Darauf wird es wohl hinaus laufen.
Aber ich hätte schon gerne verstanden, wozu diese Anhebung gut ist.
Vorstellen kann ich mir das so ähnlich wie bei einer UV für den Strom.
Da gehe ich mit z.B. 32A rein und ein paarmal 16A wieder raus.
Bei einem Abgang sind 32 zu viel und die brauche ich nie.
Bei zwei passt es immer, selbst im Extremfall.
Bei drei passt es wahrscheinlich auch noch, weil nie alle drei ihre maximalen 16 haben wollen.
Hier ist dann die Voreinstellung von 5K nach dem Motto "wird meistens passen".
Bei einem Heizkreis ist es zu viel und der Mischer geht nie ganz auf.
Bei zwei Heizkreisen passt es in der Regel, damit beide genug bekommen.
Bei drei kann es immer noch reichen, ansonsten gehen die Mischer halt ganz auf und bekommen etwas weniger Wärme als sie eigentlich haben wollen.
Was immer noch reichen kann, weil ja nicht gesagt ist, dass die Verbraucher dahinter die vom Mischer angesagte Vorlauftemperatur überhaupt voll ausschöpfen.
Gruß
Claus