Diskutiere Mischer Fehler - Cosmo Pumpengruppe gemischt mit Cosmo Mischer-Stellmotor CSR5 und Regtronic RH Regelung im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Cosmo Pumpengruppe gemischt mit Cosmo Mischer-Stellmotor CSR5 und Regtronic RH Regelung. Meine Konfiguration ist: R1 Pumpe HK1 - R2 Mischer auf -...
Meine-Heizung

Meine-Heizung

Threadstarter
Mitglied seit
28.09.2019
Beiträge
3
Cosmo Pumpengruppe gemischt mit Cosmo Mischer-Stellmotor CSR5 und Regtronic RH Regelung.
Meine Konfiguration ist: R1 Pumpe HK1 - R2 Mischer auf - R3 Mischer zu.
Schema 1 (gemischter Heizkreis) Fernwärme.

Ich habe folgendes Problem:

In meiner Heizungskonfiguration scheint ein Fehler vorzuliegen. Der Stellmotor ist anscheinend nicht richtig in der Regtronic Regelung eingestellt.
Die Heizung funktioniert und wird auch im ganzen Haus warm. Doch der Mischer steht immer auf zu (Mischermeldung Fehler).
Die Regtronic RH leuchtet grün und ist funktionsfähig. Es wurde bereits der Mischer ausgetauscht, das brachte aber keinen Erfolg.
Ich habe die Vermutung das es an den Relaieinstellungen liegt. Es gibt in der Konfiguration der Regtronic den Punkt Parallelbetrieb, hier ist nichts konfiguriert.
Der Parallelstatus steht auf inaktiv. Der Vorlauffühler und der Aussenfühler zeigen richtige Werte an.
Aber der Mischer geht immer komplett auf Anschlag (rot) und dort bleibt er auch.

Ich würde mich sehr über Hilfe und Antworten freuen :)
 

Anhänge

Zuletzt bearbeitet:
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
6.188
Wie wäre es denn mal mit einigen Fotos vom Regler und dem Mischer und seiner direkten Umgebung ?
Bilder hochladen geht wie folgt : Dateianhänge >>> in Beitrag hochladen. Maximal 500 KB pro Bild, verkleinern geht mit "PAINT".
Ansonsten siehe unten :
 

Anhänge

Meine-Heizung

Meine-Heizung

Threadstarter
Mitglied seit
28.09.2019
Beiträge
3
.
 
Zuletzt bearbeitet:
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
6.188
Zuletzt bearbeitet:
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
3.898
Moin, Motor falsch rum abgeklemmt?

Man müsste Mal die braune und weiße ader vom Mischer Kabel an der Regelung tauschen.......
 
Meine-Heizung

Meine-Heizung

Threadstarter
Mitglied seit
28.09.2019
Beiträge
3
Moin, Motor falsch rum abgeklemmt?

Man müsste Mal die braune und weiße ader vom Mischer Kabel an der Regelung tauschen.......
Hallo mad-mike,
vielen Dank für deine Antwort. Ich hatte auch schon den Gedanken, aber ich war mir nicht sicher :)
Jetzt habe ich die Kabel umgesteckt und der Mischer geht auf und zu :)
Vielleicht kannst du mir noch einen weiteren Tipp geben.
Da jetzt richtig gemischt wird, braucht die Heizung länger um warm zu werden.
Meine Tageskorrektur ist momentan auf 10K und meine Nachtkorrektur auf -5K
TVorlmin 20 Grad und TVvorlmax auf 60 Grad und die Heizkurve liegt bei 1.
Sind die Einstellungen so in Ordnung, oder gibt es da noch Optimierungsbedarf?
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
3.898
Welche art von Heizungen ist abgeschlossen? Flächen Heizung, Heizkörper? Wie ist die Pumpe eingestellt?

Welche Zeiten sind eingestellt?

Prinzipiell: eine Heizungsanlage soll die Energie Verluste vom Haus Ausgleichen, diese sind 24h/d vorhanden, also sollte man keine zeiten einstellen...

Die Regelung an sich kenne ich nicht. Ich kenne die von cosmo, bzw resol. Aber ich denke das alle auf der gleichen Basis laufen...

Mit den Parametern hast du etwa eine Tages soll Temperatur von 30 grad und ein nacht Temperatur von 15 grad eingestellt....

Versuche einfach mal die Regelung auf Dauer tag zu stellen ..
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
6.188
Ich kenne die von cosmo, bzw resol. Aber ich denke das alle auf der gleichen Basis laufen...
Siehe Beitrag #4. Resol stellt diese Regler einigen Heizungsherstellern zur Verfügung. Vermutlich aber mit unterschiedlichen Wünschen der einzelnen Firmen ausgestattet.
 
Thema:

Mischer Fehler - Cosmo Pumpengruppe gemischt mit Cosmo Mischer-Stellmotor CSR5 und Regtronic RH Regelung

Mischer Fehler - Cosmo Pumpengruppe gemischt mit Cosmo Mischer-Stellmotor CSR5 und Regtronic RH Regelung - Ähnliche Themen

  • Mischer bekommt kein Signal zum Öffnen

    Mischer bekommt kein Signal zum Öffnen: Hallo zusammen! Wir haben vor kurzem ein Haus gekauft und nun folgendes Problem: Die Heizung ist eine Eurocontrol KM. Im UG habe ich...
  • Buderus 2107 Mischermodul fm241 nachrüsten

    Buderus 2107 Mischermodul fm241 nachrüsten: Hallo, Ich hatte in meiner Buderus Logamatic 2107 den Heizkreis 1 im Heizkörperbetrieb am laufen. Seit 6 Jahren ist ein wasserführender Ofen...
  • 3 Kreise mit mischern steuern? Empfehlung

    3 Kreise mit mischern steuern? Empfehlung: Hallo ich rüste gerade mit einen HB die heizung um sprich ölheizung raus Gas Anschluss liegt Viessmann vitodens 200w 800 Liter Hygiene Speicher...
  • HS 3220 Mischerkreis Pumpe

    HS 3220 Mischerkreis Pumpe: Hallo an die Forengemeinde und vielen Dank für vorherige Tips. Jetzt habe ich ein Problem. Zur Kenntnis: ich bin Elektrotechniker, habe diese...
  • Viessmann Heizungsmischer

    Viessmann Heizungsmischer: Hallo, trotz ausgeregeltem Motormischer (komplett geöffnet, Stelllung 10) und laufender Pumpe gelangt kein Warmwasser in den Heizungskreislauf...
  • Ähnliche Themen

    • Mischer bekommt kein Signal zum Öffnen

      Mischer bekommt kein Signal zum Öffnen: Hallo zusammen! Wir haben vor kurzem ein Haus gekauft und nun folgendes Problem: Die Heizung ist eine Eurocontrol KM. Im UG habe ich...
    • Buderus 2107 Mischermodul fm241 nachrüsten

      Buderus 2107 Mischermodul fm241 nachrüsten: Hallo, Ich hatte in meiner Buderus Logamatic 2107 den Heizkreis 1 im Heizkörperbetrieb am laufen. Seit 6 Jahren ist ein wasserführender Ofen...
    • 3 Kreise mit mischern steuern? Empfehlung

      3 Kreise mit mischern steuern? Empfehlung: Hallo ich rüste gerade mit einen HB die heizung um sprich ölheizung raus Gas Anschluss liegt Viessmann vitodens 200w 800 Liter Hygiene Speicher...
    • HS 3220 Mischerkreis Pumpe

      HS 3220 Mischerkreis Pumpe: Hallo an die Forengemeinde und vielen Dank für vorherige Tips. Jetzt habe ich ein Problem. Zur Kenntnis: ich bin Elektrotechniker, habe diese...
    • Viessmann Heizungsmischer

      Viessmann Heizungsmischer: Hallo, trotz ausgeregeltem Motormischer (komplett geöffnet, Stelllung 10) und laufender Pumpe gelangt kein Warmwasser in den Heizungskreislauf...

    Werbepartner

    Oben