Gluckernde Heizkörper trotz Entlüftung

Diskutiere Gluckernde Heizkörper trotz Entlüftung im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; HEIZUNGSANLAGE LOGANO G115, REGELGERÄT LOGMAX 2107 mit Außenfühler Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, da wir leider nicht...

egypt1983

Threadstarter
Mitglied seit
07.11.2009
Beiträge
5
HEIZUNGSANLAGE LOGANO G115, REGELGERÄT LOGMAX 2107 mit Außenfühler



Hallo,



vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, da wir leider nicht mehr weiter wissen.....



Wir haben vor kurzem unsere Heizkörper entlüftet... Dadurch war dann zu wenig Wasser im Heizkreislauf.

Dann wurde Wasser nachgefüllt, der Druck wieder erhöht, es war wieder alles gut.



Dann auf einmal nach ein paar Wochen fingen die Heizkörper (fast alle) wieder richtig fest zu gluckern an (neue Heizkörper von KERMI).

Wir wollten sie wieder entlüften... Und das komische war.... Es kommt überhaupt keine Luft raus, aber trotzdem gluckern sie.



Es ist seltsam, die Heizkörper gluckern, es kommt keine Luft raus, und der Wasserdruck stimmt auch.

Das gluckern nervt langsam richtig...



Vielleicht weiss jemand von Euch was das sein könnte.



Vielen Dank schon im Voraus !!!



Thomas
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.439
Wie entlüftest du denn??


Dazu sollte der Heizungsdruck entsprechend eingestellt werden.
Bei den Heizkörpern im EG sollte zum entlüften der Druck 0,4 bar betragen
Bei den Heizkörpern im 1.OG sollte zum entlüften der Druck 0,7 bar betragen
Bei den Heizkörpern im 2. OG sollte zum entlüften der Druck 1,0 bar betragen
Hier während des entlüftens öfters mal nachfüllen.

Dann muß zum entlüften das Heizkörperthermostat ganz geschlossen sein.

Wenn du zum entlüften fertig bist, füllst du die Anlage wieder bis 2,0 bar auf.
 

egypt1983

Threadstarter
Mitglied seit
07.11.2009
Beiträge
5
Vielen Dank für Deine Antwort.



Bisher hatte ich immer das Thermostat ganz offen beim entlüften. Ich dachte, das muss ganz offen sein, das die Luft rauskommt.

Bei uns ist momentan der Druck 2,8 bar lt. Anzeige. Ist das zu viel ?



Wie kann ich den Druck in den Einzelnen Geschossen messen ? Erdgeschoss, 1. Stock, 2. Stock ???



Freue mich, wenn Du mir nochmal antwortest !



Thomas
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.439
In welchem Geschoß gluckern denn die HK??
Ich nehm mal 1. OG an.
Dann läßt du Wasser von der Heizung ab bis du ca 0,7 bar hast.
Jetzt entlüftest du... anschließend füllst du die Anlage wieder bis 2 bar auf.
2,8 bar ist definitiv zu viel. Bei 3 bar öffnet das Sicherheitsventil.
 
Thema:

Gluckernde Heizkörper trotz Entlüftung

Gluckernde Heizkörper trotz Entlüftung - Ähnliche Themen

  • Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau

    Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau: Hallo zusammen, meine Eltern renovieren aktuell eine Wohnung in ihrem Altbauhaus (Baujahr 1870). Sie fragen sich nun, welche Heizkörper in die...
  • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

    Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
  • Heizkörper

    Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
  • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

    Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
  • Strömende und gluckernde Geräusche in Nähe des Thermostats eines alten Radiators

    Strömende und gluckernde Geräusche in Nähe des Thermostats eines alten Radiators: Hallo zusammen, ich poste das Thema hier in diesem Forum, da ich eine Viessmann Heizung im Haus habe, obwohl das Problem eigentlich nur mit...
  • Ähnliche Themen

    • Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau

      Niedertemperatur-Heizkörper für Altbau: Hallo zusammen, meine Eltern renovieren aktuell eine Wohnung in ihrem Altbauhaus (Baujahr 1870). Sie fragen sich nun, welche Heizkörper in die...
    • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

      Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
    • Heizkörper

      Heizkörper: Hallo guten ich bin neu in diesem Forum und habe nun seid 2 Jahren eine Eigentumswohnung in Bayern mit zirka 100 Wohnungen von dehnen zirka 25...
    • Demontage Heizkörper - Vorgehen?

      Demontage Heizkörper - Vorgehen?: Hallo, aufgrund einer Badsanierung möchte ich folgenden Heizkörper temporär abmontieren: Da ich nicht - wie hier beschrieben ;-) - das...
    • Strömende und gluckernde Geräusche in Nähe des Thermostats eines alten Radiators

      Strömende und gluckernde Geräusche in Nähe des Thermostats eines alten Radiators: Hallo zusammen, ich poste das Thema hier in diesem Forum, da ich eine Viessmann Heizung im Haus habe, obwohl das Problem eigentlich nur mit...
    Oben