Buderus G205 und HS3220 von Heizkörper auf Fußbodenheizung umstellen

Diskutiere Buderus G205 und HS3220 von Heizkörper auf Fußbodenheizung umstellen im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, Ich möchte gerne meine Heizung auf Fußbodenheizung umstellen (alles bis auf einen Heizkörper pro Bad / pro WHG). Mein momentaner Aufbau...

corni

Threadstarter
Mitglied seit
20.12.2016
Beiträge
40
Hallo,

Ich möchte gerne meine Heizung auf Fußbodenheizung umstellen (alles bis auf einen Heizkörper pro Bad / pro WHG).

Mein momentaner Aufbau der Heizungsanlage sieht so aus:
Aufbau Heizung.png


- Heizung Buderus G205
- Steuerung HS 3220 (außentemperaturabhängige Regelung)
- 1 x Kesselkreis
- 1 x Mischerkreis mit SQK33 Stellantrieb (Rote Markierung)

Meine neue Heizungsverteilung ist etwas Größer und hat 3 Heizkreise + Warmwasser (identisch aufgebaut wie die alte)

Meine Fragen:

Kann ich zwei Heizkreise mit nur einem Heizkreis der Steuerung (bsp.Kesselkreis) ansteuern.

Was muss ich noch beachten? Ich habe gelesen, dass der Umstieg von Heizkörper auf Fußbodenheizung nicht ganz einfach ist zwecks niedriger Vorlauftemperatur etc.)

Muss ich den Stellantrieb wieder verbauen?

Vielen Dank im Voraus

mfg Corni
 

corni

Threadstarter
Mitglied seit
20.12.2016
Beiträge
40
Ist aufgeteilt:

1. Strang Werkstatt
2. Strang 2x Whg
3. Strang Nebengebäude

Mfg corni
 

corni

Threadstarter
Mitglied seit
20.12.2016
Beiträge
40
Nein, wie gesagt alles auf Fußbodenheizung.

Das Nebengebäude auch.

Es sind nur ein paar Bad Heizkörper.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.391
Dann brauchst du einen Heizkreis für die Heizkörper und einen Heizkreis für Fußbodenheizung. Mehr nicht. Die unterschiedliechen Stränge werden via Strangregulierventile hydraulisch am entsprechenden Heizkreis angeschlossen
 

corni

Threadstarter
Mitglied seit
20.12.2016
Beiträge
40
ok danke für die antwort. brauch ich dann an allen drei strängen die ventile/weichen?

ich habe diesen Link hier gefunden.

Hydraulische Weiche

Fall drei müsste meiner sein oder?

Betriebszustände für die hydraulische Weiche
Im Betrieb unterscheiden Experten verschiedene Zustände der hydraulischen Weiche:
  • In einem Ersten sind die Massenströme im Primärkreis (zum Beispiel im Kesselkreis) und im Sekundärkreis (zum Beispiel im Fußbodenheizkreis) gleich. Das Wasser fließt dabei direkt durch das Bauteil, das dabei außer Betrieb ist.
  • In einem zweiten Zustand ist der Massenstrom im Primärkreis größer als der des Sekundärkreises. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Kessel Wärme liefert, der Bedarf im Haus aber zurückgeht. In diesem Fall würde ein Teil des Vorlaufs vom Kessel direkt in den Rücklauf gehen, wodurch dessen Temperatur im Primärkreis ansteigt.
  • In einem dritten Fall ist der Massenstrom im Sekundärkreis höher als der im Primärkreis. Zum Beispiel durch einen höheren Wärmebedarf im Haus. In diesem Fall zieht der Sekundärkreis einen Teil des benötigten Heizwassers aus dem Rücklauf, wodurch die Vorlauftemperatur sinkt.
welche Ventile kannst du mir empfehlen? Brauche ich dann den SQK33 auch noch oder soll ich diesen dann ersetzen?

vielen dank im voraus

mfg Corni
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.391
Du brauchst keine Weiche. Mischergruppe mit korrekt ausgelegter Pumpe..... Dann verzweigt es sich in die einzelnen Stränge ... jeweils einreguliert über Strangregulierventile.
 

corni

Threadstarter
Mitglied seit
20.12.2016
Beiträge
40
kannst du mir was empfehlen?

jeweils an jeden Strang ein Strangregulierungsventil?

Was ist eine gute Pumpe (lieber bisschen überdimensioniert)?

Benötige ich dann nur noch eine Pumpe für alle drei Stränge oder jeweils eine pro Strang wie es jetzt ist?

und welche Mischergruppe?

mfg Corni
 
Thema:

Buderus G205 und HS3220 von Heizkörper auf Fußbodenheizung umstellen

Buderus G205 und HS3220 von Heizkörper auf Fußbodenheizung umstellen - Ähnliche Themen

  • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

    Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
  • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

    Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
  • Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30

    Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30: Ich lasse mir wegen einer defekten Heizwendel an meinem Logalux SU200 und dem daraus resultierenden permanenten Heizkreis-Überdruck von 3,3 bar...
  • Buderus GB112 Fehler 9P

    Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
  • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

    Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
  • Ähnliche Themen

    • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

      Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
    • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

      Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
    • Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30

      Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30: Ich lasse mir wegen einer defekten Heizwendel an meinem Logalux SU200 und dem daraus resultierenden permanenten Heizkreis-Überdruck von 3,3 bar...
    • Buderus GB112 Fehler 9P

      Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
    • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

      Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
    Oben