Brötje WBS 22 F: bollern und gluckern

Diskutiere Brötje WBS 22 F: bollern und gluckern im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe vernehme seit gestern an der Brötje WBS 22 F Gastherme ein deutliches bollern/rumpeln sowie ein gluckern. Das was ich bisher...

Midomi

Threadstarter
Mitglied seit
03.06.2020
Beiträge
50
Hallo,

ich habe vernehme seit gestern an der Brötje WBS 22 F Gastherme ein deutliches bollern/rumpeln sowie ein gluckern.
Das was ich bisher getan habe ist, alle Heizkörper im Haus zu entlüften. Das brachte allerdings keine Besserung.
Ich versuche mal ein kurzes Video hochzuladen, vielleicht kann mir anhand dessen schon jemand sagen was da auf mich zukommt...

 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Welcher Anlagendruck liegt den vor. Und wann ist letzte Wartung ausgeführt worden?

LG ThW
 

Midomi

Threadstarter
Mitglied seit
03.06.2020
Beiträge
50
Hi ThW,
Anlagendruck ist 1,5 bar.
Letzte Wartung vom Schornsteinfeger war im Oktober '19
Gruß Dominik
 

corsa

Experte
Mitglied seit
19.10.2016
Beiträge
2.170
Liegt denn eine störung vor oder läuft die therme. Werden heizkörper warm? Schnellentlüfter ist geöffnet ( oben auf dem gerät) ?
 

Midomi

Threadstarter
Mitglied seit
03.06.2020
Beiträge
50
Moin


Der Schofi macht keine Wartung. Der prüft nach KÜO (Kehrüberwachungsordnung) und Emession.

Nur der Feuerungsmonteur führt eine Wartung aus .... :cool:

LG ThW
Ach ok....wieder etwas dazugelernt als neuer Hausbesitzer 😬
Danke 🙂
 

Midomi

Threadstarter
Mitglied seit
03.06.2020
Beiträge
50
Liegt denn eine störung vor oder läuft die therme. Werden heizkörper warm? Schnellentlüfter ist geöffnet ( oben auf dem gerät) ?
Ich hatte gestern mal eine Störung (Fehler 133 ) welchen ich resetten konnte.
Der Schnellentlüfter hat oben so eine Kappe, welche ganz leicht aufgeschraubt ist.
 
Wolfhaus

Wolfhaus

Experte
Mitglied seit
21.12.2014
Beiträge
8.563
Ort
Berlin SW
Fehler 133 = Sicherheitszeit überschritten!
In dem dafür vorgesehenen Zeitraum hat die Therme nicht entsprechende Meldungen von den Baugruppen, Bauteilen, erhalten.
Die Ursache kann vielfältig sein.
Ionisation, Kondenswasserablauf verschmutzt, Wärmetauscher verschmutzt, Gasventil defekt, Temperaturfühler...
Ich denke bei dir zeigt sich der Wartungsmangel.
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Also hier ist zu 100% der Siphon verstopft! Das gluckern kommt von Wasser im Abgasweg des Wärmetauschers!
 
Thema:

Brötje WBS 22 F: bollern und gluckern

Brötje WBS 22 F: bollern und gluckern - Ähnliche Themen

  • Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?

    Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?: Moin. Meine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H" hat irgendwie keine Lust sich an die von mir eingestellten Zeiten fürs Heizen zu halten. Woran kann...
  • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

    Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
  • Brötje L UB25 CP43

    Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
  • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

    Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
  • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

    Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
  • Ähnliche Themen

    • Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?

      Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H - Hält sich nicht an eingestellte Heiz-Zeiten?: Moin. Meine "Brötje EcoCondens BBS EVO 20 H" hat irgendwie keine Lust sich an die von mir eingestellten Zeiten fürs Heizen zu halten. Woran kann...
    • Brötje SPK 14 Ascheaustragung

      Brötje SPK 14 Ascheaustragung: SPK 14 B Baujahr 2011 Hallo Bei mir bleibt der Motor für die Ascheaustragung hängen. Der Ascheraum ist sauber! Mechanisch verklemmt auch die...
    • Brötje L UB25 CP43

      Brötje L UB25 CP43: Guten Abend euch allen! Folgendes Problem: ölheizung wärmt den Brauchwasserspeicher nicht auf. Relais für die Brauchwasserpumpe brötje CP43...
    • Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012

      Nachrüstung mit Heizstab Brötje SOB 22C Baujahr 2012: Hallo, ich bekomme jetzt Photovoltaik aufs Dach und möchte gerne den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab ZE-EER verbinden, um den...
    • Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert

      Brötje WMS 24 Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert: Hi , meine Brötje ist jetzt ca 1 Jahr alt . Seit längerem kommt die Fehlermeldung 377 Drifttest verhindert ab und zu . Doch nun kommt sie täglich...
    Oben