kabelverbindung Buderus Eco HS3220 mit weishaupt WL 10B Ölbrenner

Diskutiere kabelverbindung Buderus Eco HS3220 mit weishaupt WL 10B Ölbrenner im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo und frohe Weihnachten liebe Heizungsgemeinde, ich benötige dringend Hilfe. Es handelt sich hierbei um den Brennerstecker ( 7 Polig ) mit der...

filomax

Threadstarter
Mitglied seit
17.12.2017
Beiträge
5
Hallo und frohe Weihnachten liebe Heizungsgemeinde,
ich benötige dringend Hilfe. Es handelt sich hierbei um den Brennerstecker ( 7 Polig ) mit der Klemme ( auch 7 Polig allerdings mit nummern versehen ) welche am Regelgerät eingesteckt wird. Hierzu benötige ich die Kabelbelegung zwischen beiden Komponenten. Hinzu noch die Frage ob am Regelgerät die Klemme mit der Bezeichnung NETZ auch mit Strom angeschlossen wird. Es sei noch zu erwähnen das die Heuzungsanlage ohne Warmwasserspeicher betrieben wird. Sprich nur Brenner, Kessel und Regelgerät. Für schnellstmögliche hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß aus dem Kalten SW von RLP :)
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.633
filomax schrieb:
Es handelt sich hierbei um den Brennerstecker ( 7 Polig ) mit der Klemme ( auch 7 Polig allerdings mit nummern versehen
Ich bin kein guter Buderuskenner, aber diese Verbindung sollte eigentlich steckerfertig aus der Regelung kommen. HS 3220 sagt mir allerdings, dass es sich um ein älteres Regelungsmodell handelt. Schätze mal auf 20 bis 25 Jahre alt. Ein Alter für einen neuen Wärmeerzeuger ! Sind keine Montage- oder Serviceanleitungen vor Ort ?
Mache mal Bilder von der geöffneten Regelung aber ACHTUNG : Arbeiten nur bei spannungsfreier Anlage !
Bilder hochladen geht wie folgt : Erweiterte Antwort >>> Dateianhänge >>> in Beitrag hochladen. Maximal 500 KB pro Bild, verkleinern geht mit "PAINT".
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.644
moin.

Eventuell sollte man von vorne anfangen.
Wo liegt das Problem? Bzw wie zeigt sich ein Problem?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.456
filomax schrieb:
Hinzu noch die Frage ob am Regelgerät die Klemme mit der Bezeichnung NETZ auch mit Strom angeschlossen wird.
Achtung!!!!!!!!! Du bist gedanklich grad dabei dein Haus nierderzubrennen!! (übergehen des STB)
Von der Regelung mommt ein Brennerstecker, welcher 1: 1 aud den Brenner passt.


Oder was der alte Brenner ein Exot der direkt angeschlossen war?
 

filomax

Threadstarter
Mitglied seit
17.12.2017
Beiträge
5
hier noch mal zwei Bilder von den Steckern. Das Kabel das vom Regelgerät zum Brennerstecker geht wird an der grünen Klemme angeschlossen ( oben auf dem Gehäuse liegt die selbe noch einmal als ersatz ). Das Problem hierbei liegt darin das ich zwar Bedienung / Service und Inbetriebnahme Anleitugen vom Regelgerät habe aber keine Strombelegung vom RG zum Brenner / stecker. Das Regelgerät an sich ist mit dem Brenner Kompatibel also fehlt mir quasi nur die Steckbelegung zwischen Regelgerät und Brenner.
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.456
12= L
11= T2
10= T1
9 = S3
8 = B4
4 = N

PE sollte klar sein.
 

filomax

Threadstarter
Mitglied seit
17.12.2017
Beiträge
5
hallo Hausdoc, danke für die Info hat soweit sehr gut geklappt. Es ist allerdings das Problem eingetroffen das mir die Sicherung am Feuerungsautomat durchgeflogen ist beim einschalten. Nun habe ich alle komponenten einteln in die Konsole eingesteckt um zu sehen bei welchem die Sicherung durchfliegt. Bei allem wars ok außer bei Stecker NR. 7 = Temperaturschalter für Ölvorwärmer da fliegt die Sicherung durch. Jetzt meine Frage kann man das Teil im ausgebauten zustand messen ? hab es schon ausgebaut. Lässt sich der Brenner auch ohne in Betrieb nehmen sprich überbrücken oder ähnliches ? wenn ja an welcher stelle zb. Konsole ?
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.747
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Der Thermostat ist aber sicherlich nicht für den Kurzschluß verantwortlich. Eher ist es der Ölvorwärmer. ;)

LG ThW
 

filomax

Threadstarter
Mitglied seit
17.12.2017
Beiträge
5
servus, also beim einstecken aller komponenten in die steckkonsole ist die sicherung beim einstecken vom thermoschalter durchgeflogen bei allen anderen war alles ok. ;) lg
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.633
filomax schrieb:
servus, also beim einstecken aller komponenten in die steckkonsole ist die sicherung beim einstecken vom thermoschalter durchgeflogen bei allen anderen war alles ok
Erfahrungsgemäß ist zu 90% der Ölvorwärmer defekt, deshalb der Einwand von @ThW

P.S. Kannst du uns deine Beiträge auch unter Benutzung der Shift-Taste und von Punkt und Kommata übermitteln ? Ich kriege beim Lesen deiner Beiträge langsam Augenschmerzen :!:
 
Thema:

kabelverbindung Buderus Eco HS3220 mit weishaupt WL 10B Ölbrenner

kabelverbindung Buderus Eco HS3220 mit weishaupt WL 10B Ölbrenner - Ähnliche Themen

  • Buderus G115 Ecotherm - Kesseltemperatur

    Buderus G115 Ecotherm - Kesseltemperatur: Hallo zusammen, ich habe in Problem mit meiner Ölheizung Buderus G115 mit HS3220. Die Heizung hält die Kesseltemperatur immer auf 70 Grad...
  • Heizung geht aus, Anlagendruck 4,0 Bar ; Buderus Logamax plus GB 152

    Heizung geht aus, Anlagendruck 4,0 Bar ; Buderus Logamax plus GB 152: Ich lasse Wasser mit dem Schlauch ab, bis 1,5 Bar und es geht von alleine wieder auf 4,0 Bar hoch. Machmal geht die Heizung einfach aus mit...
  • Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978)

    Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978): Guten Tag. Kann mir jemand sagen, welche Nennleistung die Heizung "Buderus Deltathern 10" hat. Ich habe im Gebäudeenergiegesetz einen Passus...
  • Buderus gb172i Fehler 1076

    Buderus gb172i Fehler 1076: Hallo, seit einiger Zeit bekomme ich einen Warnhinweis auf meiner gb172i-17 mit dem Fehler 1076 - lt. Tabelle ist es der Wärmeblock...
  • Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?

    Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?: Hallo, am Ölregler der Buderus ÖH205 Kachelofenheizung ist vorn unten das Haupt-Ölsieb, hintere einem kleinen Deckel mit zwei Schrauben. Das zu...
  • Ähnliche Themen

    Oben