Pelletti II Sensor Tagesvorratsbehälter neu, funktioniert aber nicht

Diskutiere Pelletti II Sensor Tagesvorratsbehälter neu, funktioniert aber nicht im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Leute, Bei meinem Pelletti II (20 kW, BJ 2008) mit Maulwurf-Saugsystem und Tags-Vorratsbehälter hat vor einigen Tagen der obere Sensor am...

Sven v. L.

Threadstarter
Mitglied seit
27.02.2024
Beiträge
1
Hallo Leute,
Bei meinem Pelletti II (20 kW, BJ 2008) mit Maulwurf-Saugsystem und Tags-Vorratsbehälter hat vor einigen Tagen der obere Sensor am Vorratsbehälter nicht mehr zuverlässig gearbeitet. Kalibrierungen nach Vorschrift haben mich über die Zeit bis zum Eintreffen eines neuen Sensors von Aschewerk gebracht. Die letzten Tage ging der alte Sensor sogar reibungslos, nachdem ich ihn ein wenig zurück gesetzt und nochmals justiert habe. Der Sensor hat keine Kennzeichnungen und ist aus grauem Kunststoff.

Nachdem die Schneckenpost den neuen Sensor zugestellt hat, gleich eingebaut. Verdrahtung beachtet, Sensor reagiert auf Näherungen zu den Pellets, bin ich glücklich gewesen.
Leider reagiert meine Steuerung gar nicht auf die Zustandsänderungen des Sensors, weder als Öffner noch als Schließer. Spannung am Eingang (braun) +12 V, wie es sein soll, am Ausgang offen 0 V, geschlossen 12V.
Ich hab den Sensor nach Kontakt mit dem netten Herrn Wenzel von Aschewerk als Öffner und als Schließer angeschlossen, meine Steuerung bleibt unbeeindruckt und stoppt das Saugen nicht.
Dann habe ich zurück gebaut auf den alten Sensor, da verlies mich mein Meßgerät, der große Pieper zeigte aber wesentlich weniger als 12 V am Sensor-Ausgang (schwarzes Kabel). ABER: Die Steuerung sowie der Sensor arbeiten richtig.

Ich erwarte, das der alte Sensor in nächster Zeit wieder den Geist aufgibt. (Probleme sind aus U-Boot-Stahl, tauchen immer wieder auf!)

Hat schon mal jemand solch ein Phänomen gehabt? Was habt Ihr für Ideen? Ich hoffe nicht, eine neue Steuerung kaufen zu müssen, Herr Wetzel hat laut Ersatzteilliste nur diesen einen Sensor.....

Vielen Dank

Sven
 
Thema:

Pelletti II Sensor Tagesvorratsbehälter neu, funktioniert aber nicht

Pelletti II Sensor Tagesvorratsbehälter neu, funktioniert aber nicht - Ähnliche Themen

  • paradigma pelletti 2 Kesselstörung

    paradigma pelletti 2 Kesselstörung: Wenn mein Kessel unter Volllast arbeitet, also es sehr kalt ist, schaltet der Kessel mit folgender Meldung auf Störung: Kessel 56 BM bei...
  • Pelletti 203, Bj. 2003, Zündung schaltet nicht aus

    Pelletti 203, Bj. 2003, Zündung schaltet nicht aus: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und habe aktuell ein kleines Problem mit meiner Pelletti 203. Ich warte den Kessel seit 15 Jahren selbst. So...
  • Fehler bei Pelletti II

    Fehler bei Pelletti II: Hallo zusammen und ein gutes neues Jahr! Bei meiner Pelletti II (Baujahr ca. 2009) habe ich seit einiger Zeit das Problem, dass der...
  • Paradigma Pelletti II Fehlermeldung Störung Kessel 1 und Störcode aktuell 12

    Paradigma Pelletti II Fehlermeldung Störung Kessel 1 und Störcode aktuell 12: Hallo zusammen, ich habe seit 2008 eine Paradigma Pelletti II Anlage in Kombination mit Solarthermie. Bisher war ich überwiegend zufrieden. Nach...
  • Paradigma pelletti Regelungsproblem

    Paradigma pelletti Regelungsproblem: Zur Anlage: Es ist eine Paradigma Pelleti mit Silo und Vakuumturbine und Förderschnecke verbaut. Als Regelung ist eine Systacomfort II mit...
  • Ähnliche Themen

    • paradigma pelletti 2 Kesselstörung

      paradigma pelletti 2 Kesselstörung: Wenn mein Kessel unter Volllast arbeitet, also es sehr kalt ist, schaltet der Kessel mit folgender Meldung auf Störung: Kessel 56 BM bei...
    • Pelletti 203, Bj. 2003, Zündung schaltet nicht aus

      Pelletti 203, Bj. 2003, Zündung schaltet nicht aus: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und habe aktuell ein kleines Problem mit meiner Pelletti 203. Ich warte den Kessel seit 15 Jahren selbst. So...
    • Fehler bei Pelletti II

      Fehler bei Pelletti II: Hallo zusammen und ein gutes neues Jahr! Bei meiner Pelletti II (Baujahr ca. 2009) habe ich seit einiger Zeit das Problem, dass der...
    • Paradigma Pelletti II Fehlermeldung Störung Kessel 1 und Störcode aktuell 12

      Paradigma Pelletti II Fehlermeldung Störung Kessel 1 und Störcode aktuell 12: Hallo zusammen, ich habe seit 2008 eine Paradigma Pelletti II Anlage in Kombination mit Solarthermie. Bisher war ich überwiegend zufrieden. Nach...
    • Paradigma pelletti Regelungsproblem

      Paradigma pelletti Regelungsproblem: Zur Anlage: Es ist eine Paradigma Pelleti mit Silo und Vakuumturbine und Förderschnecke verbaut. Als Regelung ist eine Systacomfort II mit...
    Oben