BastischÀfer
Threadstarter
Nun benötige ich mal etwas Hilfe aus den Reihen des Mitbewerbers
Hab ne aroTherm plus VWL 125/6 mit Hydraulikstation, nen 200l-Parallelpuffer mit zwei Mischerkreisen (beide identische Temperaturen und komplett offen) und nen 300l WW-Speicher. Geregelt wird alles ĂŒber die SensoComfort. Leider ist die WP vom -VerkĂ€ufer völlig ĂŒberdimensioniert und taktet ab ~5°C. Hydraulik und Heizkurve sind vernĂŒnftig abgeglichen, Mindestdurchflussmenge der WP ist gerade so erreicht und liegt nur minimal ĂŒber der Durchflussmenge vom Haus.
Mein Problem ist nun, dass das Energieintegral der WP nicht komplett abgebaut sondern von der SensoComfort (Schalthysterese VL) ĂŒberregelt wird. Sie lĂ€uft dann mal 20 Minuten und ist 30 Minuten aus.
LĂ€sst sich diese Schalthysterese irgendwie vergröĂern?
Hab ne aroTherm plus VWL 125/6 mit Hydraulikstation, nen 200l-Parallelpuffer mit zwei Mischerkreisen (beide identische Temperaturen und komplett offen) und nen 300l WW-Speicher. Geregelt wird alles ĂŒber die SensoComfort. Leider ist die WP vom -VerkĂ€ufer völlig ĂŒberdimensioniert und taktet ab ~5°C. Hydraulik und Heizkurve sind vernĂŒnftig abgeglichen, Mindestdurchflussmenge der WP ist gerade so erreicht und liegt nur minimal ĂŒber der Durchflussmenge vom Haus.
Mein Problem ist nun, dass das Energieintegral der WP nicht komplett abgebaut sondern von der SensoComfort (Schalthysterese VL) ĂŒberregelt wird. Sie lĂ€uft dann mal 20 Minuten und ist 30 Minuten aus.
LĂ€sst sich diese Schalthysterese irgendwie vergröĂern?