Buderus Lugano G115/Logomatic 2107 läuft nur im Modus Manuell

Diskutiere Buderus Lugano G115/Logomatic 2107 läuft nur im Modus Manuell im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Liebe Mitglieder, Unsere Heizung stellt , nach 2-3 Versuchen und komischen Puffgeräuschen, im Automatic Modus auf Brenner-Fehler. Im Manuell...

Ansgar Huppertz

Threadstarter
Mitglied seit
24.10.2020
Beiträge
2
Liebe Mitglieder,
Unsere Heizung stellt , nach 2-3 Versuchen und komischen Puffgeräuschen, im Automatic Modus auf Brenner-Fehler. Im Manuell Modus/Notbetrieb (Schalter auf Hand) läuft sie, wenn ich sie dann neu starte.
Bereits erledigt wurden:
Neue Düse vor 17 Monaten
Neue Zündelektroden vor 17 Monaten
Neue Photozelle vor 17 Monaten
Neue Magnetspule vor 17 Monaten
Kessel gereinigt.

Flammrohr hat ein Loch, das sollte aber nicht die Ursache sein, denk ich

Wer hat noch Tips ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.396
Flammrohr hat ein Loch, das sollte aber nicht die Ursache sein, denk ich
:kopfnuss:

Das ist ganz sicher die Ursache.......außerdem:

Neue Düse vor 17 Monaten
Neue Zündelektroden vor 17 Monaten
Neue Photozelle vor 17 Monaten
Neue Magnetspule vor 17 Monaten
Wartung ggf überfällig.


Dieser Kessel ist derzeit nicht betriebssicher!!!
Durch den Fehler ( Loch im Flammrohr) produziert der Brenner deutlich mehr Kohlenmonoxid.


Laß von einem Fachmann den Brenner wieder in Stand setzen.

Wichtiger Hinweis:
Ein Laie/ Heimwerker kann diese Teile nicht tauschen!! Nach Einbau ist eine Abgasanalyse/ Brennereinstellung notwendig.
 

Ansgar Huppertz

Threadstarter
Mitglied seit
24.10.2020
Beiträge
2
Hallo Hausdoc, besten Dank schon mal für die schnelle Antwort.
Ich werde das veranlassen und das Rahr natürlich tauschen lassen....
Zu meinem Verständnis: Warum läuft und startet das Gerät im manuellen Modus dann einwandfrei ?
Ausserdem macht die Steuerung im Automatic Modus ein regelmäßiges Klicken/Geräusch. Normal ?
 
Thema:

Buderus Lugano G115/Logomatic 2107 läuft nur im Modus Manuell

Buderus Lugano G115/Logomatic 2107 läuft nur im Modus Manuell - Ähnliche Themen

  • Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30

    Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30: Hallo, liebe Forenmitglieder, wir haben Probleme mit unserer neuen Heizung. Im Juni 2023 wurde in unserem 3-Parteien-Haus die alte Ölheizung...
  • Klickgeräusche Buderus LogamaxPlus GB112

    Klickgeräusche Buderus LogamaxPlus GB112: Moin zusammen Ich besitze oben genannte Brennwerttherme. Seit letzter Nacht um 4 Uhr gibt das Gerät plötzlich Klickgeräusche von sich, kommt...
  • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

    Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
  • Buderus Lugano G115 aus 2001 Hilfe

    Buderus Lugano G115 aus 2001 Hilfe: Ich habe eine Ölheizung aus 2001. Eine Lugano G115. Meine Steuerung zeigt zur Zeit einen Fehler "Kessel F" an. Laut Service Heft soll der...
  • Buderus G115 Lugano Brenner Fehler

    Buderus G115 Lugano Brenner Fehler: Hallo zusammen, ich bräuchte dringend Hilfe, ich hatte am 15.10.2020 meine Wartung am Brenner. Alles lief super bis letzten Sonntag es im...
  • Ähnliche Themen

    Oben