Hallo in die Runde!
Ich hoffe, ihr habt es behaglich warm und freut euch auf die Feiertage!
Wir sind im Dezember in ein Haus zur Miete gezogen, 150 qm Altbau von 1930, leicht gedämmtes Dach, Doppelverglasung, viele verschiedene Heizkörper (ziemlich sicher ohne hydraulischen Abgleich).
Die Vormieterin hat die Heizung im Oktober abgestellt, weil sie ausgelaufen war und ziemlich stark heizte (Temperaturen waren damals sehr mild). Fachbetrieb rückte an, führte die Wartung durch und erste u.a. das Überlaufventil.
Ich hatte mich über das Verhalten der Heizung nicht so sehr gewundert. Die Heizkörper waren runter gedreht, aber die Komforttemperatur auf 22 Grad und die Heizkurve auf 2,64 bei Winzergrenze von 18 Grad.
Nun war es die letzte Woche ja sehr kalt und ich konnte mich also gut an die Werte der Heizung rantasten. Komfortwert bei 18 Grad und eine Kurve im die 0,8 brachten ganz gute Ergebnisse in den Wohnräumen, die Temperatur des Kessels pendelte zwischen 55 und 65 Grad.
Es gab dann aber immer wieder Ausreißer nach oben, die Heizung gab Vollgas, Temperatur des Kessels ging bis über 80 Grad. Das fand ich seltsam und habe dann meist mit einer Korrektur der Heizkurve reagiert. Dann blieb es am nächsten Morgen aber zu kalt.
Jetzt ist es deutlich wärmer und nun ist das für mich nicht verständliche Ballern der Heizung noch deutlicher zu beobachten. Eine Vorlauftemperatur von 30-35 sollten völlig reichen, aber die Heizung fängt im Automatikbetrieb an zu heizen und hört nicht auf.
Die Außentemperatur wird korrekt erkannt. Einen Sensor im Innenraum gibt es nicht.
Die Nachtabsenkung funktioniert ohne die Ausreißer. Ich lasse die Heizung jetzt erst einmal auch tagsüber im Nachtmodus laufen.
Der Monteur kommt heute noch und schaut sich das an. Aber beim letzten Mal ist denen ja auch nichts aufgefallen und die eingestellten Werte haben sie auch auf Nachfrage nicht kommentiert.
Ich gehe jetzt davon aus, dass die Heizung kaputt programmiert wurde und einige Parameter wieder korrekt eingestellt werden müssen. Liebe ich das auf dem richtigen Weg?
Ich freue mich über Hinweise und Nachfragen!
Viele Grüße
Enno
Ich hoffe, ihr habt es behaglich warm und freut euch auf die Feiertage!
Wir sind im Dezember in ein Haus zur Miete gezogen, 150 qm Altbau von 1930, leicht gedämmtes Dach, Doppelverglasung, viele verschiedene Heizkörper (ziemlich sicher ohne hydraulischen Abgleich).
Die Vormieterin hat die Heizung im Oktober abgestellt, weil sie ausgelaufen war und ziemlich stark heizte (Temperaturen waren damals sehr mild). Fachbetrieb rückte an, führte die Wartung durch und erste u.a. das Überlaufventil.
Ich hatte mich über das Verhalten der Heizung nicht so sehr gewundert. Die Heizkörper waren runter gedreht, aber die Komforttemperatur auf 22 Grad und die Heizkurve auf 2,64 bei Winzergrenze von 18 Grad.
Nun war es die letzte Woche ja sehr kalt und ich konnte mich also gut an die Werte der Heizung rantasten. Komfortwert bei 18 Grad und eine Kurve im die 0,8 brachten ganz gute Ergebnisse in den Wohnräumen, die Temperatur des Kessels pendelte zwischen 55 und 65 Grad.
Es gab dann aber immer wieder Ausreißer nach oben, die Heizung gab Vollgas, Temperatur des Kessels ging bis über 80 Grad. Das fand ich seltsam und habe dann meist mit einer Korrektur der Heizkurve reagiert. Dann blieb es am nächsten Morgen aber zu kalt.
Jetzt ist es deutlich wärmer und nun ist das für mich nicht verständliche Ballern der Heizung noch deutlicher zu beobachten. Eine Vorlauftemperatur von 30-35 sollten völlig reichen, aber die Heizung fängt im Automatikbetrieb an zu heizen und hört nicht auf.
Die Außentemperatur wird korrekt erkannt. Einen Sensor im Innenraum gibt es nicht.
Die Nachtabsenkung funktioniert ohne die Ausreißer. Ich lasse die Heizung jetzt erst einmal auch tagsüber im Nachtmodus laufen.
Der Monteur kommt heute noch und schaut sich das an. Aber beim letzten Mal ist denen ja auch nichts aufgefallen und die eingestellten Werte haben sie auch auf Nachfrage nicht kommentiert.
Ich gehe jetzt davon aus, dass die Heizung kaputt programmiert wurde und einige Parameter wieder korrekt eingestellt werden müssen. Liebe ich das auf dem richtigen Weg?
Ich freue mich über Hinweise und Nachfragen!
Viele Grüße
Enno