Hallo zusammen,
bisher wurde unser Haus durch ein Nahwärme-Netz beheizt. Leider hat uns der Betreiber den Vertrag zum 31.12.2022 gekündigt.
Ich stehe nun vor der Frage wie es weiter gehen soll.
Ich habe mich auch schon etwas mit dem Thema beschäftigt, habe aber doch noch einige Fragen zu diesem Thema.
Erst mal zu mir bekannten Fakten:
Wohnort: 93138 / NAT: -13,8 / Jahresmitteltemperatur: 8,6
Doppelhaushälfte mit einer Wohnfläche von: 140 qm
Baujahr: 2008
"Standard": KFW60
Photovoltaik-Anlage (Ost/West) mit 9,4 kW
unser aktueller Wärmebedarf (Nahwärme) inkl. WW beträgt: 10-12 MWh/a
Keller: unbeheizt
Wohn-, Essbereich und Küche (ein Raum): Fussbodenheizung
Flur / WC: Heizkörper
3 Zimmer 1. Stock (Büro, 2 Kinderzimmer): Heizkörper
Bad 1. Stock: Fussbodenheizung +Handtuchheizkörper
Bad Dachgeschoss: el. Fussbodenheizung + Handtuchheizkörper
Schlafzimmer Dachgeschoss: wird durch Handtuchkörper im Bad Dachgeschoss mit geheizt
Als Vorbereitung für das Thema Wärmepumpe habe ich mich schon mit dem Thema Vorlauf-Temperaturen und Volumenstrom beschäftigt und unsere Anlage schon mal etwas in diese Richtung optimiert.
Die aktuellen Einstellungen sind:
Kreis Fussbodenheizung: Raum Temperatur 21 Grad, Heizkurve 0,45
Kreis Heizkörper: Raum Temperatur 21 Grad, Heizkurve 0,97
Laut Heizkreispumpen erreiche ich folgenden Volumenstrom laut Anzeige der Grundfos Pumpe:
Fussbodenheizung: 0,8 qm/h
Heizkörper: 0,5 qm/h
Bei der Fussbodenheizung ist die ERR komplett deaktiviert.
Bei den Heizkörpern grundsätzlich auch (Einstellung 28° C), nur in den Kinderzimmern regle ich abends zum schlafen auf 20° C runter.
Den Thermischen Abgleich, habe ich manuell durchgeführt. (erst alles auf und dann bis zur Zieltemperatur herunter geregelt)
Nun zu meinen ersten konkreten Fragen:
1. Wie groß sollte eine Wärmepumpe bei uns idealerweise ausgelegt sein? Wie berechne ich dazu den Bivalenzpunkt mit meinen bekannten Angaben?
2. Reicht mein Volumenstrom für eine direkte Anbindung der Wärmepumpe an den Heizkreis, geht das mit Heizkörpern (zweit Temperaturen) überhaupt?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
bisher wurde unser Haus durch ein Nahwärme-Netz beheizt. Leider hat uns der Betreiber den Vertrag zum 31.12.2022 gekündigt.
Ich stehe nun vor der Frage wie es weiter gehen soll.
Ich habe mich auch schon etwas mit dem Thema beschäftigt, habe aber doch noch einige Fragen zu diesem Thema.
Erst mal zu mir bekannten Fakten:
Wohnort: 93138 / NAT: -13,8 / Jahresmitteltemperatur: 8,6
Doppelhaushälfte mit einer Wohnfläche von: 140 qm
Baujahr: 2008
"Standard": KFW60
Photovoltaik-Anlage (Ost/West) mit 9,4 kW
unser aktueller Wärmebedarf (Nahwärme) inkl. WW beträgt: 10-12 MWh/a
Keller: unbeheizt
Wohn-, Essbereich und Küche (ein Raum): Fussbodenheizung
Flur / WC: Heizkörper
3 Zimmer 1. Stock (Büro, 2 Kinderzimmer): Heizkörper
Bad 1. Stock: Fussbodenheizung +Handtuchheizkörper
Bad Dachgeschoss: el. Fussbodenheizung + Handtuchheizkörper
Schlafzimmer Dachgeschoss: wird durch Handtuchkörper im Bad Dachgeschoss mit geheizt
Als Vorbereitung für das Thema Wärmepumpe habe ich mich schon mit dem Thema Vorlauf-Temperaturen und Volumenstrom beschäftigt und unsere Anlage schon mal etwas in diese Richtung optimiert.
Die aktuellen Einstellungen sind:
Kreis Fussbodenheizung: Raum Temperatur 21 Grad, Heizkurve 0,45
Kreis Heizkörper: Raum Temperatur 21 Grad, Heizkurve 0,97
Laut Heizkreispumpen erreiche ich folgenden Volumenstrom laut Anzeige der Grundfos Pumpe:
Fussbodenheizung: 0,8 qm/h
Heizkörper: 0,5 qm/h
Bei der Fussbodenheizung ist die ERR komplett deaktiviert.
Bei den Heizkörpern grundsätzlich auch (Einstellung 28° C), nur in den Kinderzimmern regle ich abends zum schlafen auf 20° C runter.
Den Thermischen Abgleich, habe ich manuell durchgeführt. (erst alles auf und dann bis zur Zieltemperatur herunter geregelt)
Nun zu meinen ersten konkreten Fragen:
1. Wie groß sollte eine Wärmepumpe bei uns idealerweise ausgelegt sein? Wie berechne ich dazu den Bivalenzpunkt mit meinen bekannten Angaben?
2. Reicht mein Volumenstrom für eine direkte Anbindung der Wärmepumpe an den Heizkreis, geht das mit Heizkörpern (zweit Temperaturen) überhaupt?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!