ups, DANKE, habe ich übersehen
Du solltest testen, ob der HK2 Motor funktioniert, bzw sich von der Heizungssteuerung steuern. Such dafür Wege, dies über deine Heizungssteuerung zu testen.Jetzt habe ich aber bemerkt das egal wie sich der Stellmotor bei HK2 überhaupt nicht bewegt. Selbst wenn ich die Heizung deaktiviere bleibt er so.
Ich würde nach einer direkte manuellen Steuerung des Stellmotors über die Heizumgssteueung suchen. Meistens gibt es dafür extra einen Testmodus um fest zustellen, ob eine Komponenten richtig angeschlossen ist oder ein defekt hat.Nun, ich habe ja eigentlich einen guten Vergleich zu HK1.
Wenn ich die HKs aus mache dann schließt auch HK1 aber HK2 macht nichts.
Wenn ich die Temperatur anhebe oder senke ist es auch so.
Strommäßig sollte alles passen da ja alles neu ist.
Wichtig sind vor alle die Temperaturfühler am Puffer. Ziehe diese aus ihren Hülsen, halt diese im ein warmes Glass Wasser mit Fiebertermometer und schau, ob dir die Steuerung am Display die Temperaturveränderung und de ungefähren selben wert an gibt.Das Problem ist das die gesamte Steuerung des Schichtspeichers kompliziert ist.
Es sind zahlreiche Fühler und Messpunkte aber wie dies verkabelt ist oder im Zusammenhand steht ist mir noch nicht klar.
Hat alles viel Geld gekostet und jetzt soll man die Unstimmigkeiten finden weil der Fachmann keine Zeit hat ...
Aber ich arbeite daran.