Diskutiere Fehler 04 im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo und guten Tag, ich habe eine Wolf Gastherme GG-2E-24 Raumluftunabhängig, Baujahr 2000 Wartung wurde R´regelmäßig gemacht. Seit 2 Jahren...

scholz

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2014
Beiträge
6
Hallo und guten Tag,

ich habe eine Wolf Gastherme GG-2E-24 Raumluftunabhängig, Baujahr 2000
Wartung wurde R´regelmäßig gemacht.
Seit 2 Jahren habe ich immer wieder Fehlercode 04 (keine Flammenbildung)
Zwei Fachfirmen und der Wolf-Kundendienst waren schon auf Fehlersuche.
Elektroden und Lüfter wurden getauscht - 300 Euro Kosten aber keine Besserung
Gaszufuhr, Flammensignal, alles wurde geprüft und für gut befunden.
Brenner wurde zuletzt vom Wolf-Kundendienst auseinandergenommen und zum x-ten mal gereinigt - Kosten 300 Euro aber keine Besserung
Der Fehler tritt unregelmäßig auf. Mal einmal am Tag, mal alle halbe Stunge, auch gerne mal alle 5 Minuten. Es gibt keine reproduzierbare Ursache.

Der Wolf Kundendienst sagte als letzte Konsequenz: Regelungsplatine tauschen, aber eine Garantie dass es dann funktioniert gibt es nicht. Die Platine würde wieder 300 Euro plus Einbau kosten.

Hat jemand einen Rat?

Vielen Dank im Voraus

U.S.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Spontan würd ich da eher auf die Gasarmatur tippen.
 

scholz

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2014
Beiträge
6
Gasarmatur wurde 2x geprüft und für okay befunden
 

scholz

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2014
Beiträge
6
Nein
Flüssiggas
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Welchen Durchmesser hat die Gasleitung - und wie lang ist sie in etwa?
 

scholz

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2014
Beiträge
6
Durchmesser 18 mm
Länge 10 m

Hat auch 8 Jahre problemlos funktioniert
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Hintergrund ist der, daß sich Flussiggas "entmischen" kann.
Dies besonders bei längerer Stagnation.

Eine zu groß dimensionierte Gasleitung würde das begünstigen. 18 mm bei 10 m würde ich aus dem Bauch raus als grenzwertig sehn.

Versuch mal dafür zu sorgen, daß betriebsbedingt der Brenner öfters anspringt. (Nachtabsenkung raus, Hysteresen kliener stellen, wenn möglich)
Bei meiner Viessmann gibts hier die Funktion einer Zwangseinschaltung.......

Sind dann die 04 Fehler weg oder seltener , dürfte dies der Fehler sein. Da könntest du noch so viele Regelplatinen tauschen......


Achso:
Eine Ringspaltmessung wurde ausgibig gemacht?
Gerät mindestens 30 M inuten "vollgas" laufen lassen und dann den CO² Gehalt im Ringspalt messen.
 

scholz

Threadstarter
Mitglied seit
18.01.2014
Beiträge
6
Hallo,

da sich an der Zuleitung nichts geändert hat und der Fehler 8 Jahre nicht auftrat, fällt eine falsch oder grenzwertig dimensionierte Gasleitung aus.

Alle Messungen wurden gemacht...ohne negativen Befund

Und nicht wenn der Brenner öfter startet bessert sich die Fehlerquote sondern seit ich eine 10-Minuten-Taktung eingestellt habe ist der Fehler seltener geworden. Wobei mir das nix bringt. Auch wenn der Fehler nur alle paar Tage oder Wochen auftreten würde, könnte ich das Haus im Winter nicht für längere Zeit verlassen.

Die Hysterese kleiner stellen teste ich mal.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.381
Seit wann besteht der Fehler?

Wann hast du zuletzt Flüssiggas bezogen?
 
Thema:

Fehler 04

Fehler 04 - Ähnliche Themen

  • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

    Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
  • Buderus GB112 Fehler 9P

    Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
  • VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit

    VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit: Hallo zusammen, ich besitze eine Ölbrennwertheizung VKO246-7 mit calorMATIC 430 Bj. 2011. Nach der Nachtabsenkung, also morgens war die Heizung...
  • BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus

    BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus: Ich habe seit Einbau meiner Heizung vor etwa 3 Jahren ein Problem das jährlich sporadisch alle paar Tage auftritt wenn die Heizung im Sommermodus...
  • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

    Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
  • Ähnliche Themen

    • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

      Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
    • Buderus GB112 Fehler 9P

      Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
    • VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit

      VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit: Hallo zusammen, ich besitze eine Ölbrennwertheizung VKO246-7 mit calorMATIC 430 Bj. 2011. Nach der Nachtabsenkung, also morgens war die Heizung...
    • BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus

      BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus: Ich habe seit Einbau meiner Heizung vor etwa 3 Jahren ein Problem das jährlich sporadisch alle paar Tage auftritt wenn die Heizung im Sommermodus...
    • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

      Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
    Oben