moin, ich hoffe ich mach das hier richtig...
Meine Therme ist wie viele auch überdimensioniert für ein EFH, möchte optimieren.
Erhöhte Startleistung, Menü 9.0: 75%
max. Heizleistung, Menü 5.0: 45% (= 13,2kW = minimale Nennleistung lt. Hersteller)
Speicherladelstg., Menü 2.3: 80% ( = WarmWasser, Speicher ST120-1E)
max. VL temp., Menü 2.5: 70°C
Schaltdifferenz delta-t, Menü 2.6: 7K (...Hysterese ?)
Taktsperre, Menü 2.4: 0 Minuten (da die Anleitung dies verlangt, wenn Schaltdifferenz größer 0).
Taktverhalten wenn's kalt ist: im Minutentakt schaltet sich Brenner an/aus, manchmal Taktung schneller.
Sonst noch: keine Nachtabsenkung, wir verbrauchten mehr damit.
Hydraulischer Abgleich: gemacht.
Heizkurve: schon alle Möglichkeiten probiert über inzwischen 4 Jahre.
keine FBH, keine Solargeschichten.
Wärmetauscher neu, keine Fehlermeldungen. Heizkörper sind Typ 22, aber gekapselt, seitdem weniger Verbrauch und bessere Luft.
Verbrauchswerte (ohne Warmwasser):
217kWh/qm in 2012 (mieses Wetter)
165kWh/qm in 2014 (tolles Wetter, mild)
insgesamt bis zu 29.000kWh jährlich ohne WW.
Ideen?
Meine Therme ist wie viele auch überdimensioniert für ein EFH, möchte optimieren.
Erhöhte Startleistung, Menü 9.0: 75%
max. Heizleistung, Menü 5.0: 45% (= 13,2kW = minimale Nennleistung lt. Hersteller)
Speicherladelstg., Menü 2.3: 80% ( = WarmWasser, Speicher ST120-1E)
max. VL temp., Menü 2.5: 70°C
Schaltdifferenz delta-t, Menü 2.6: 7K (...Hysterese ?)
Taktsperre, Menü 2.4: 0 Minuten (da die Anleitung dies verlangt, wenn Schaltdifferenz größer 0).
Taktverhalten wenn's kalt ist: im Minutentakt schaltet sich Brenner an/aus, manchmal Taktung schneller.
Sonst noch: keine Nachtabsenkung, wir verbrauchten mehr damit.
Hydraulischer Abgleich: gemacht.
Heizkurve: schon alle Möglichkeiten probiert über inzwischen 4 Jahre.
keine FBH, keine Solargeschichten.
Wärmetauscher neu, keine Fehlermeldungen. Heizkörper sind Typ 22, aber gekapselt, seitdem weniger Verbrauch und bessere Luft.
Verbrauchswerte (ohne Warmwasser):
217kWh/qm in 2012 (mieses Wetter)
165kWh/qm in 2014 (tolles Wetter, mild)
insgesamt bis zu 29.000kWh jährlich ohne WW.
Ideen?