Junkers IPM2 PWM Steuerung?

Diskutiere Junkers IPM2 PWM Steuerung? im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Forum, ich möchte zwei Grundfos UPM3s Auto Pumpen mit der Junkers IPM2 Steuerung regeln. Die Grundfos werden über PWM Modulierung gesteuert...

Soeren

Threadstarter
Mitglied seit
11.02.2022
Beiträge
19
Hallo Forum,

ich möchte zwei Grundfos UPM3s Auto Pumpen mit der Junkers IPM2 Steuerung regeln. Die Grundfos werden über PWM Modulierung gesteuert und haben hierfür einen extra Anschluss.

Eigentlich hätte ich jetzt die Pumpen einmal direkt an 230 Volt Dauerstrom und dann mit den PWM Anschluss an die IPM2 gehängt.

Allerdings hat IPM2 für die Pumpen lediglich Anschlüsse auf der 230 Volt Seite, ausserdem sind diese mit L, N und PE bezeichnet. Das macht mich stutzig, denn PWM funktioniert doch nicht mit 230 Volt, oder?

Wie steuert die IPM2 die Pumpen?

Kann die IPM2 PWM?

Wenn nicht - was tun?

Danke für Euren Input und einen schönen Samstag!

Sören
 

Soeren

Threadstarter
Mitglied seit
11.02.2022
Beiträge
19
Okay, danke!

Ich hab dann jetzt den 230 Volt Anschluss der Pumpen direkt mit dem IPM2 verbunden. Automatische Konfiguration im FW200 laufen lassen, Bus funktioniert. Aber die Pumpen springen nicht an.

Kann das was mit dem (nicht installiertem) Temperaturwächter zu tun haben?

Sonst noch ne Idee, woran es liegen könnte?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.582
Die sollte kein Wächter drin sein, dann ist in der Anschluss klemme eine Brücke... (Vorsicht 230volt)..

Sonst mach einfach Mal Schornstein Feger Funktion... Gehen die Pumpen dann an,hast du ein Parameter Fehler.
 

Soeren

Threadstarter
Mitglied seit
11.02.2022
Beiträge
19
Okay, super, gelöst, hab zwei Brücken in die Wächteranschlüsse geklemmt - läuft!

Vielen Dank, Mike.
 
Thema:

Junkers IPM2 PWM Steuerung?

Junkers IPM2 PWM Steuerung? - Ähnliche Themen

  • Heizung ausgefallen- Junkers

    Heizung ausgefallen- Junkers: Hallo, vor 4 Monaten hat eine Firma die Junkers (ZWN 24/6 )repariert, Wasser -Turbine überprüft. Vorrang -Umschnalventil gespült.Stellmotor für...
  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Junkers Vorlauftemp immer ~ 21

    Junkers Vorlauftemp immer ~ 21: Guten Tag zusammen, wir besitzen eine Gaskombitherme für Warmwasseraufbereitung und Heizung. Modell: Cerapur HM, ZWB24-5C23...
  • Junkers Euroline Leiterplatte (87083002120) gewechselt, funktioniert kompl. anders

    Junkers Euroline Leiterplatte (87083002120) gewechselt, funktioniert kompl. anders: Hallo und guten Tag, ich bin hier in Portugal und habe eine Junkers Euroline Therme, 23 KW. An dieser wurde vor 2 Wochen eine neue Leiterplatte...
  • Junkers Gastherme: Beim Nachbarn Temperaturanzeige zu hoch oder bei mir zu niedrig?

    Junkers Gastherme: Beim Nachbarn Temperaturanzeige zu hoch oder bei mir zu niedrig?: Hallo, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und wir haben alle die gleiche Gastherme von Junkers. Meine befindet sich bei mir im Bad, aber die...
  • Ähnliche Themen

    Oben