Leitungswasser 15°dH als Heizungswasser?

Diskutiere Leitungswasser 15°dH als Heizungswasser? im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe als interessierter Laie jetzt mehrfach gelesen, dass hartes Leitungswasser nicht zum Auffüllen des Heizungswasser benutzt werden...

leu

Threadstarter
Mitglied seit
21.12.2022
Beiträge
7
Hallo,
ich habe als interessierter Laie jetzt mehrfach gelesen, dass hartes Leitungswasser nicht zum Auffüllen des Heizungswasser benutzt werden sollte. Wir haben eine Gasbrennwerttherme von Junkers (Cerasmart ZSB 7-22 A21), Baujahr 2004. Unser Leitungswasser hat 15 °dH und einen pH von 7,5. Bei der jährlichen Wartung wird aber vom Sanitärberieb immer Leitungswasser nachgefüllt. Einmal wurden wir gefragt, ob wir nicht eine Entsalzungsanlage für die gesamte Wasserversorgung einbauen wollen. Ich möchte aber mein Trinkwasser nicht entsalzen.
Ist es sinnvoll, wenigstens in Zukunft vollentsalztes Wasser in die Heizungsanlage nachzufüllen? (das muss man doch auch irgendwo für diesen Zweck gezielt kaufen können, oder?) Wäre vorher irgendeine Form von Reinigung sinnvoll?
Viele Grüße, Barbara
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.448
Bei der jährlichen Wartung wird aber vom Sanitärberieb immer Leitungswasser nachgefüllt.
Nach VDI 2035 muss jede Heizanlage mit VE Wasser befüllt werden. Ergänzungswasser darf in dieser Leistungsklasse normales Trinkwasser sein.
ob wir nicht eine Entsalzungsanlage für die gesamte Wasserversorgung einbauen wollen. Ich möchte aber mein Trinkwasser nicht entsalzen.
Entsalzung ist nicht Entkalkung.
Zur Nachspeisung gibt es VE Wasser Patronen die man dazwischen hängen kann.
 

leu

Threadstarter
Mitglied seit
21.12.2022
Beiträge
7
Vielen Dank für die Antwort!
Kann der Heizungsfachmann eine solche Patrone bei der Wartung mitbringen oder müsste ich sie selbst besorgen?
 

leu

Threadstarter
Mitglied seit
21.12.2022
Beiträge
7
Worin unterscheiden sich denn diese Patronen?
Und ist VE-Wasser immer von gleicher Qualität? Ich arbeite in einem Labor und könnte einen Kanister VE-Wasser sicherlich auch von dort mitbringen.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.302
Für das Nachfüllen reicht auf jeden Fall Leitungswasser, die erstbefüllung sollte mit enthärtetem oder zumindest sehr weichem Wasser erfolgen.
VEW muss nicht sein, kann sogar korrosiv wirken, bei zu geringen Leitfähigkeitswerten.
 
Thema:

Leitungswasser 15°dH als Heizungswasser?

Leitungswasser 15°dH als Heizungswasser? - Ähnliche Themen

  • Buderus Gastherme mit Leitungswasser anstatt VDI Wasser füllen

    Buderus Gastherme mit Leitungswasser anstatt VDI Wasser füllen: Hallo, kann meine neue 15KW Buderus Gastherme mit Leitungswasser anstatt VDi Wasser befüllt werden, wenn wir eine Gesamthärte von knapp 8 dH...
  • normales Leitungswasser in Bosch 5300iW? Ist das nicht tödlich für den Alu-Wärmetauscher?

    normales Leitungswasser in Bosch 5300iW? Ist das nicht tödlich für den Alu-Wärmetauscher?: Nun habe ich endlich ein zweites Angebot, diesmal Bosch 5300iW. Aber das gleiche Problem wie beim ersten Heizungsbauer. Der füllt auch nur...
  • Neue Vitodens mit unbehandelten Leitungswasser betrieben

    Neue Vitodens mit unbehandelten Leitungswasser betrieben: Hallo Fachexperten, hallo Fachexpertinnen, Ich bin neu in diesem Forum und hoffe auf Euren/Ihren Rat. Als Elektromeister habe ich ja schon so...
  • Leitungswasser mal warm mal kalt

    Leitungswasser mal warm mal kalt: Hallo Leute Ich habe gerad ziemlich lange hier im Forum gesucht aber leider nichts zu meinem Problem gefunden. Nun hoffe ich das ihr mir...
  • Warum ist mein Brauchwasser/Leitungswasser nur noch lauwarm und kommt nicht richtig heiß aus der Lei

    Warum ist mein Brauchwasser/Leitungswasser nur noch lauwarm und kommt nicht richtig heiß aus der Lei: Hallo liebes Forum :) , Habe eine Ölzentralheizung mit separater Warmwasseraufbereitung (WWSpeicher). Im Sommer stelle ich den Brenner um damit...
  • Ähnliche Themen

    Oben