Hallo zusammen,
wie ich in einem anderen Thread schon geschrieben hatte, wurde eine neue Gastherme installiert.
Leider hatte ich den Eindruck, daß sich der Meister nicht sonderlich mit der neuen Anlage beschäftigt hatte/auskannte und somit alles "so gut es ging" zusammengebaut hat. Mir kommen nur leichte Zweifel, ob alles seine technische Richtigkeit hat.
Also dann.....
Problem 1:
Zwei VL-Temperatur Fühler ???
Am Heizungs-Vorlaufrohr an der Wand ist ein VRC 9642 Anlagefühler (bild-1.jpg), dessen anderes Ende sich im Rücklauf der hydraulischen Weiche (WH40/WH95) befindet
(bild-2.jpg). Links in der hydr. Weiche ist der Heizungs.-RL, rechts der Heizungs-VL.
Auf der rechten Seite der hydr. Weiche sieht man ebenfalls einen Temp.-Fühler....dessen Kabel geht zum VR70 und da auf die Anschlußklemme S6.
Laut Systemschema 1 (das wird in unserer ecoTec plus verwendet) soll an S6 der Vorlauftemp.-Fühler für den Heizkreis 2 angeschlossen werden.
Jetzt frage ich mich aber: Wenn die VL-Temp. über dem Temp.-Sensor am VR70 und da an S6 angeschlossen ist, was soll dann der externe Anlegefühler am Heizungs-VL ???
Das ist doch absoluter Nonsens, oder ?
-----------------------------------------------------------
Problem 2:
Außentemperaturfühler beschädigt wird im Display der multiMATIC VRC 700/4 angezeigt.
Angeschlossen ist der Außentemp.-Fühler (VRC 9535 VRC-DCF) mit 3 Adern an AT, OT und DCF (bild-3.jpg). Im Heizgerät sind diese 3 Adern korrekt angeschlossen...trotzdem erhalten wir keine Außentemperatur (erscheint normalerweise oben mittig im Display der multiMATIC).
Ich habe im angeschlossenen Zustand mal die Spannungen gemessen....
AT -> OF 30,8 mV=
AT -> DCF 11,8 mV=
DCF -> OT 42,6 mV=
Sind diese Werte in Ordnung ? Ich frage mich überhaupt: "Wie erfolgt die Spannungsversorgung des Außentem.-Fühlers ?". Ohne Strom kann das Teil doch nicht funktionieren ....
------------------------------------------------------------
Problem 3:
Betriebsart Winter/Sommer
Wenn ich die Grundeinstellung (Heizung AUTO) so lasse, heizt das System so lange, bis die System-VL-Temp. durchschn. 75°C beträgt. Während des Heizvorgangs wird ein Temp.-Bereich von ca. 70°C bis ca. 85°C angezeigt. Wenn der BRenner abgeschaltet wird, sinkt die Temp. "relativ schnell" wieder auf ca. 75°C. Dies zeigt auch das kleine Display der ecoTEC plus so an (bild-4.jpg).
Während der Sommermonate möchte ich aber nicht unnützer Weise den Brenner für die Heizung laufen lassen ... das Brauchwasser soll aber dennoch erhitzt werden !!
Kontrolliere ich die WW-Temp., erhalte ich als Anzeige immer die voreingestellte "Wunsch-Temperatur" ... in meinem Fall 60°C (bild-5.jpg).
Wenn ich jetzt aber den Sommerbetrieb (Betriebsart Heizung: Aus) einstelle, ergibt sich folgendes Bild:
- die Systemvorlauf-Temp. fällt und fällt und fällt....bei meinem ersten Test am Montag sah ich dann 27°C, befürcchtete daß das Brauchwasser nicht mehr aufgeheizt würde und habe daher die Betriebsart wieder auf Heizung AUTO gestellt !!
War das ein Mißverständnis von mir ???
Ich habe die Leitung des Temp.-Fühlers im Buderus WW-Speicher mal in den ecoTEC plus verfolgt......dieser Temp.-Fühler ist im Gerät (ecoTEC plus) direkt an eine 2-pol. Buchse (Kabelfarben schwarz/gelb-rot) angeschlossen (bild-6.jpg). Ist das korrekt oder falsch angeschlossen ? Müsste dieser nicht eher an Sensor-Eingang S1 des VR70 angeschlossen sein ?
Ich muß schon sagen...das ist eine reife Leitung, die uns da geboten wird/wurde....
Vielen Dank von mir und allen anderen Mietern bereits jetzt für eure Hilfe !!
Hubert
wie ich in einem anderen Thread schon geschrieben hatte, wurde eine neue Gastherme installiert.
Leider hatte ich den Eindruck, daß sich der Meister nicht sonderlich mit der neuen Anlage beschäftigt hatte/auskannte und somit alles "so gut es ging" zusammengebaut hat. Mir kommen nur leichte Zweifel, ob alles seine technische Richtigkeit hat.
Also dann.....
Problem 1:
Zwei VL-Temperatur Fühler ???
Am Heizungs-Vorlaufrohr an der Wand ist ein VRC 9642 Anlagefühler (bild-1.jpg), dessen anderes Ende sich im Rücklauf der hydraulischen Weiche (WH40/WH95) befindet
(bild-2.jpg). Links in der hydr. Weiche ist der Heizungs.-RL, rechts der Heizungs-VL.
Auf der rechten Seite der hydr. Weiche sieht man ebenfalls einen Temp.-Fühler....dessen Kabel geht zum VR70 und da auf die Anschlußklemme S6.
Laut Systemschema 1 (das wird in unserer ecoTec plus verwendet) soll an S6 der Vorlauftemp.-Fühler für den Heizkreis 2 angeschlossen werden.
Jetzt frage ich mich aber: Wenn die VL-Temp. über dem Temp.-Sensor am VR70 und da an S6 angeschlossen ist, was soll dann der externe Anlegefühler am Heizungs-VL ???
Das ist doch absoluter Nonsens, oder ?
-----------------------------------------------------------
Problem 2:
Außentemperaturfühler beschädigt wird im Display der multiMATIC VRC 700/4 angezeigt.
Angeschlossen ist der Außentemp.-Fühler (VRC 9535 VRC-DCF) mit 3 Adern an AT, OT und DCF (bild-3.jpg). Im Heizgerät sind diese 3 Adern korrekt angeschlossen...trotzdem erhalten wir keine Außentemperatur (erscheint normalerweise oben mittig im Display der multiMATIC).
Ich habe im angeschlossenen Zustand mal die Spannungen gemessen....
AT -> OF 30,8 mV=
AT -> DCF 11,8 mV=
DCF -> OT 42,6 mV=
Sind diese Werte in Ordnung ? Ich frage mich überhaupt: "Wie erfolgt die Spannungsversorgung des Außentem.-Fühlers ?". Ohne Strom kann das Teil doch nicht funktionieren ....
------------------------------------------------------------
Problem 3:
Betriebsart Winter/Sommer
Wenn ich die Grundeinstellung (Heizung AUTO) so lasse, heizt das System so lange, bis die System-VL-Temp. durchschn. 75°C beträgt. Während des Heizvorgangs wird ein Temp.-Bereich von ca. 70°C bis ca. 85°C angezeigt. Wenn der BRenner abgeschaltet wird, sinkt die Temp. "relativ schnell" wieder auf ca. 75°C. Dies zeigt auch das kleine Display der ecoTEC plus so an (bild-4.jpg).
Während der Sommermonate möchte ich aber nicht unnützer Weise den Brenner für die Heizung laufen lassen ... das Brauchwasser soll aber dennoch erhitzt werden !!
Kontrolliere ich die WW-Temp., erhalte ich als Anzeige immer die voreingestellte "Wunsch-Temperatur" ... in meinem Fall 60°C (bild-5.jpg).
Wenn ich jetzt aber den Sommerbetrieb (Betriebsart Heizung: Aus) einstelle, ergibt sich folgendes Bild:
- die Systemvorlauf-Temp. fällt und fällt und fällt....bei meinem ersten Test am Montag sah ich dann 27°C, befürcchtete daß das Brauchwasser nicht mehr aufgeheizt würde und habe daher die Betriebsart wieder auf Heizung AUTO gestellt !!
War das ein Mißverständnis von mir ???
Ich habe die Leitung des Temp.-Fühlers im Buderus WW-Speicher mal in den ecoTEC plus verfolgt......dieser Temp.-Fühler ist im Gerät (ecoTEC plus) direkt an eine 2-pol. Buchse (Kabelfarben schwarz/gelb-rot) angeschlossen (bild-6.jpg). Ist das korrekt oder falsch angeschlossen ? Müsste dieser nicht eher an Sensor-Eingang S1 des VR70 angeschlossen sein ?
Ich muß schon sagen...das ist eine reife Leitung, die uns da geboten wird/wurde....
Vielen Dank von mir und allen anderen Mietern bereits jetzt für eure Hilfe !!
Hubert