Fußbodenheizung

Diskutiere Fußbodenheizung im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hi, stehe vor einem Riesen Problem. Habe nun endlich meine Fußbodenheizung bekomme sie aber nicht zum laufen , Das Wasser läuft nicht durch. Schon...

plusgod

Threadstarter
Mitglied seit
02.07.2021
Beiträge
15
Hi, stehe vor einem Riesen Problem.
Habe nun endlich meine Fußbodenheizung bekomme sie aber nicht zum laufen , Das Wasser läuft nicht durch. Schon gespült, entlüftet ,aber die schläuche werden nicht warm . Habe ich ein Denkfehler in der Installation ?
WhatsApp Image 2021-11-06 at 22.47.49.jpeg
 

bendo

Profi
Mitglied seit
24.04.2019
Beiträge
558
Hallo,
sehe ich das richtig, dass die Pumpe Vor- und Rücklauf kurzgeschlossen hat?! Wie soll da was durch die einzelnen FBH-Kreise fließen?
Gruß bendo
 

plusgod

Threadstarter
Mitglied seit
02.07.2021
Beiträge
15
Ja das ist wohl ein system wo sich das kalte und heisse noch mal mischt.
Leider sehe ich es auch so theoretisch ist es ja 2 mal kurz geschlossen
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.384
Hydraulik passt. Sind denn die Durchflussmesser unten aufgedreht?
Pumpe ist auf Konstantdruck eingestellt?


PS : Der Begrenzer ist an falscher Stelle montiert. Der muss weiter nach rechts
 

plusgod

Threadstarter
Mitglied seit
02.07.2021
Beiträge
15
Muss der nach der pumpe installiert werden?
Durchflussmesser das wasser steht bis oben. Spuelen ging ohne probleme. Alle ca. 15 min durch gespuelt.
 

plusgod

Threadstarter
Mitglied seit
02.07.2021
Beiträge
15
Vorher hatte ich ihn rechts dann habe ich ein Bild gesehen da ist es anders herum. IMG-20211027-WA0030.jpg
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.384
So ist es falsch.
Der Begrenzer muss am Vorlauf Verbraucher sitzen. Bei dir untere Reihe rechts neben der Pumpe

Zu den Durchflussmessern hast du dich noch nicht geäussert
 

plusgod

Threadstarter
Mitglied seit
02.07.2021
Beiträge
15
Ja so war das auch vorher, aber dann hatte ich mich an dem Bild orientiert. Falls die pumpe nicht funktionieren sollte. Wird das System auch nicht funktionieren, oder?
Oder reicht die Pumpe aus dem Heizgerät aus?
Andere Heizkörper sind auch noch im System...
 

plusgod

Threadstarter
Mitglied seit
02.07.2021
Beiträge
15
Ich kann nicht genau sagen ob sie funktioniert. Da ist nichts zum anzeigen.
 

MartinS

Mitglied seit
26.05.2021
Beiträge
147
Ort
Nördliche Halbkugel
Begrenzungsthermostat falsch angeschlossen bzw. falsch eingestellt. Pumpe ohne Spannung....

LG Martin

Hab mir mal das erste bild angeschaut. Da steht doch schon die Tempereatur mit über 50 Grad an!?!? und direkt da sitzt der Thermostat. Die Pumpe kann man doch sicherlich mit der Front nach vorne drehen. dann lässt sich auch was einstellen bzw. ablesen. Wenn da vorne nix zu sehen ist, hat die Pumpe auch keine Spannung.
 
Zuletzt bearbeitet:

plusgod

Threadstarter
Mitglied seit
02.07.2021
Beiträge
15
Ja aber wie bekomme ich spannung?
Kann es doch nur über die Anschlussleiste anschliessen.
Frage wegen der heiswasser Leitung, weil es ja auf dem weg tauscht oder sehe ich es falsch?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.581
Moin... Schönes suchbild... ;)

Die Pumpe ist falsch angeschlossen...

Wer hat das verdrahtet?
 

plusgod

Threadstarter
Mitglied seit
02.07.2021
Beiträge
15
Ich selber warum ist es falsch?
 

MartinS

Mitglied seit
26.05.2021
Beiträge
147
Ort
Nördliche Halbkugel
Thema:

Fußbodenheizung

Fußbodenheizung - Ähnliche Themen

  • Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen

    Bosch Junkers ZSB 3-16 A23 + TA 211E + DT1/2 + Fußbodenheizung / richtige Vorlauftemperatur einstellen: Hallo Fachmänner oder Fachfrauen, ich habe eine Frage zu obiger Heizungsanlage, welche in meinem Einfamilienhaus mit einer Etage betrieben wird...
  • Fussbodenheizung

    Fussbodenheizung: Hallo kann ich mit dieser Heizung eine fussbodenheizung betreiben? Fläche 76qm2 Küche 7qm2 Flur 2.7qm2 Esszimmer 12.28qm2 Wohnzimmer 17.53qm2...
  • Zuleitung Fußbodenheizung zu den Räumen in zweiter Dämmebene?

    Zuleitung Fußbodenheizung zu den Räumen in zweiter Dämmebene?: Hallo Leute, der Titel sagt es schon ungefähr aus. Es geht um die Dämmung der Zuleitungen im Flur (wenn da der Heizkreisverteiler ist) zu den...
  • Ondal Fußbodenheizung abstellen

    Ondal Fußbodenheizung abstellen: Hallo zusammen, da unsere Fußbodenheizung selbst bei niedrigster Temperatur noch recht warm ist, würden wir sie gerne ganz abstellen oder...
  • Fernwärme Zulauf Temperatur Fußbodenheizung

    Fernwärme Zulauf Temperatur Fußbodenheizung: Guten Tag, wie der Titel schon sagt habe ich ein Problem mit meiner Fernwärme. Mein aktueller Abschlag wurde auf 600 Euro angepasst , bei 100qm2...
  • Ähnliche Themen

    Oben