vom 5.3. ganz gut.

1709832399899.png
 
Thema:

Solvis MIA Modulationsbereich Wärmeleistung

Solvis MIA Modulationsbereich Wärmeleistung - Ähnliche Themen

  • Solvis Lea 11kW moduliert nicht - überdimensioniert?

    Solvis Lea 11kW moduliert nicht - überdimensioniert?: Guten Abend zusammen an die Heizungscommunity, 
 seit 3 Wochen sind wir Besitzer einer Solvis Lea 11kW. 
 Meine Erwartung war, dass wir eine...
  • Solvis Mia 7kW - Heizstab springt häufig an

    Solvis Mia 7kW - Heizstab springt häufig an: Hallo zusammen, wir haben seit 12.2022 eine Mia 7kW in Kombination mit einem Ben WP im Einsatz. Wie vom Installateur prognostiziert ist im ersten...
  • Solvis SI-Control

    Solvis SI-Control: Guten Abend liebe Kollegen! Meine Solvis SI-Control der ersten Generation funktioniert nicht. Sämtliche 4 Kontrollleuchten leuchten durchgängig...
  • Solvis TIM und Photovoltaik mit Batteriespeicher

    Solvis TIM und Photovoltaik mit Batteriespeicher: Hallo zusammen, ich hatte mir vor zwei Jahren bei meiner Neuinstallation des SolvisBen gleich den TIM Heiszstab mit einbauen lassen, erstmal ohne...
  • Solvis SC3 Daten von SD Speicher

    Solvis SC3 Daten von SD Speicher: Hallo, ich möchte gerne meine Daten von der SD Karte auslesen, die im Solvis Controller SC3 eingebaut ist (das ist diese Display Box vorne am z.B...
  • Ähnliche Themen

    • Solvis Lea 11kW moduliert nicht - überdimensioniert?

      Solvis Lea 11kW moduliert nicht - überdimensioniert?: Guten Abend zusammen an die Heizungscommunity, 
 seit 3 Wochen sind wir Besitzer einer Solvis Lea 11kW. 
 Meine Erwartung war, dass wir eine...
    • Solvis Mia 7kW - Heizstab springt häufig an

      Solvis Mia 7kW - Heizstab springt häufig an: Hallo zusammen, wir haben seit 12.2022 eine Mia 7kW in Kombination mit einem Ben WP im Einsatz. Wie vom Installateur prognostiziert ist im ersten...
    • Solvis SI-Control

      Solvis SI-Control: Guten Abend liebe Kollegen! Meine Solvis SI-Control der ersten Generation funktioniert nicht. Sämtliche 4 Kontrollleuchten leuchten durchgängig...
    • Solvis TIM und Photovoltaik mit Batteriespeicher

      Solvis TIM und Photovoltaik mit Batteriespeicher: Hallo zusammen, ich hatte mir vor zwei Jahren bei meiner Neuinstallation des SolvisBen gleich den TIM Heiszstab mit einbauen lassen, erstmal ohne...
    • Solvis SC3 Daten von SD Speicher

      Solvis SC3 Daten von SD Speicher: Hallo, ich möchte gerne meine Daten von der SD Karte auslesen, die im Solvis Controller SC3 eingebaut ist (das ist diese Display Box vorne am z.B...
    Oben