Heizkörper werden nur gemeinsam warm

Diskutiere Heizkörper werden nur gemeinsam warm im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Heizkörper / Bypass Anteil... Das geht, ja, bei dir sogar ein muss. Aber halt nur mit austauschen der Armaturen und neuen ventilen... Exakt das...
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
Was bedeuten denn diese Angaben 50/50 und 70/30?
Heizkörper / Bypass Anteil...

Gibt es denn nicht eine mäßig aufwändige Möglichkeit, drei der Heizkörper zu überbrücken, damit wenigstens der eine im Bad warm wird?
Ich stelle mir das laienhaft so vor, dass da, wo die beiden Pfeile sind (rein und raus), einfach zwischen den Pfeilen das Teil immer geöffnet ist, damit das warme Wasser durch kann - und nur der letzte Heizkörper reguliert werden kann. Geht das nicht irgendwie?
Das geht, ja, bei dir sogar ein muss. Aber halt nur mit austauschen der Armaturen und neuen ventilen...

Exakt das was du dir vorstellst " geht direkt darüber" nennt sich Bypass... Und der sollte irgendwo zwischen 70 und 50% liegen...
 

Iffets

Threadstarter
Mitglied seit
25.01.2020
Beiträge
18
Na dann sollte das Problem einfach zu beheben sein... Das Ventil unten muss aufgedreht werden ...jedenfalls wäre das bei mir so
Also nicht das Thermostatventil sondern unter da wo die 2 Rohre anschließen ist auch ein Ventil verborgen ...
Kann man mit einem kleinen Schraubendrehen verstellen
Das Ventil regelt wie viel von dem Wasser im Rohr in den Heizkörper laufen
Bei Dir ist das vermutlich 100 %...also alles Heizungswasser muss durch den Heizkörper
Wenn nun das Thermostatventil zu ist ist damit der ganze Kreislaus unterbrochen....

Das dürfte der Fehler sein bei dir...jedenfalls soweit ich das als Laien erkennen kann
hmm - das klingt ja nicht schlecht ...
Ich habe mal noch ein Foto gemacht, weil ich da nichts sehe, was mit einem Schraubenzieher zu verstellen wäre.
Da ist ein Außensechskant - also mit Maulschlüssel zu verstellen - siehe roter Pfeil.
Meinst du das?
 

Anhänge

Iffets

Threadstarter
Mitglied seit
25.01.2020
Beiträge
18
Das geht, ja, bei dir sogar ein muss. Aber halt nur mit austauschen der Armaturen und neuen ventilen...

Exakt das was du dir vorstellst " geht direkt darüber" nennt sich Bypass... Und der sollte irgendwo zwischen 70 und 50% liegen...
Also müssten bei allen vier Heizkörpern die Thermostate und unten die Teile, wo die Pfeile drauf sind, ausgetauscht werden?
Wieso kann denn das warme Wasser durch die jetzigen da unten nicht einfach durch?
 
KlausJ

KlausJ

Mitglied seit
27.01.2020
Beiträge
232
also bei mir müsste ich mit einem ganz kleinen Schlitzschraubendrehen in das Loch rein gehen ...also in den Sechskant
aber bei mir sieht es etwas anders aus....aber im Prinzip ähnlich

Aber ja ...könnte sein das man die unteren Verteiler zuerst wechseln muss ...das weiss ich nicht
Ich kann heute Abend mal ein Bild machen von meinen
 

Iffets

Threadstarter
Mitglied seit
25.01.2020
Beiträge
18
Die sehen ja schon ziemlich anders aus.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.514
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
@Iffets

ja ja jaaa, die "unergründlichen Dinge" des Lebens. Und doch beschäftigen sie uns immerwieder. Aber Frauen die Dinge entschlossen anpacken mag ich.
Ich muss Dir aber gestehen: ich habe selbst noch NIE dran geschraubt, weil ich sowas noch nie hatte. Also: ne Einrohrheizung mein ich jetzt! ;)
Und mein "Rezept für schöne warme Heizkörper" beginnt auch mit "man nehme, wenn man hat...." und halte sich an die wirklich erfahrenen Praktiker @mad-mike und @KlausJ .
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
die Teile Funktionieren anders...

Grundsätzlich: Sollte es sich bei der Rohrverlegeart bei @Iffets wirklich um eine Einrohr heizung handeln. so sind die falschen Anschlussgarnituren verbaut.

Dabei ist es auch zwingend erforderlich die Ventile am Thermostaten zu prüfen. Das sind Spezielle Ventile beim Einrohr betrieb. Sollte dies Ignoriert werden wird der Nächste Threat lauten: ""Einrohr Heizung nur Ring warm, Heizkörper kalt""".

Bei @KlausJ Sind die Bypässe anders einzustellen. Hier gibts keinen Fixen Bypass von 50%, Weiter werden diese Anders Durchströmt. Die Flussrichtung muss der Monteur vor Ort Einhalten.

Bei @Iffets Müsste eine Kennzeichnung sich auf dem Gehäuse befinden. Diese ist nicht da, (Auf keinen der verbauten anschlussblöcke) Also ist davon auszugehen das diese alle Falsch sind. Alles schon vorgekommen...
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.445
Habe mal ein Bild gemacht wie es bei mir aussieht..
D A S ist ein ganz anderes System der Fa. Heimeier. U N D es hat ein anderes Verteilersystem.

Bei @KlausJ Sind die Bypässe anders einzustellen. Hier gibts keinen Fixen Bypass von 50%, Weiter werden diese Anders Durchströmt. Die Flussrichtung muss der Monteur vor Ort Einhalten.
Ganz richtig erkannt ! 👍

Bei @Iffets Müsste eine Kennzeichnung sich auf dem Gehäuse befinden. Diese ist nicht da, (Auf keinen der verbauten anschlussblöcke) Also ist davon auszugehen das diese alle Falsch sind. Alles schon vorgekommen...
So sehe ich das mittlerweile auch !
 

Iffets

Threadstarter
Mitglied seit
25.01.2020
Beiträge
18
Na super ... vor allem, dass das bisher keiner erkannt hat! :(
Also bleibt wirklich nur, alle Ventile und Thermostate auszutauschen?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
Augenscheinlich ja.
 

Iffets

Threadstarter
Mitglied seit
25.01.2020
Beiträge
18
Hat jemand von euch eine Ahnung, was da finanziell ungefähr auf uns zukommen wird?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
Das wird nur der Kollege vor ort in etwa sagen können.

werden gerade die in der Küche und im Bad nur mäßig warm, während die anderen beiden heiß sind.

Ich will noch mal auf die Beiden eingehen... Bei 6 Heizkörpern, Wäre es möglich das die 2 - 2 - 2 an einen Ring gehängt haben?

Lasse mal beide Heizkörper offen welche ""heiss"" werden und drehe mal einen zu von denen welche nur mäßig warm werden...
werden dann beide ""heißen"" kalt?? (Ich hoffe das keiner von den beiden Wohnzimmer Heizkörpern gemeint ist)

Gerade wenn man die 50% bei der Planung berücksichtigt hat, könnte ich mir vorstellen das immer 2 Heizkörper sich eine Leitung teilen..

welche PLZ wohnt denn das Haus??
 
Zuletzt bearbeitet:

Iffets

Threadstarter
Mitglied seit
25.01.2020
Beiträge
18
Ich denke, die beiden im Wohnzimmer hängen an einem Strang - sie funktionieren nur zusammen, aber unabhängig von den anderen 4.

Bei den vier anderen ist es so, dass ALLE kalt sind, sobald ich EINEN abdrehe. Dabei spielt es keine Rolle, WELCHEN von den vieren ich abdrehe.
Wenn ich sie alle voll aufdrehe (auf 5), dann werden zwei davon heiß, die anderen beiden nur mäßig warm.
Ich habe es gerade noch einmal getestet. :(

PLZ ist 06618
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
Das ist für mich zu weit.

Ich bleibe dabei das das die ganzen Anschluss blöcke falsch sind...

Wenn die Möglichkeit besteht: mach mal einen Thermostatkopf ab, und mach mal ein Detail foto von dem Ventil.
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.587
Ja so meine ich.

Es lässt sich nicht 100 % feststellen. Aber ich meine die Stoffbuchse waren blau von de Ventile...
ventil.png
(Bild aus google Suche)

Ich habe vorn paar Wochen eine Einrohrheizung geändert, dort sind auch zum Teil Neue Ventile rein gekommen... Aber war da eine Blaue Stoffbuchse?? :unsure:
Ich weiss das garnicht mehr. Die Bau schutz kappe war es aber auf jedenfall...

Solche Ventile werden benötigt wenn du die Anschluss Garnituren tauscht...

So wie ich das sehe: 6x Anschluss hahnblock, 6x Ventil neu...
 
Thema:

Heizkörper werden nur gemeinsam warm

Heizkörper werden nur gemeinsam warm - Ähnliche Themen

  • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

    Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
  • Heizkörper

    Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
  • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

    Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
  • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

    Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
  • Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm

    Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm: Hallo Forum, wir haben im Mehrfamilienhaus einen neuen Brennwertkessel und in meiner Wohnung (drei Etagen höher) heizt der hauptsächlich genutzte...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

      Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
    • Heizkörper

      Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
    • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

      Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
    • Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm

      Thermostat eingestellt auf 3, Heizkörper wird nicht warm: Der Heizkörper wird ab ca 3 und halb auf dem Thermostat warm und zwar richtig warm. Aber unter diesem Wert bleibt es kalt, selbst wenn es in dem...
    • Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm

      Heizkörper nach neuem Brennwertkessel unzureichend warm: Hallo Forum, wir haben im Mehrfamilienhaus einen neuen Brennwertkessel und in meiner Wohnung (drei Etagen höher) heizt der hauptsächlich genutzte...
    Oben