Brötje WGB 15C, Pfeifgeräusche
Diskutiere Brötje WGB 15C, Pfeifgeräusche im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen,
meine Brötje Heizungsanlage aus 2012 macht Pfeifgeräusche.
Jetzt habe ich mich mal daneben gestellt und versucht das Geräusch zu...
Kalla-spezial
Threadstarter
Hallo zusammen,
meine Brötje Heizungsanlage aus 2012 macht Pfeifgeräusche.
Jetzt habe ich mich mal daneben gestellt und versucht das Geräusch zu lokalisieren, dabei habe ich festgestellt das der Bender ständig aus und dann wieder an geht.
Dann wird kurz eine Fehlermeldung: Flammenausfall im Betrieb! Im Display erschien kurz die Alarmglocke.
Dabei entstehen auch das Pfeifgeräusche.
Aber es erscheint im Display keine klassische Fehlermeldung / Code.
Vielen Dank für Euer Feedback!
Vermutlich der Wärmetauscher defekt (abgasseitig verstopft).....
Kalla-spezial
Threadstarter
Ok, vielen Dank! Letzte Wartung war im Oktober, da war alles OK! Die Heizung wurde auch vom Fachbetrieb bis dato immer regelmäßig gewartet.
Kann das dann so schnell verstopfen?
Jetzt zeigt die Anlage auch den Fehler 128.
Vielen Dank!
Viele Grüße
Ob es bei der Wartung noch in Ordnung war, wissen wir nicht! Oder hat der Wartungsmonteur den Gasdurchsatz irgendwo vermerkt?
Den Gasdurchsatz kann man ja relativ einfach messen. Einfach die Therme per Reglerstop (oder Schornsteinfegertaste) eine Weile auf Vollast laufen lassen und dann den Gasdurchsatz am Gaszähler z.B. pro Minute messen.
Dann können wir abschätzen ob der Tauscher dicht ist oder nicht. Der Solldurchsatz steht ja in der Wartungsanleitung für das Gerät.
Kalla-spezial
Threadstarter
Hallo,
vielen Dank für eure Informationen!
Der Wärmetauscher wurde getauscht, Anlage läuft wieder...bin mal auf die Rechnung gespannt!
Viele Grüße
Bitte deine Anlage brennwertgerecht betreiben. Sonst ist der Tauscher bald wieder dicht. (Viel Kondensat spült den Tauscher ständig durch-es können sich nicht so leicht Ablagerungen bilden, die die Abgaswege verstopfen.)
Thema:
Brötje WGB 15C, Pfeifgeräusche
Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?: Moin.
Meine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H" hat irgendwie keine Lust sich an die von mir eingestellten Zeiten fürs Heizen zu halten. Woran kann...
Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011
Hallo
Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen!
Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi ,
meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
-
Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?: Moin.
Meine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H" hat irgendwie keine Lust sich an die von mir eingestellten Zeiten fürs Heizen zu halten. Woran kann...
-
Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011
Hallo
Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
-
Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen!
Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
-
Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
-
Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi ,
meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...