Kein Warmwasser durch VUV-Stellungsfehler

Diskutiere Kein Warmwasser durch VUV-Stellungsfehler im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich habe eine Vaillant VC 146/4-7 Therme mit angeschlossenem auromatic 620. Seit diesem Wochenende gibt es Probleme mit dem...

obiwahn

Threadstarter
Mitglied seit
01.10.2020
Beiträge
1
Hallo zusammen,

ich habe eine Vaillant VC 146/4-7 Therme mit angeschlossenem auromatic 620.
Seit diesem Wochenende gibt es Probleme mit dem Warmwasser, welches ich auf das VUV zurückführen konnte.
Dieses verbleibt in Heizstellung auch wenn Mischbetrieb oder alleiniger Warmwasserbetrieb über die auromatic angefordert wird.
Die jeweilige Anforderung kann ich auch im Display der VC 146 sehen.
Das VUV Ventil verfährt jedoch beim Einschalten der Therme in alle drei Stellungen, fährt danach aber immer wieder in Heizstellung.
Über das Funktionsmenü an der Theme lässt sich das Ventil aber Problemlos in alle Stellungen verfahren.
Über die Diagnosefunktion d.35 steht auch die tatsächliche Position (Heizstellung), obwohl eine andere angefordert wird.
Hat von Euch noch jemand eine Idee, woran dies liegen könnte. Gibt es noch einen anderen Parameter oder ist dies auf einen Elektronikfehler zurückzuführen?

Vielen Dank in voraus!
 

Seppionfire

Fachmann
Mitglied seit
11.10.2018
Beiträge
1.736
Servus,

da du ja schon bei den D´s bist kannst ja schauen was D.90 sagt -gleichzeitig sollte der VRS den VC unter den erkannten Geräten haben.

Sollte einer der beiden den jeweils anderen nicht erkennen, hast du keine saubere Kommunikation.

Gerne passiert das bei WAT - da schaltet dann jemand das Gerät aus, der VRS verliert den VC, sucht aber in Betrieb nicht mehr danach, sondern erst wieder nach 1/0/1

Schönen Gruß
 
Thema:

Kein Warmwasser durch VUV-Stellungsfehler

Kein Warmwasser durch VUV-Stellungsfehler - Ähnliche Themen

  • Warmwasser stellt sich nach einer Minute ab, dann kommt kaltes Wasser

    Warmwasser stellt sich nach einer Minute ab, dann kommt kaltes Wasser: Hallo, ich habe eine noch nicht 10 Jahre alte Junkers Therme für meine Wohnung. Sie lief super! HG15/2 WK-19 E Vor den Weihnachtsfeiertagen dachte...
  • Warmwasser und Heizung ausgefallen

    Warmwasser und Heizung ausgefallen: Guten Abend, erst ist die Heizung ausgefallen und nun auch noch das Warmwasser, woran kann es liegen? Keine Fehlermeldung, wegen der Heizung war...
  • Heizen funktioniert nicht Warmwasser ja

    Heizen funktioniert nicht Warmwasser ja: Hallo, Wir haben eine WTC15b und es wurde ein neuer Warmwasserspeicher installiert. Nun habe wir das Problem, dass das Warmwasser super...
  • Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥

    Vaillant ecoCompact 206/4-5 90 kein Warmwasser 😥: Guten Tag , und zwar hätte ich eine Frage... Wir haben uns ein Altbau gekauft und weil die alte Anlage ziemlich alt war gleich eine neues...
  • Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile

    Nur kurze Zeit Warmwasser trotz diverser neuer Teile: Hallo zusammen, habe leider ein Problem mit unserer Heizung: Vaillant VSC 196-C 150 R1, in Betrieb seit 2006. Die Heizkörper sind warm / heiß und...
  • Ähnliche Themen

    Oben