Heizungsdimsionierung

Diskutiere Heizungsdimsionierung im Off Topic Forum im Bereich Off Topic; Liebes Forum, weiss jemand wie man aus dem bisherigen Jahresverbrauch ungefähr auf die zu installierende Leistung eine Heizanlage schliessen kann...

sigillus

Threadstarter
Mitglied seit
19.07.2013
Beiträge
26
Liebes Forum,
weiss jemand wie man aus dem bisherigen Jahresverbrauch ungefähr auf die zu installierende Leistung eine Heizanlage schliessen kann ?
Also: gibt es sowas wie eine Faustformel, die den Jahresverbrauch einer Leistung zuordnen kann ?
Gibt es sonst Richtwerte oder Tabellen wie der Verbrauch mit einer zunehmenden Anzahl Verbraucher (je mehr desto weniger Nachfragefluktuationen)
abnimmt ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Dazu gibts die Schweizer Formel.

So ganz grob als abgewandelte Faustformel kann man Brennstoffverbrauch ( in l Heizöl oder m³Gas) / 250 nehmen.

Bei 1500m³ Gas wären das also 6 KW

Aber Vorsicht!!

Bitte niemals die Anlage tatsächlich so auswählen. Wenn nämlich mehrere Personen nacheinander Baden oder duschen , gäb es ein deutliches Komfortproblem.

Wenn du ein modulierendes Brennwertgerät hast, daß bis auf die beispielhaft genannten 6 KW modulieren kann, würde dieses Gerät passen.
Die notwendige Leistung nach oben hin wird meist duch den Warmwasserverbrauch beeinflusst.
 

sigillus

Threadstarter
Mitglied seit
19.07.2013
Beiträge
26
Danke,
bei meiner WEG (133.000 lHeizöl) wären das dann ca 532 kW, mir schweben eher 500kW vor, da so ein grosses Haus auch viele Nachfrageschwankungen abpuffern kann.
wir haben z. Zt. 700kW und die sind definitiv zu viel. Mit mehr Trinkwarmwasserspeichern liesse sich dem durch dich beschriebene Problem entgegenwirken.
Ein anderer Ansatz ist auch der maximale beobachtbare Verbrauch von ca 1000 l Heinzöl bei strengem Frost, der auf etwa 500 kW schliessen lässt.
lbg
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Mit mehr Trinkwarmwasserspeichern liesse sich dem durch dich beschriebene Problem entgegenwirken.
Genau das versucht man aus hygienischen Gründen zu vermeiden. Dann lieber ein Heizungspufferspeicher - was aber totes Kapital wäre
.
Was genau hat 700KW? Kesselleistung? Brennerleistung? Könntest du hier genauere Angaben posten?
 

sigillus

Threadstarter
Mitglied seit
19.07.2013
Beiträge
26
Kesselleitungen:
in jedem Haus 1 Heizöl-Kessel a 200 kW, (Viessmann)
dazu jeweils 1 neuerer Heizölkessel einmal 130 kW einmal 170 kW
Dass es da Abweichungen zur Brennerleistung überhaupt geben kann war mir nie bewusst.

Die kleinen Kessel tragen die Hauptlast, nur bei Spitzenlasten springen die grossen Kessel ein.

Wo wäre denn das hyg. Problem beim Trinkwasser wenn man die Trinkwarmwasserkessel nur ständig auf 55 C hält ?
 