Buderus GB 192—50

Diskutiere Buderus GB 192—50 im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, Wir haben seit 2 Monaten eine neue 192—50. Das Problem ist, dass ein Wärmetauscher installiert wurde, der allerdings die Temperatur des...

topi2000

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2018
Beiträge
6
Hallo,
Wir haben seit 2 Monaten eine neue 192—50.
Das Problem ist, dass ein Wärmetauscher installiert wurde, der allerdings die Temperatur des Vorlaufs absenkt und dafür die Rücklauftemperatur deutlich anhebt. Das Wasser kommt mit ca 40 Grad aus den Heizkörpern und wird im Wärmetauscher dann auf 60 Grad erhitzt, so dass der Brennwert hin ist.
Außerdem kommt die Temperatur nach dem Wärmetauscher nie über 50 Grad, obwohl der Kessel mit deutlich höherer reingeht.
Es gibt ein 3 WV für WW, das klappt alles prima. Aber wenn es richtig kalt wird, bekommen wir das Haus nicht warm.

Vorab vielen Dank für gute Tipps
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.573
Mache uns mal einige Fotos vom Wärmeerzeuger und seiner Umgebung (Wärmetauscher und Rohrleitungen) und lade die hier hoch.

Bilder hochladen geht wie folgt : Erweiterte Antwort >>> Dateianhänge >>> in Beitrag hochladen. Maximal 500 KB pro Bild, verkleinern geht mit : "PAINT".
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.610
Moin,

Ich meine, wenn ich sehe wo der Vorlauf montiert wurde und wenn ich sehe wo der sekundär Fühler hängt dann sieht es nach einem Fehler aus.

Aber man kann nur schlecht erkennen wo da welches rohr aufen Verteilerbalken geht hinter dem Regal....

kannst du das ganze etwas skizzieren??
 

topi2000

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2018
Beiträge
6
Hallo,
Also der Vorlauf des Kessels geht nach dem 3 WV in den Wärmetauscher und auf der gleichen Seite hinten in den Rücklauf. Diagonal gegenüber des Kesselvorlaufes geht der Vorlauf der Heizkörper raus und der Rücklauf der Heizkörper dann gegenüber des Kesselvorlaufes wieder rein also alles diagonal gegenüber im Gegenstrom. Weiterhin ist am Vorlauf und Rücklauf der Heizkörper noch ein Wärmetauscher für eine Fussbodenhzg. angeschlossen. Dieser WT funktioniert einwandfrei.

Inzwischen haben wir alle Möglichkeiten ausprobiert, ein höherer Vorlauf zu den Heizkörpern ist nicht zu erreichen. Dafür arbeitet der Kessel immer unter Volllast mit 85 Grad undnach dem WT sind’s nur noch max 53 Grad. Das ist ja wohl kaum der Sinn eines WT. Der Fühler für die Hydraulische Weiche/ WT ist am Vorlauf für die Heizkörper. Also m.E. alles richtig
Ist denn der WT so richtig angeschlossen?

Gruß
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.610
moin. Diagonal ist falsch. Wenn kessel Vorlauf rechts hinten ist, dann ist Vorlauf zum Heizkörper rechts vorne.

Demnach ist links hinten Rücklauf zum Kessel und links vorne rücklauf vom Heizkörper.

Denn 2ten Wärme tasucher habe ich gesehen.

Ich hätte das wohl etwas anderes gelöst.

Das funktioniert mit dem 2ten Wärmetauscher weil dort viel kleinere System Temperaturen gefordert werden.
 

topi2000

Threadstarter
Mitglied seit
18.02.2018
Beiträge
6
Super, danke für die Antwort. Habe ich mir fast gedacht. Dann werden wir den jetzt mal anders anschließen lassen.

Gruss
 
Thema:

Buderus GB 192—50

Buderus GB 192—50 - Ähnliche Themen

  • Buderus gb172i Fehler 1076

    Buderus gb172i Fehler 1076: Hallo, seit einiger Zeit bekomme ich einen Warnhinweis auf meiner gb172i-17 mit dem Fehler 1076 - lt. Tabelle ist es der Wärmeblock...
  • Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?

    Buderus ÖH205 Kachelofen-Heizung, Ölfilter reinigen?: Hallo, am Ölregler der Buderus ÖH205 Kachelofenheizung ist vorn unten das Haupt-Ölsieb, hintere einem kleinen Deckel mit zwei Schrauben. Das zu...
  • Austausch Vorlauf-Thermometer Buderus Logasol KS0105

    Austausch Vorlauf-Thermometer Buderus Logasol KS0105: Hallo Leute, ich benötige mal euer Schwarmwissen zu einer 15 Jahre alten Logasol-Station. Kann man da irgendwie einfach das Vorlauf-Thermometer...
  • Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?

    Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?: Was macht die Heizung da? Seit Tagen haben wir draußen über 20 Grad, es steht da Sommerbetrieb, Heizung aus, Heizen deaktiviert und am...
  • Frage zu Buderus HS 3220 Notschalter Brauchwasser

    Frage zu Buderus HS 3220 Notschalter Brauchwasser: Hallo, ich hätte da mal ne Frage bezüglich dem Schalter für den Notbetrieb für's Brauchwasser. Ich bin gerade dabei diverse Sensoren im Haus zu...
  • Ähnliche Themen

    Oben