Dwarf1980
Threadstarter
- Mitglied seit
- 20.12.2022
- Beiträge
- 7
Problem Beschreibung:
Hallo Zusammen, seit diesem Winter läuft meine Außeneinheit nicht mehr richtig rund. Sie geht, sie geht mal nicht.
Aktuell schaue ich ziemlich viel auf Inneneinheit und sehe des Öfteren den F.752 im linken Display der Einheit. Im Rechten Display stelle ich dann von Inaktiv auf WW+HZ um. Wenn ich ca. 1 Stunde später wieder schaue, läuft sie wieder Ohne Fehler. Dies passiert am Tag vielleicht 3-4x. manchmal bekomme ich dies mit, manchmal nicht. Ich sehe es dann nur im Fehlerprotokoll das sie mal Kurzzeitig ausgefallen war. Wenn ich den Fehler sehe, drücke ich vorab schonmal reset in 50% der Fälle arbeitet dann die Heizung im Normalbetrieb weiter.
Ausfälligkeiten:
Was mir aufgefallen ist. Das die Anlage vermehrt in den Zeiten ausfällt wo der Netzbetreiber die EVU schaltet (Hier in Bayern laut Betreiberwebseite 7:36 und21:58 + 1h jeweils). Aber auch mal zwischendurch tritt das Problem auf, zwar nicht so oft, aber in den Zeiten vermehrt, aber auch nicht immer.
Verlauf:
Es war bereits 2x Vailant vor Ort und hat beim ersten die Leiterplatte Installateur getauscht. Leider hat dies nichts gebracht, beim zweiten mal war einer Vorort, naja man hat es gemerkt das es auf Kulanz war. Der hat sich immer nur gewundert das es nun wieder geht "Unglaublich" nun gehts.
Fragen:
Kann das EVU damit zusammenhängen??
Oder ein Wackler im Kabelbaum??
Und was könnte getauscht werden, um nicht gleich den Umrichter (1600€ Netto) zu tauschen?
Hat hier jemand erfahrungen? Kann Tipps für die Vailant Techniker geben?
Vielen Dank für eure Infos.
Viele Grüße Micha
Hallo Zusammen, seit diesem Winter läuft meine Außeneinheit nicht mehr richtig rund. Sie geht, sie geht mal nicht.
Aktuell schaue ich ziemlich viel auf Inneneinheit und sehe des Öfteren den F.752 im linken Display der Einheit. Im Rechten Display stelle ich dann von Inaktiv auf WW+HZ um. Wenn ich ca. 1 Stunde später wieder schaue, läuft sie wieder Ohne Fehler. Dies passiert am Tag vielleicht 3-4x. manchmal bekomme ich dies mit, manchmal nicht. Ich sehe es dann nur im Fehlerprotokoll das sie mal Kurzzeitig ausgefallen war. Wenn ich den Fehler sehe, drücke ich vorab schonmal reset in 50% der Fälle arbeitet dann die Heizung im Normalbetrieb weiter.
Ausfälligkeiten:
Was mir aufgefallen ist. Das die Anlage vermehrt in den Zeiten ausfällt wo der Netzbetreiber die EVU schaltet (Hier in Bayern laut Betreiberwebseite 7:36 und21:58 + 1h jeweils). Aber auch mal zwischendurch tritt das Problem auf, zwar nicht so oft, aber in den Zeiten vermehrt, aber auch nicht immer.
Verlauf:
Es war bereits 2x Vailant vor Ort und hat beim ersten die Leiterplatte Installateur getauscht. Leider hat dies nichts gebracht, beim zweiten mal war einer Vorort, naja man hat es gemerkt das es auf Kulanz war. Der hat sich immer nur gewundert das es nun wieder geht "Unglaublich" nun gehts.
Fragen:
Kann das EVU damit zusammenhängen??
Oder ein Wackler im Kabelbaum??
Und was könnte getauscht werden, um nicht gleich den Umrichter (1600€ Netto) zu tauschen?
Hat hier jemand erfahrungen? Kann Tipps für die Vailant Techniker geben?
Vielen Dank für eure Infos.