Cosmo Pumpengruppe gemischt mit Cosmo Mischer-Stellmotor CSR5 und Regtronic RH Regelung bringt nicht genug Leistung
Diskutiere Cosmo Pumpengruppe gemischt mit Cosmo Mischer-Stellmotor CSR5 und Regtronic RH Regelung bringt nicht genug Leistung im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Fehler gefunden. Es lag an einer Stellschraube für hohe Vorlauftemperaturen am Mischer.
Danke an Hausdoc und tricotrac für die Unterstützung :)
Das Original ist eine Resol Deltatherm HC Regelung. Diese Regtronic wird dort von Oventrop zugekauft.
Dumme Frage vorweg : Welches Anlagenschema ist eingegeben ?
Kannst du uns bitte einige Fotos von deiner Fernwärmestation machen und diese hier hochladen ? Geht wie folgt : Dateianhänge >>> in Beitrag hochladen. Maximal 500 KB pro Bild, verkleinern geht mit "PAINT".
Ich vermute eher einen hydraulischen Fehler im System.
Cosmo CFWME Frischwasserstation - Zirkulation: Hallo zusammen,
wir wohnen jetzt seit 1 1/2 Wochen in unserem Neubau und langsam gehts ans optimieren/richtig einstellen.
Es handelt sich um ein...
Cosmo Pumpengruppe MKZ Umwälzpumpe defekt: Hallo zusammen, wir haben für unsere Fußbodenheizung eine Cosmo Pumpengruppe MKZ eingebaut und dummerweise über den Sommer die Umwälzpumpe...
cosmo pumpengruppe mit meibes st10 mischer: hallo .
kennt sich hier jemand mit dem meibes st 10 mischer aus und kann mir erklären wie ich denn mischerkopf abnehmen kann ?
würde mich über...
Pumpengruppe von cosmo: Hallo,
ich würde gerne mal wissen welche funktion diese geräte
haben, ich habe zwei stück. einmal ungemischter kreis und einmal
gemischter...
Cosmo CFWME Frischwasserstation - Zirkulation: Hallo zusammen,
wir wohnen jetzt seit 1 1/2 Wochen in unserem Neubau und langsam gehts ans optimieren/richtig einstellen.
Es handelt sich um ein...
Cosmo Pumpengruppe MKZ Umwälzpumpe defekt: Hallo zusammen, wir haben für unsere Fußbodenheizung eine Cosmo Pumpengruppe MKZ eingebaut und dummerweise über den Sommer die Umwälzpumpe...
cosmo pumpengruppe mit meibes st10 mischer: hallo .
kennt sich hier jemand mit dem meibes st 10 mischer aus und kann mir erklären wie ich denn mischerkopf abnehmen kann ?
würde mich über...
Pumpengruppe von cosmo: Hallo,
ich würde gerne mal wissen welche funktion diese geräte
haben, ich habe zwei stück. einmal ungemischter kreis und einmal
gemischter...