Hilfe bei Abgas Holzvergaser, Querschnittsberechnung erfolgt

Diskutiere Hilfe bei Abgas Holzvergaser, Querschnittsberechnung erfolgt im Fragen an den Kaminkehrer/Schornsteinfeger Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Hallo Dr Schorni. Vorab schonmal, nachdem ich meinen Schorni auf das Problem hingewiesen hab, hat er sich zum Feierabend gemeldet und sagte mir...

Vinke90

Threadstarter
Mitglied seit
02.09.2022
Beiträge
14
Hallo Dr Schorni.
Vorab schonmal, nachdem ich meinen Schorni auf das Problem hingewiesen hab, hat er sich zum Feierabend gemeldet und sagte mir das er nochmal mit 160 gerechnet hat, würde auch funktionieren. Hab da zwar jetzt nichts schriftlich aber ich denke das er sich zur Abnahme an seine Worte erinnern wird. Sollte in 1 Monat soweit sein .Nachdem die Info kam ging auch Kohle raus.

Der Abgasstutzen vom Kessel ist 150. Keine Ahnung was er da mit 160 meint.
Ja die 28 Prozent hauen hin. Man muss sich das Haus auch 3 stufig vorstellen 1. Terrasse , aus der auch der Schornstein kommt. 2. Terrasse 3. Dach.
Wenn man auf der 2.Terrasse steht ,an der der Schornstein hoch geht sind's noch etwa 3 Meter.
Werde ich ansprechen mit der öffnung !

Zugbegrenzer kommt rein ja, zwischen Schornstein und Kessel.

Andere Frage , sind die Edelstahlbausätze die man auf eBay so findet für um die 600-800 Euro zulässig/ kann es da bei der Abnahme Probleme geben ?

Danke für deine Mühen das Mal zu rechnen, war mir nicht sicher ob wir uns missverstanden haben sonst hätte ich gestern schon geschrieben.
 
Zuletzt bearbeitet:
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.475
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Gerechnet hab ich selbst nichts, nur die Daten gecheckt.
Das Edelstahl-Sanierungsrohr muss eine Zulassung für Festbrennstoffe haben, dann geht das auch. Aber 160er Querschnitt hat nicht jeder...
 

Vinke90

Threadstarter
Mitglied seit
02.09.2022
Beiträge
14
Okay alles klar.
Wie ist das bei euch jetzt eigendlich bezüglich der Zukunft. Ich meine, gerade jetzt wo bezüglich Heizsystemen immer mehr in Richtung WP/Photovoltaik gegangen wird. Ich hab versucht irgendwie damit einen Zusammenhang zu meiner Rechnung herzustellen.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.475
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Das hat ja keinen Zusammenhang damit, verrechnet werden kann immer nur der reale Zeitbedarf wie es in jedem Handwerk gesetzt ist. Die Rechnung ist weder nachvollziehbar noch transparent.
 

Vinke90

Threadstarter
Mitglied seit
02.09.2022
Beiträge
14
OK , dachte nur das schon gewisse Existenzängste herrschen die den ein oder anderen dazu zu motivieren nochmal richtig abzusahnen. Naja gut, eine Wahl habe ich ja leider nicht, geht immerhin um über 5000 Euro Förderung. Vielleicht war das auch sein Antrieb...
Ich werde mich in einem Monat nochmal melden
Wenn die Sache zu Ende ist.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.475
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Seine private/geschäftliche/finanzielle Situation was-auch-immer ist außen vor, ebenso ob Du einen Förderregen bekommst. Er kann NUR seine geleistete Arbeit abrechnen, da gibts keinerlei "Zuschläge". JEDE Rechnung muss nachvollziehbar und transparent sein - GRAD SEINE da er quasi-Behörde ist!
 
Thema:

Hilfe bei Abgas Holzvergaser, Querschnittsberechnung erfolgt

Hilfe bei Abgas Holzvergaser, Querschnittsberechnung erfolgt - Ähnliche Themen

  • Bitte um Hilfe beim Setup für einen Loft

    Bitte um Hilfe beim Setup für einen Loft: Hallo Leute, ich habe mir im Ausland ein Loft gebaut und bräuchte bitte eure Hilfe beim Setup der Heizregulierung.Da es drüben leider nicht so...
  • Alte Weishaupt Heizung Bedienungsanleitung oder Hilfe bei den Menüpunkten

    Alte Weishaupt Heizung Bedienungsanleitung oder Hilfe bei den Menüpunkten: Hallo. Ich soll in einem Haus eine alte Heizung einstellen.sie ist von 1996 hat wenn man ins Menü geht genau 50 Programmierpunkte. Weiss aber...
  • Alte Heizung - brauche Hilfe

    Alte Heizung - brauche Hilfe: Hallo liebe Forumgemeinde, ich wohne zur Miete in einem alten Haus. Keine Dämmung oder Isolierung. Ich verbrauche ca. 2000 bis 2300liter im Jahr...
  • Eure Hilfe benötigt: Heizung macht laute Geräusche

    Eure Hilfe benötigt: Heizung macht laute Geräusche: Hi zusammen, ich wohne in einer Altbauwohnung, die Heizrohre gehen quasi einmal durch alle Wohnungen im Haus. In meiner Wohnung im Schlafzimmer...
  • Hilfe Junkers Zr 18-2 Kde bekommt keinen Strom

    Hilfe Junkers Zr 18-2 Kde bekommt keinen Strom: Hallo Leute. Ich habe bei meiner Junkers Zr 18-2 Kde die Platine unten links ein und ausgebaut, wollte mir das Teil ansehen ob man Schäden sieht...
  • Ähnliche Themen

    • Bitte um Hilfe beim Setup für einen Loft

      Bitte um Hilfe beim Setup für einen Loft: Hallo Leute, ich habe mir im Ausland ein Loft gebaut und bräuchte bitte eure Hilfe beim Setup der Heizregulierung.Da es drüben leider nicht so...
    • Alte Weishaupt Heizung Bedienungsanleitung oder Hilfe bei den Menüpunkten

      Alte Weishaupt Heizung Bedienungsanleitung oder Hilfe bei den Menüpunkten: Hallo. Ich soll in einem Haus eine alte Heizung einstellen.sie ist von 1996 hat wenn man ins Menü geht genau 50 Programmierpunkte. Weiss aber...
    • Alte Heizung - brauche Hilfe

      Alte Heizung - brauche Hilfe: Hallo liebe Forumgemeinde, ich wohne zur Miete in einem alten Haus. Keine Dämmung oder Isolierung. Ich verbrauche ca. 2000 bis 2300liter im Jahr...
    • Eure Hilfe benötigt: Heizung macht laute Geräusche

      Eure Hilfe benötigt: Heizung macht laute Geräusche: Hi zusammen, ich wohne in einer Altbauwohnung, die Heizrohre gehen quasi einmal durch alle Wohnungen im Haus. In meiner Wohnung im Schlafzimmer...
    • Hilfe Junkers Zr 18-2 Kde bekommt keinen Strom

      Hilfe Junkers Zr 18-2 Kde bekommt keinen Strom: Hallo Leute. Ich habe bei meiner Junkers Zr 18-2 Kde die Platine unten links ein und ausgebaut, wollte mir das Teil ansehen ob man Schäden sieht...
    Oben