Hallo,
ich stelle derzeit fest, dass der Anlagendruck (FBH) im ausgeschalteten Zustand, Heizungspumpe aus, niedriger ist als
wenn die Pumpe läuft.
Hat das was mit dem Ausdehnungsgefäß zu tun ?
Vaillant auroCompact VSC 196/2
wenn nur pumpe läuft (sonst nichts) oder ist damit auch gemeint, dass die vsc läuft sprich der brenner "an" ist?
lg
Wenn die Pumpe läuft.... unabhängig vom Brenner....
hätt ich noch nie gehört, dass wenn eine pumpe läuft der druck steigt, zumindest nicht so "stark" wie bei dir.
lg
Könnte das Ausdehnungsgefäß keine Luft mehr enthalten ?
Habe vorsichtig die Enlüfterschraube am Ausdehnungsgefäß geöffnet und wieder verschlossen. Dort kam direkt Wassser heraus.
Wie kann ich den Druck am ADG überprüfen ?
wenn wasser raus kommt ist das nicht gut.
anlage drucklos machen.
das wasser aus dem ausdehnungsgefäß mit einer fahrradpumpe raus pumpen und wenn das ganze wasser draußen ist füllst du 0,9 bar luft ein.
anlage füllen und entlüften.
wirst sehen dann passt wieder alles.
würde doch sagen dass laufen der pumpe und der ansteigende druck hängen mit dem zusammen.
du hast vermute ich nämlich keinerlei luftpolster mehr in deiner heizungsanlage.
lg
Thema:
Heizungs-Anlagendruck
Heizung heizt im Sommer nicht: Hallo,
Ich habe eine Vaillant ecoCompact VSC 146 mit Heizungsregler multiMatic VRC700/6
Ich möchte, dass auch bei sommerlichen z. B. 27 Grad C die...
ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.: Hallo,
ich wollte vielleicht ein paar Hinweise für mein Problem.
Seit der Umstellung der Gastherme auf eine andere Gasart läuft sie nicht mehr...
Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978): Guten Tag. Kann mir jemand sagen, welche Nennleistung die Heizung "Buderus Deltathern 10" hat. Ich habe im Gebäudeenergiegesetz einen Passus...
Wer kann mir die Heizung erklären: Hallo,
ich habe seit ein paar Tagen das Problem das meine Heizung nicht richtig funktioniert. Und zwar wird das Wasser aus dem Wasserhahn nicht...
Wie alt ist diese Heizung?: Guten Abend.
Ich bin neu hier, schon älter (66J), weiblich und habe weder von Heizungen, noch von diesem "Forum" Ahnung.
Trau mich aber...... ...
-
Heizung heizt im Sommer nicht: Hallo,
Ich habe eine Vaillant ecoCompact VSC 146 mit Heizungsregler multiMatic VRC700/6
Ich möchte, dass auch bei sommerlichen z. B. 27 Grad C die...
-
ZWR 18-5 AE liefert nur lauwarmes Wasser, Heizung läuft gut.: Hallo,
ich wollte vielleicht ein paar Hinweise für mein Problem.
Seit der Umstellung der Gastherme auf eine andere Gasart läuft sie nicht mehr...
-
Nennleistung der Heizung Buderus Deltatherm 10 (bis 1978): Guten Tag. Kann mir jemand sagen, welche Nennleistung die Heizung "Buderus Deltathern 10" hat. Ich habe im Gebäudeenergiegesetz einen Passus...
-
Wer kann mir die Heizung erklären: Hallo,
ich habe seit ein paar Tagen das Problem das meine Heizung nicht richtig funktioniert. Und zwar wird das Wasser aus dem Wasserhahn nicht...
-
Wie alt ist diese Heizung?: Guten Abend.
Ich bin neu hier, schon älter (66J), weiblich und habe weder von Heizungen, noch von diesem "Forum" Ahnung.
Trau mich aber...... ...