Hallo,
ich habe folgendes Problem und zwar hört man ein starkes Rauschen in den Rohrleitungen (Aufputz) sowie in den Heizkörpern sobald die Heizkörperventile von manchen Heizkörpern schließen. Normalerweise sind sie durchgehend offen und es wird die Wunschtemperatur in den Räumen gerade so erreicht, aber sobald der Kamin angemacht wird oder die Sonne scheint und die Temperatur steigt, schließen die betroffenen Thermostatköpfe.
Von der Heizung (EG) führt der Vorlauf in den Keller und teilt sich dort in 6 Stränge auf die sich dann im Haus aufteilen. Es gibt insgesamt 24 Heizkörper, jedoch werden 8 davon nicht benötigt, da hier mit LLWP geheizt wird. Von den 16 übrigen Heizkörpern ist die Voreinstellung der Ventile zwischen 5 und 8 (Skala 1-8). Ohne Fremdwärme werden die Heizkörper perfekt versorgt, die Ventile schließen nie und die Solltemperatur wird gerade so erreicht.
Die Pumpenleistung steht aktuell auf 30% min und 52% max. Bei den 52% Pumpenleistung hört man fast kein Rauschen wenn alle Heizkörperventile offen sind (Über 52% hört man dann ein Rauschen relativ laut) und es wird eine Spreizung von 8K erreicht.
1) Wie kann ich jetzt ich jetzt am besten das Rauschen beheben, sobald die Heizkörper aufgrund von Fremdwärme zumachen?
2) Die Rohrleitungen sind groß dimensioniert, dennoch hört man bereits bei 52% Pumpenleistung ein Rauschen obwohl theoretisch 16 Heizkörper offen sind, also genug Durchfluss da sein müsste. Woran könnte das liegen?
ich habe folgendes Problem und zwar hört man ein starkes Rauschen in den Rohrleitungen (Aufputz) sowie in den Heizkörpern sobald die Heizkörperventile von manchen Heizkörpern schließen. Normalerweise sind sie durchgehend offen und es wird die Wunschtemperatur in den Räumen gerade so erreicht, aber sobald der Kamin angemacht wird oder die Sonne scheint und die Temperatur steigt, schließen die betroffenen Thermostatköpfe.
Von der Heizung (EG) führt der Vorlauf in den Keller und teilt sich dort in 6 Stränge auf die sich dann im Haus aufteilen. Es gibt insgesamt 24 Heizkörper, jedoch werden 8 davon nicht benötigt, da hier mit LLWP geheizt wird. Von den 16 übrigen Heizkörpern ist die Voreinstellung der Ventile zwischen 5 und 8 (Skala 1-8). Ohne Fremdwärme werden die Heizkörper perfekt versorgt, die Ventile schließen nie und die Solltemperatur wird gerade so erreicht.
Die Pumpenleistung steht aktuell auf 30% min und 52% max. Bei den 52% Pumpenleistung hört man fast kein Rauschen wenn alle Heizkörperventile offen sind (Über 52% hört man dann ein Rauschen relativ laut) und es wird eine Spreizung von 8K erreicht.
1) Wie kann ich jetzt ich jetzt am besten das Rauschen beheben, sobald die Heizkörper aufgrund von Fremdwärme zumachen?
2) Die Rohrleitungen sind groß dimensioniert, dennoch hört man bereits bei 52% Pumpenleistung ein Rauschen obwohl theoretisch 16 Heizkörper offen sind, also genug Durchfluss da sein müsste. Woran könnte das liegen?