Boxerfahrer
Threadstarter
- Mitglied seit
- 26.04.2020
- Beiträge
- 2
Hallo zusammen,
hatte jetzt einige Jahre Ruhe, Therme Bj. 1996, einige Fehler bisher über Forum gelöst (Therme hat immer mal gekocht Durchflußwächter ging nicht mehr richtig hat auch bei geringem Durchfluß Heizanforderung frei gegeben 2 Fachfirmen haben den Fehler damals nicht gefunden) (ging immer mal wieder in Störung da der Brenner nicht gezündet hat, Relais auf Steuerplatine getauscht da die ja irgendwann ihre maximalen Schaltzyklen erreicht haben).
Jetzt zu meinem aktuellen Problem:
Heizung war aus (23.04. abends festgestellt) Wasserdruck runter, 1. Versuch Wasser auffüllen, tropfte sofort Wasser aus der Therme, Therme auseinander gebaut, Entlüfter vor der Brennkammer hatte sich aufgelöst, Plastikteile lagen zerschmolzen daneben auf einem Blech. 24.4. früh meinen HLSer angerufen, Aussage kommt gegen Mittag vorbei, kam natürlich keiner, alten Entlüfter ausgebaut neuen gleichen Typ bestellt, kam am 25.4. auch an. Neuen Entlüfter eingebaut, Wasserdruck eingestellt, Heizung an gemacht, ging erst einmal nicht Übertemperatur hatte auch angesprochen, quittiert Heizung ging wieder los, Abgaslüfter macht aber teilweise laute Geräusche.
Wasser und Haus erst mal wieder warm bekommen, Heizung ist aber im Abgasbereich wieder unwahrscheinlich heiß geworden, hab Sie lieber wieder aus gemacht.
Abgaslüfter ausgebaut (von den Anschlußkabeln waren die Isolierungen schon durch die Hitze zerbröselt) Lüfter in der Werkstatt getestet läuft macht aber leicht Geräusche. Kann es sein das der Lüfter nicht mehr richtig angesteuert wir und dadurch die Temperatur in dem Bereich durch die Decke geht ? Ansteuerung ist ja ebenfalls durch ein Relais auf der Gasfeuerungsautomat Platine, die Relais hatte ich damals nicht mit gewechselt. Wie ist der Zusammenhang mit dem Differenzdruckwächter im Abgas ?
hatte jetzt einige Jahre Ruhe, Therme Bj. 1996, einige Fehler bisher über Forum gelöst (Therme hat immer mal gekocht Durchflußwächter ging nicht mehr richtig hat auch bei geringem Durchfluß Heizanforderung frei gegeben 2 Fachfirmen haben den Fehler damals nicht gefunden) (ging immer mal wieder in Störung da der Brenner nicht gezündet hat, Relais auf Steuerplatine getauscht da die ja irgendwann ihre maximalen Schaltzyklen erreicht haben).
Jetzt zu meinem aktuellen Problem:
Heizung war aus (23.04. abends festgestellt) Wasserdruck runter, 1. Versuch Wasser auffüllen, tropfte sofort Wasser aus der Therme, Therme auseinander gebaut, Entlüfter vor der Brennkammer hatte sich aufgelöst, Plastikteile lagen zerschmolzen daneben auf einem Blech. 24.4. früh meinen HLSer angerufen, Aussage kommt gegen Mittag vorbei, kam natürlich keiner, alten Entlüfter ausgebaut neuen gleichen Typ bestellt, kam am 25.4. auch an. Neuen Entlüfter eingebaut, Wasserdruck eingestellt, Heizung an gemacht, ging erst einmal nicht Übertemperatur hatte auch angesprochen, quittiert Heizung ging wieder los, Abgaslüfter macht aber teilweise laute Geräusche.
Wasser und Haus erst mal wieder warm bekommen, Heizung ist aber im Abgasbereich wieder unwahrscheinlich heiß geworden, hab Sie lieber wieder aus gemacht.
Abgaslüfter ausgebaut (von den Anschlußkabeln waren die Isolierungen schon durch die Hitze zerbröselt) Lüfter in der Werkstatt getestet läuft macht aber leicht Geräusche. Kann es sein das der Lüfter nicht mehr richtig angesteuert wir und dadurch die Temperatur in dem Bereich durch die Decke geht ? Ansteuerung ist ja ebenfalls durch ein Relais auf der Gasfeuerungsautomat Platine, die Relais hatte ich damals nicht mit gewechselt. Wie ist der Zusammenhang mit dem Differenzdruckwächter im Abgas ?