Hallo zusammen,
folgendes Problem: Buderus HS3204 mit Niedertemperaturkessel, 300L Brauchwasserspeicher.
Der Kessel ballert quasi 24/7 auf 90° weil der Temperaturfühler für das Brauchwasser nicht über 55°C (kontrolliert über Widerstand des Fühlers) kommt. Der Brauchwasserbehälter selbst hat auch ein Thermometer, das bis auf ca. 70°C steigt. Der Fühler der Steuerung steckt mittig im Kessel, der des Behälters weiß ich nicht genau wie tief der rein geht.
Widerstand des Fühlers der Steuerung habe ich bei Raumtemperatur kontrolliert, da passt er. Drehe ich Modul 006 auf ca. 50-52°C runter schaltet der Brenner auch ab.
Wie kann es sein das ich von oben bis Mitte so ein starkes Temperaturgefälle habe das der Brenner quasi nie abschaltet? Kann das eine teildefekte Ladepumpe sein? Oder ist einfach der Fühler hinüber? Die Fühleranschlussplatine habe ich gestern bereits getauscht, macht keinen Unterschied.
Wenn hier keine Idee mehr kommt bin ich mit dem alten Ding durch und werde auf ne Ceta 104 wechseln...
Danke!
folgendes Problem: Buderus HS3204 mit Niedertemperaturkessel, 300L Brauchwasserspeicher.
Der Kessel ballert quasi 24/7 auf 90° weil der Temperaturfühler für das Brauchwasser nicht über 55°C (kontrolliert über Widerstand des Fühlers) kommt. Der Brauchwasserbehälter selbst hat auch ein Thermometer, das bis auf ca. 70°C steigt. Der Fühler der Steuerung steckt mittig im Kessel, der des Behälters weiß ich nicht genau wie tief der rein geht.
Widerstand des Fühlers der Steuerung habe ich bei Raumtemperatur kontrolliert, da passt er. Drehe ich Modul 006 auf ca. 50-52°C runter schaltet der Brenner auch ab.
Wie kann es sein das ich von oben bis Mitte so ein starkes Temperaturgefälle habe das der Brenner quasi nie abschaltet? Kann das eine teildefekte Ladepumpe sein? Oder ist einfach der Fühler hinüber? Die Fühleranschlussplatine habe ich gestern bereits getauscht, macht keinen Unterschied.
Wenn hier keine Idee mehr kommt bin ich mit dem alten Ding durch und werde auf ne Ceta 104 wechseln...
Danke!