Ich habe seit gut 4 Wochen eine Dimplex 300+ (jedoch noch ohne angeschlossenen zweiten heizkreis)

Mir kommt es so vor, als hätte bzw. Kann ich diese nicht richtig einstellen. Der zusatzheizstab läuft meiner Meinung nach zu oft.

Ich habe auf 45grad soll Temperatur stehen. Absenk von 19 bis 05uhr

Hystere (was auch immer das ist) auf 2
Zusatzheizung auf 24h (denke mal das dass die Zeit sein soll bis sie eigentlich anspringt)
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.391
Absenk von 19 bis 05uhr
Warum????

Die Warmwasserhyserese ist viel zu klein. Damit startet der Kältekreis oft und beginnt jedesmal mit Abtauung. Versuch mal 48-50° soll und ca 8 K Hysterese.
Die 24 h Zuheizer sind die bisher gelaufenen Betriebsstunden des Zuheizers.
 

Zaroes

Threadstarter
Mitglied seit
03.04.2023
Beiträge
8
Ort
Piethen
deshalb frag ich ja wie am besten einstellen.
 

Zaroes

Threadstarter
Mitglied seit
03.04.2023
Beiträge
8
Ort
Piethen
Dachte weil nachts eh niemand Wasser nimmt ist das wie bei der normalen Heizung auch. Hab die Absenkung jetzt raus genommen und die hysterese auf 8 gestellt. Es kommt auch nur ganz wenig Kondenswasser raus hängt das auch damit zusammen?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.391
Hast du eine PV Anlage? Dann würde man das Gerät eher dann laufen lassen, wenn kostenloser Strom zur Verfügung steht.
 

Zaroes

Threadstarter
Mitglied seit
03.04.2023
Beiträge
8
Ort
Piethen
☝ ich habe gerade festgestellt, dass wenn die Haube drauf ist und die Pumpe läuft nach ner Weile die ansauglufttemperatur auf 7 grad fällt. Dann schaltet sie ab. Wenn ich die halbe Haube aber abnehme erhöht sich die ansauglufttemperatur wieder auf ca. 12 grad. Ich habe an der ansaugseite ein 150mm Rohr durch die Wand in den Nebenraum gelegt. Die kältere Abluft bläst einfach so in den Keller.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.391
Ich habe an der ansaugseite ein 150mm Rohr durch die Wand in den Nebenraum gelegt. Die kältere Abluft bläst einfach so in den Keller.
Du kannst das noch optimieren, indem du im Sommer wärmere Außenluft bei der Ansaugung verwendest.

Ein Kunde hat hier ein 160 mm Loch in der Außenwand. Via Flexschlauch steckt er hier im Sommer Ansaugluft an und im Winter Ausblastemperatur.
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.222
Warum????

Die Warmwasserhyserese ist viel zu klein. Damit startet der Kältekreis oft und beginnt jedesmal mit Abtauung. Versuch mal 48-50° soll und ca 8 K Hysterese.
Die 24 h Zuheizer sind die bisher gelaufenen Betriebsstunden des Zuheizers.
Die Dimplex 300+ hat keine Abtauung. Die untere Einsatzgrenze beträgt 7°C. da drunter heizt sie mit dem Heizstab weiter.
Die obere Einsatzgrenze der Zuluft beträgt 35°C.
 
Zuletzt bearbeitet:
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.222
Die Dimplex 300+ hat keine Abtauung. Die untere Einsatzgrenze beträgt 7°C. da drunter heizt sie mit dem Heizstab weiter.
Die Temperaturhysterese würde ich auf 5° stellen.
Du kannst die Haube mal abnehmen und oben rechts am Verdampfer den Zuluftfühler vorsichtig etwas vom Verdampfer weiter rausziehen. Versuche die beiden Klemmen wo er mit fest montiert ist aufzumachen und dann das Kabel etwas rausziehen und die Klemmen mit Gefühl wieder zudrücken.
Aber nicht so weit das er anfängt zu schwingen
Fühler sind etwas zu dicht am Verdampfer montiert. .
Da kann man noch 1-2° Zulufttemperatur rausholen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema:

Dimplex 300+

Dimplex 300+ - Ähnliche Themen

  • Dimplex LI 16TES auf reversible umrüsten

    Dimplex LI 16TES auf reversible umrüsten: Hallo zusammen, unsere Dimplex kann aktuell nur heizen. Laut technischem Handbuch kann man durch Einbau eines 28,7 kOHM Widerstand den Kühlmodus...
  • Dimplex WPM2006 plus

    Dimplex WPM2006 plus: Hallo an die Gemeinde, mein Problem mit der WPM 2006 plus ist, das sich die Heizung im Winter also jetzt zur Zeit Automatisch in den Sommer...
  • Glen Dimplex

    Glen Dimplex: Hallo zusammen, Ich wollte grad duschen und hab festgestellt das, dass Wasser nicht warm wird. Ich hab anschließend festgestellt das meine...
  • Dimplex Wärmepumpe mit sehr hohen Verbrauch

    Dimplex Wärmepumpe mit sehr hohen Verbrauch: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Meinung, weil ich mit unserem Installateur derzeit nicht weiterkomme. Wir haben ein neues EFH gebaut. Als...
  • Dimplex SI9BS Störung führt immer Test durch aber bricht immer ab

    Dimplex SI9BS Störung führt immer Test durch aber bricht immer ab: Hallo Mitglieder, Problem Pumpe macht immer Selbsttest aber beginnt immer wieder also kein Betrieb mehr. Was kann man machen ?
  • Ähnliche Themen

    • Dimplex LI 16TES auf reversible umrüsten

      Dimplex LI 16TES auf reversible umrüsten: Hallo zusammen, unsere Dimplex kann aktuell nur heizen. Laut technischem Handbuch kann man durch Einbau eines 28,7 kOHM Widerstand den Kühlmodus...
    • Dimplex WPM2006 plus

      Dimplex WPM2006 plus: Hallo an die Gemeinde, mein Problem mit der WPM 2006 plus ist, das sich die Heizung im Winter also jetzt zur Zeit Automatisch in den Sommer...
    • Glen Dimplex

      Glen Dimplex: Hallo zusammen, Ich wollte grad duschen und hab festgestellt das, dass Wasser nicht warm wird. Ich hab anschließend festgestellt das meine...
    • Dimplex Wärmepumpe mit sehr hohen Verbrauch

      Dimplex Wärmepumpe mit sehr hohen Verbrauch: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Meinung, weil ich mit unserem Installateur derzeit nicht weiterkomme. Wir haben ein neues EFH gebaut. Als...
    • Dimplex SI9BS Störung führt immer Test durch aber bricht immer ab

      Dimplex SI9BS Störung führt immer Test durch aber bricht immer ab: Hallo Mitglieder, Problem Pumpe macht immer Selbsttest aber beginnt immer wieder also kein Betrieb mehr. Was kann man machen ?
    Oben