Hello.
Ich habe eine Ökofenheizung.
Renoviertes Haus mit Dämmung.
Heizelement:Radiatoren.
Das sind meine Einstellungen:
Solltemperatur:22.6
Absenktemperatur:19.6
Heizkurve:1
Fusspunkt:29
Heizgr Heizen:20
Heizgr Absenken:0
(Andere Heizkurven wurden auch schon probiert.)
Vorhaltezeit:180min
Raumeinfluss:5 (war mal auf 1)
Hysterese Raumtemp:0.4 (war auf 0)
Die Heizung läuft in der früh bis auf eine gewisse Temp.
Dann geht sie in Frostschutz, daher zu wenig Wärme-warum?
Hysterese oder Heizgrenze falsch?
Braucht man die Hysterese damit die Pumpe an bleibt?
Sollte ich die Heizgrenze anheben?
Raumeinfluss lieber auf 1?
Wäre über Hilfe erfreut.
MFG
Chris