Liebe Mitglieder
Ich besitzen einen Domotec Rotex A1 Bo 20i, der absolut zuverlässig und sparsam läuft. Seit einigen Monaten spinnt die Elektronik. Ich habe dank den verschiedenen Hinweisen aus diesem Forum, vieles reparieren können. Die Gamma 23B läuft noch ohne Probleme. Die typischen Probleme des on/off und des Brennerrelais sind noch nicht auftreten. Hingegen habe ich erfolgreich den Sockel unter dem SH113 reparieren können sowie Wackler in der Verkabelung beseitigen können.
Nun passiert es, dass wenn der Brenner Wetterbedingt lange aus bleibt, der Brenner dann nicht mehr "kommt". Das typische Brennerblinken kommt dann. Ich konnte einiges ausschliessen. Der Brenner ist in Ordnung und der STB scheint es auch. Ich konnte beobachten, dass wenn der Fehler auftritt, die STP Leuchte, die sonst ganz schwach "glimmt" komplett aus ist. Dann habe ich mit dem Föhn in der nähe der STB "gewärmt" und siehe da, die Leuchte glimmt und der Brenner springt sofort an.
Ich vermute nun, dass der Entsörkondensator der bei mir verbaut ist, schuld am Unterbruch ist. Wenn nämlich die Anlage lange nicht läuft, vermute ich , das er auskühlt und den Dienst verweigert. Die Anlage ist 20 Jahre alt....
Es ist ein KPB 7305 X1Y2 0.22uF + 2x 2700pF, 275V, 25/085/21/B Kondensator von ISKRA.
Was haltet ihr von meinen Vermutungen?
Wo bekomme ich einen gleichwertigen für den Austausch?
Wo ist der Kondensator dazwischengeschaltet? Leider ist in der Doku nichts drin, und wegen dem Kabel Gewirr, lässt sich nichts erkennen.
Wie ist die Reihenfolge der Schaltung: X3 (gamma 23b), Thermostat Regler, STB, Brenner, oder eine andere Reihenfolge?
Vielen Dank für eure geschätzte Hilfe.
Liebe Grüsse, Studiotoni
Ich besitzen einen Domotec Rotex A1 Bo 20i, der absolut zuverlässig und sparsam läuft. Seit einigen Monaten spinnt die Elektronik. Ich habe dank den verschiedenen Hinweisen aus diesem Forum, vieles reparieren können. Die Gamma 23B läuft noch ohne Probleme. Die typischen Probleme des on/off und des Brennerrelais sind noch nicht auftreten. Hingegen habe ich erfolgreich den Sockel unter dem SH113 reparieren können sowie Wackler in der Verkabelung beseitigen können.
Nun passiert es, dass wenn der Brenner Wetterbedingt lange aus bleibt, der Brenner dann nicht mehr "kommt". Das typische Brennerblinken kommt dann. Ich konnte einiges ausschliessen. Der Brenner ist in Ordnung und der STB scheint es auch. Ich konnte beobachten, dass wenn der Fehler auftritt, die STP Leuchte, die sonst ganz schwach "glimmt" komplett aus ist. Dann habe ich mit dem Föhn in der nähe der STB "gewärmt" und siehe da, die Leuchte glimmt und der Brenner springt sofort an.
Ich vermute nun, dass der Entsörkondensator der bei mir verbaut ist, schuld am Unterbruch ist. Wenn nämlich die Anlage lange nicht läuft, vermute ich , das er auskühlt und den Dienst verweigert. Die Anlage ist 20 Jahre alt....
Es ist ein KPB 7305 X1Y2 0.22uF + 2x 2700pF, 275V, 25/085/21/B Kondensator von ISKRA.
Was haltet ihr von meinen Vermutungen?
Wo bekomme ich einen gleichwertigen für den Austausch?
Wo ist der Kondensator dazwischengeschaltet? Leider ist in der Doku nichts drin, und wegen dem Kabel Gewirr, lässt sich nichts erkennen.
Wie ist die Reihenfolge der Schaltung: X3 (gamma 23b), Thermostat Regler, STB, Brenner, oder eine andere Reihenfolge?
Vielen Dank für eure geschätzte Hilfe.
Liebe Grüsse, Studiotoni