Guten Tag alle, ich haben den G114 E Kessel mit der Ecomatic UMB GAW 2006, ohne Brauchwassererwärmung,
ohne Raumthermostat, mit Außenfühler sowie Kessel und Mischerkreis für HZK und FB.
Seit einigen Tagen leuchtet permanent die Brennersymbollampe und der Brenner zündet nicht.
Habe die NTC Fühler Vorlauf, Kessel, Außenfühler Ohm-mäßig durchgemessen, Werte OK, > 1 KOhm bei 15-20 C.
Notbetrieb bringt auch kein Erfolg.
STB = Landis Gyr 80 bLG 03 Tu50 (Entstörknopf kein Erfolg)
Habe zwischen den beiden Kontakten kein Durchgang, auch nicht mit gedrücktem EntstörKnopf. Ist das korrekt ?
Feuerungsautomat = Satronic TFI 812, Mod 10
Temperaturregler = Landis Gyr TR 64085 Tu50 (mit Elko auf Klemme 1+2)
Kein Piezozünder.
Hoffe
mal dass der Fehler bekannt ist und mir einer weiter helfen kann bevor
der Heizungsmonteur mit teuren
Ringtauschen loslegt und dann doch nur
ein 5 EU Teil war. Spreche aus Erfahrung.
Edit Hausdoc: Links entfernt.
ohne Raumthermostat, mit Außenfühler sowie Kessel und Mischerkreis für HZK und FB.
Seit einigen Tagen leuchtet permanent die Brennersymbollampe und der Brenner zündet nicht.
Habe die NTC Fühler Vorlauf, Kessel, Außenfühler Ohm-mäßig durchgemessen, Werte OK, > 1 KOhm bei 15-20 C.
Notbetrieb bringt auch kein Erfolg.
STB = Landis Gyr 80 bLG 03 Tu50 (Entstörknopf kein Erfolg)
Habe zwischen den beiden Kontakten kein Durchgang, auch nicht mit gedrücktem EntstörKnopf. Ist das korrekt ?
Feuerungsautomat = Satronic TFI 812, Mod 10
Temperaturregler = Landis Gyr TR 64085 Tu50 (mit Elko auf Klemme 1+2)
Kein Piezozünder.
Hoffe
mal dass der Fehler bekannt ist und mir einer weiter helfen kann bevor
der Heizungsmonteur mit teuren
Ringtauschen loslegt und dann doch nur
ein 5 EU Teil war. Spreche aus Erfahrung.