neuer Stelrad Novello Eco Typ 22 Heizkörper lässt sich über Thermostatventil nicht regeln

Diskutiere neuer Stelrad Novello Eco Typ 22 Heizkörper lässt sich über Thermostatventil nicht regeln im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Wir haben ein Zwei-Rohr-Heizsystem mit einer Vorlauftemperatur von ca. 70 Grad. Vor kurzem haben wir nach dem Dachausbau 3 neue Stelrad Novello...

Fone

Threadstarter
Mitglied seit
26.01.2015
Beiträge
12
Wir haben ein Zwei-Rohr-Heizsystem mit einer Vorlauftemperatur von ca. 70 Grad. Vor kurzem haben wir nach dem Dachausbau 3 neue Stelrad Novello Eco Heizkörper montiert. Leider lassen sich die Heizkörper über die Thermostatventile nicht regeln.
Woran kann dies liegen?
Was kann man ändern?
Hat jemand eine Lösung?

Vielen Dank für die Hilfe!

Gruß Fone
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.739
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Heizkörper sind entlüftet...? Druck der Anlage ist (dem Haus entsprechend) vorhanden...? Hahnblock geöffnet...?

Was meinst du mit "lässt sich nicht regeln"? Bleibt er kalt....?

LG ThW
 

Fone

Threadstarter
Mitglied seit
26.01.2015
Beiträge
12
Guten Morgen,

die Heizkörper heizen volle pulle, die Einstellungen am Ventil werden total ignoriert.

Ich regle jetzt mit den Schiebern habe ja sonst keine andere Möglichkeit.

Ist es der richtige Heizkörper Typ? (serielle Durchströmung)

LG Fone
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.739
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Ich habe da einen Verdacht...mach bitte ein Foto vom Th-Ventil und poste es hier (Erweiterte Antwort<Dateianhänge<Hochladen<in Datei einfügen).

LG ThW
 

Fone

Threadstarter
Mitglied seit
26.01.2015
Beiträge
12
Hallo ThW,

anbei die Bilder vom Th-Ventil

MfG
Fone

Danke bisher !!!!
 

Anhänge

ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.739
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Ok...hatte jetzt etwas offensichtlicheres erwartet.
Ist da eines der folgenden Ventile drinn (sprich Original)
Unbenannt.PNG

LG ThW
 

Fone

Threadstarter
Mitglied seit
26.01.2015
Beiträge
12
Bild

Hallo ThW,

es sind 2 St. roten u. 1 St. weißes Ventil montiert (Original)

LG
Fone
 

Anhänge

ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.739
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Im Auslieferungszustand waren sicherlich Bauschutzkappen darauf...hast du die noch? Setz diese auf und schliesse das Ventil...wird der Hk kalt?
Bzw. wenn der Stift hinein gedrückt wird, ist denn stille (sofern man es etwas Rauschen hört)?

LG ThW
 

Fone

Threadstarter
Mitglied seit
26.01.2015
Beiträge
12
Einen guten Morgen,

habe die Bauschutzkappen montiert, der Hk fährt auf volle Temperatur.
Die Vorder und Hinterseite des Hk werden fast gleich warm.

LG aus Mengen

Fone
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.739
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Denn gebe das der ausführenden Firma weiter ....das ist ein Mangel, der vom Installationsbetrieb beseitigt werden muss.

LG ThW
 

Fone

Threadstarter
Mitglied seit
26.01.2015
Beiträge
12
Bild

Moin,

habe die Installation selber gemacht, nur die Hk ,Berechnung der Größe ,Type, Bestellung von einem Fachbetrieb machen

lassen.

Noch eine Frage würde so eine Multilux - Lösung wie bei dem Badheizkörper gehen?

Nochmals tausendfacher DANK für die Hilfe!!

LG Fone
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.390
Fone schrieb:
Leider lassen sich die Heizkörper über die Thermostatventile nicht regeln.
Was verstehst du unter diesem Satz genau?
 

Fone

Threadstarter
Mitglied seit
26.01.2015
Beiträge
12
Guten Morgen,
die Heizkörper heizen volle pulle, die Einstellungen am Ventil werden total ignoriert. Ich regle jetzt mit den Schiebern habe ja sonst keine andere Möglichkeit. Ist es der richtige Heizkörper Typ? (serielle Durchströmung)
LG Fone
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.739
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Hausdoc schrieb:
Auch wenn der Thermostatkopf auf * steht?
....>
Fone schrieb:
habe die Bauschutzkappen montiert, der Hk fährt auf volle Temperatur.
Ist die Original-Luftschraube verwendet?

Wenn ja, ist hier Ende der Fahnenstange und du musst dich an deinen Heizungsbauer wenden, der sie dir verkauft hat.

LG ThW
 

Fone

Threadstarter
Mitglied seit
26.01.2015
Beiträge
12
Hallo,

habe Schnellentlüftungschrauben von Aldi montiert!

Kann dies die Ursache sein?

LG Fone
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.390
Fone schrieb:
habe Schnellentlüftungschrauben von Aldi montiert!
Bau diesem Mist lieber wieder aus.

Damit bekommst du Luft in die Anlage rein. ;)
Bei korrektem Vordruck des MAG ist derartiger Bastelkram auch gar nicht notwendig
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.739
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Fone schrieb:
habe Schnellentlüftungschrauben von Aldi montiert!

Kann dies die Ursache sein?
BINGO...das ist die Fehlerquelle!

Die Original-Luftschraube trennt Vor- vom Rücklauf

LG ThW
 

Fone

Threadstarter
Mitglied seit
26.01.2015
Beiträge
12
die Thermostatreglung funktioniert / SUPER

Hallo Hausdoc, Moin ThW,

:) Hurra,Hurra, es klappt der Hk lässt sich über den Thermostatkopf ganz fein regeln!!! :)
D A N K E für euere S U P E R Hilfe! Tausendfacher Dank!
Bin überglücklich, hatte schon befürchtet dass ich die Hk tauschen müsste.
Übrigens bin ich etwas schuldig?

LG Fone :)

 
Thema:

neuer Stelrad Novello Eco Typ 22 Heizkörper lässt sich über Thermostatventil nicht regeln

neuer Stelrad Novello Eco Typ 22 Heizkörper lässt sich über Thermostatventil nicht regeln - Ähnliche Themen

  • Dimensionierung meiner neuen Gasheizung

    Dimensionierung meiner neuen Gasheizung: Servus zusammen, meine Gas-Heizung, die meine Wohnung 100qm beheizt, gibt bald ihren Geist auf und muss durch eine neue ersetzt werden. Mein...
  • Feuerstättenschau Intervall - neue Anlage

    Feuerstättenschau Intervall - neue Anlage: Hallo liebe Mitglieder, ich werde aus der allgemeinen Antwort zum Intervall der Feuerstättenschau 2x in 7 Jahren nicht so ganz schlau. Vielleicht...
  • Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm

    Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm: Hallo Forum, wir haben im Mehrfamilienhaus einen neuen Brennwertkessel und in meiner Wohnung (drei Etagen höher) heizt der hauptsächlich genutzte...
  • Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile

    Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile: Hallo zusammen, habe leider ein Problem mit unserer Heizung: Vaillant VSC 196-C 150 R1, in Betrieb seit 2006. Die Heizkörper sind warm / heiß und...
  • Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen

    Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen: Hallo liebe Community, Vorgeschichte: Ich renoviere gerade einen Raum komplett im 1OG (Haus Baujahr 1970). Da zum verputzen der Wände auch der...
  • Ähnliche Themen

    • Dimensionierung meiner neuen Gasheizung

      Dimensionierung meiner neuen Gasheizung: Servus zusammen, meine Gas-Heizung, die meine Wohnung 100qm beheizt, gibt bald ihren Geist auf und muss durch eine neue ersetzt werden. Mein...
    • Feuerstättenschau Intervall - neue Anlage

      Feuerstättenschau Intervall - neue Anlage: Hallo liebe Mitglieder, ich werde aus der allgemeinen Antwort zum Intervall der Feuerstättenschau 2x in 7 Jahren nicht so ganz schlau. Vielleicht...
    • Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm

      Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm: Hallo Forum, wir haben im Mehrfamilienhaus einen neuen Brennwertkessel und in meiner Wohnung (drei Etagen höher) heizt der hauptsächlich genutzte...
    • Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile

      Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile: Hallo zusammen, habe leider ein Problem mit unserer Heizung: Vaillant VSC 196-C 150 R1, in Betrieb seit 2006. Die Heizkörper sind warm / heiß und...
    • Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen

      Heizung - Wasser ablassen und neu befüllen: Hallo liebe Community, Vorgeschichte: Ich renoviere gerade einen Raum komplett im 1OG (Haus Baujahr 1970). Da zum verputzen der Wände auch der...
    Oben