Brötje WGB-C 20/24i Einrohrsystem Störmeldung 110 bei niedrigen Temperaturen

Diskutiere Brötje WGB-C 20/24i Einrohrsystem Störmeldung 110 bei niedrigen Temperaturen im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Liebe Experten, bei niedrigen Außentemperaturen (um den Gefrierpunkt) muss ich das Gerät mehrmals am Tag resetten. Seit 3 Tagen (ca. 5°C) läuft es...

SHausladen

Threadstarter
Mitglied seit
06.02.2022
Beiträge
4
Liebe Experten,
bei niedrigen Außentemperaturen (um den Gefrierpunkt) muss ich das Gerät mehrmals am Tag resetten. Seit 3 Tagen (ca. 5°C) läuft es durch.
Weitere Parameter: Altbau, ungedämmt, Einkreissystem, Kennlinie=1,7, Außentemperaturfühler.
Mein Heizungsfachmann ist derzeit schwer erreichbar.
Woran könnte das liegen ?
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Prinzipiell daran, das die Rücklauftemp. höher ist als die Vorlauftemperatur!
Bei Einrohrsystem ist es wichtig, die interne Pumpe auf einer Konstanten Drehzahl zu halten! Diese versucht ansonsten auf ein dT von 15 K zu regeln....dadurch kann es theoretisch (im Auslieferzustand) auch zu einer 110 kommen, wenn die Pumpe viel zu weit runter moduliert!
 

SHausladen

Threadstarter
Mitglied seit
06.02.2022
Beiträge
4
Bei Einrohrsystem ist es wichtig, die interne Pumpe auf einer Konstanten Drehzahl zu halten! Diese versucht ansonsten auf ein dT von 15 K zu regeln....dadurch kann es theoretisch (im Auslieferzustand) auch zu einer 11(siehe Anlage 0 kommen, wenn die Pumpe viel zu weit runter moduliert!
Ich finde einige Einstellungen zur internen Pumpe.
Hier gibt es Werte für den Heizkreis (Anlage: 01-Heizkreis_Einstellungen_Pumpe_220207.pdf) und
für den Kessel (Anlage: 02-Kessel_Einstellungen_Pumpe_220207.pdf)
Ich habe hier mal ein paar Einstellungen gelb markiert, die zur Auswahl stehen.

Welche Werte würden hier Sinn machen ?
 

Anhänge

GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
2322 hochsetzen.....auf z.B. 50% und 2323 auf 60% runter! Das würde ich erstmal probieren!
Warum unter KESSEL? Weil die interne Pumpe als Kesselpumpe fungiert und nicht als Heizkreispumpe!
 

SHausladen

Threadstarter
Mitglied seit
06.02.2022
Beiträge
4
Danke,
ich werd's mal probieren.
 

SHausladen

Threadstarter
Mitglied seit
06.02.2022
Beiträge
4
2322 hochsetzen.....auf z.B. 50% und 2323 auf 60% runter! Das würde ich erstmal probieren!
Die Einstellung habe ich heute übernommen.
Vorher war die 2322 auf 30 und die 2323 auf 100.
Hab' bei der Heizung schon wieder 2x den Reset ausführen müssen.
 
Thema:

Brötje WGB-C 20/24i Einrohrsystem Störmeldung 110 bei niedrigen Temperaturen

Brötje WGB-C 20/24i Einrohrsystem Störmeldung 110 bei niedrigen Temperaturen - Ähnliche Themen

  • Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?

    Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?: Moin. Meine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H" hat irgendwie keine Lust sich an die von mir eingestellten Zeiten fürs Heizen zu halten. Woran kann...
  • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

    Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
  • Brötje L UB25 CP43

    Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
  • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

    Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
  • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

    Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?

      Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?: Moin. Meine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H" hat irgendwie keine Lust sich an die von mir eingestellten Zeiten fürs Heizen zu halten. Woran kann...
    • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

      Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
    • Brötje L UB25 CP43

      Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
    • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

      Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
    • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

      Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
    Oben