Interessant ist die Frage mit welchen Temperaturen du im kalten Winter, also vor einigen Tagen, die Anlage fährst?würde gerne wissen ob unsere Heizkörper
Interessant ist die Frage mit welchen Temperaturen du im kalten Winter, also vor einigen Tagen, die Anlage fährst?würde gerne wissen ob unsere Heizkörper
Das ist der aktuelle Stand. 22:00 Uhr heute.Interessant ist die Frage mit welchen Temperaturen du im kalten Winter, also vor einigen Tagen, die Anlage fährst?
Klimazone 6- such Dir HIER mit Deiner PLZ Deine NAT Klimakarte | Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V.
Dieses maximal minimieren müßte ja eigentlich der Heizungsbauer machen ?.. welche Vorlauftemperatur zZt bei Deiner NAT gefahren WIRD (ist diese schon maximal minimiert?)
Ja da muss man davon ausgehen.Der hat nach meiner Kenntnis nach der Installation nichts mehr gemacht, jedenfalls ist mir das nicht bekannt.
DAS kann nur der Nutzer machen. Aber eine Heizkurve 1 Komma und 52 VL bei 1 AT ist nieniemals WP-geeignet. SieheDieses maximal minimieren müßte ja eigentlich der Heizungsbauer machen ?
bei WP-freundlichen 42/35 BEI NAT!
Du beliebst zu scherzen .. !Prima, dann bastel Dir mal eine Heizkurve die bei -10 va 45 VL produziert und leg Pullover bereit.
(Bei einer nicht hydraulisch abgeglichenen Anlage ist es NICHT möglich die effektiv niedrigste Heizkurve einzustellen/zu fahren weil das System chaotisch ist)
Also das schöne Datenblatt sagt für Vitocal 250 AH :Eben DESHALB! Als erstes wird die Frau rummosern "Die Heizung geht nicht/die Heizkörper sind kalt" - anstatt dass sie aufs Thermometer schaut. Als zweites wirst Du das Thermometer auf 21Grad fixieren und als drittes WIRD es dann wirklich entsprechend kalt sein - weil die VL nicht reicht.
Ja, wahrscheinlich wird der dann sogar im Plus-Grade-Bereich sein. Ist halt immer die Frage WILL man eine WP haben oder will man einen NUTZEN von einer WP haben.Der Übernahmepunkt zwischen Wärmepumpe und Gasheizung läßt sich ja einstellen.
Die Vitocal 250 AH ist ja nicht das einzige System mit diesem Kältemittel ..Ich habe leider noch kein Datenblatt der WP gesehen. Wer nichts zu verstecken hat kann die bereitstellen. Werbeaussagen wie COP 5,4 bei 7/35 und ganz besonders leise bei 4 Metern Abstand und Flüsterbetrieb, bewirken bei mir das Gegenteil.
Neben meiner Abneigung überhaupt zu Hybridanlagen, kann ich nur positiv feststellen, dass R290 verwendet wird.
Und sich immer gewahr werden: WANN bzw wie weit reichen diese 35 VL ??Werbeaussagen wie COP 5,4 bei 7/35
Ich gebe Dir Recht, wenn Du sagst, dass Viessmann nicht zaubern kann. Der Rest Deiner Aussage ist Müll. Ich habe selbst eine Lambda und glaube mir, die stellen ihre Leistungsdaten zur Verfügung. Was Du gerade machst, ist einen Trabant 600 und einen Bentley zu vergleichen, nur weil beide Benzin verbrauchen. Bei den zur Verfügung gestellten Daten, kannst Du erst mal Schätzen, welche Leistung sie bei null Grad hätte.Und da Viessman nicht zaubern kann, müßte man doch von anderen Systemen grob ableiten können,
wie die Leistungs-Kurve abseits von A7/W35 resp. A-7/W35 einbricht.
Also ab welchem System-Zustand die Wärmepumpe unter 3 fällt.