Buderus HSM20E: Vorlauftemperatur pendelt ständig mit erheblicher Abweichung um den Sollwert

Diskutiere Buderus HSM20E: Vorlauftemperatur pendelt ständig mit erheblicher Abweichung um den Sollwert im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Leute, ich habe hier einen recht alten Buderus Mischerkasten, HSM20E. Die Außentemperatur lag heute bei +2°C, daraus resultierte ein...

Herr Buderus

Threadstarter
Mitglied seit
18.03.2023
Beiträge
15
Hallo Leute,

ich habe hier einen recht alten Buderus Mischerkasten, HSM20E. Die Außentemperatur lag heute bei +2°C, daraus resultierte ein Sollwert für die Vorlauftemperatur (Heizkörper) von 60°C. Das Modul FM442 in dem Regelgerät fährt den Stellmotor (ESBE) für den Mischer ständig auf und zu. Die Vorlauftemperatur schwankt hierbei zwischen 72°C und 49°C (Pendelverhalten). Die Stellgliedlaufzeit war mit 120 Sekunden auf Werkseinstellung, was ja eigentlich stimmen müsste. Ein Hochstellen auf bis zu 240 Sekunden brachte nicht wirklich eine Verbesserung der Regelgenauigkeit. Stimmt ihr mir zu, dass das FM442 Modul einen weg hat? Vielleicht ein Zeitgeber hinüber? Oh mein Gott, wird das teuer. Neuester Hardwarestand ist offenbar S19, die UVP liegt bei 462,- Euro zzgl. Mehrwertsteuer. Deshalb meine Frage hier im Forum.

Viele SHK-Grüße!
gez. Herr Buderus
 

Herr Buderus

Threadstarter
Mitglied seit
18.03.2023
Beiträge
15
Nanu, nicht eine Antwort bisher?

Also heute früh lieferte UPS das Ersatzmodul (FM442, S19 sw) und nun kann ich erfreut Vollzug melden. Die IST-Temperatur für den Vorlauf weicht nun nur noch maximal 3 Grad Celsius vom Sollwert ab. Das neue Modul kostete die Nachbarin 425 Euro, als Freundschaftsdienst kassiere ich nur den Teilepreis.

altes_FM442_vs_FM442_S19.jpg


Was da wohl kaputt gegangen ist? Ich werde mal bei heiz24.de nachfragen, ob die Interesse an dem uralten und defekten FM442 Modul haben. Eventuell bekomme ich dafür sogar noch 20 Euro. Mal sehen!
 
Zuletzt bearbeitet:

Herr Buderus

Threadstarter
Mitglied seit
18.03.2023
Beiträge
15
15 Euro. Immerhin.
 
Thema:

Buderus HSM20E: Vorlauftemperatur pendelt ständig mit erheblicher Abweichung um den Sollwert

Buderus HSM20E: Vorlauftemperatur pendelt ständig mit erheblicher Abweichung um den Sollwert - Ähnliche Themen

  • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

    Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
  • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

    Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
  • Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30

    Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30: Ich lasse mir wegen einer defekten Heizwendel an meinem Logalux SU200 und dem daraus resultierenden permanenten Heizkreis-Überdruck von 3,3 bar...
  • Buderus GB112 Fehler 9P

    Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
  • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

    Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
  • Ähnliche Themen

    • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

      Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
    • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

      Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
    • Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30

      Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30: Ich lasse mir wegen einer defekten Heizwendel an meinem Logalux SU200 und dem daraus resultierenden permanenten Heizkreis-Überdruck von 3,3 bar...
    • Buderus GB112 Fehler 9P

      Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
    • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

      Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
    Oben