Alte windhager Ölheizung Problem

Diskutiere Alte windhager Ölheizung Problem im Andere Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, die Ölheizung ist extrem alt aber lief noch bis vor kurzem sehr gut. Jetzt nach dem tanken brennt zwar der Brenner, das Feuer bleibt ABER...

Tanjakog

Threadstarter
Mitglied seit
26.02.2023
Beiträge
2
Hallo, die Ölheizung ist extrem alt aber lief noch bis vor kurzem sehr gut.
Jetzt nach dem tanken brennt zwar der Brenner, das Feuer bleibt ABER die Temperatur im Kessel geht nicht hoch. Die Heizkörper sind höchstens lauwarm.

1. Es sind alle entlüftet
2. Druck passt

Was könnte ich noch überprüfen?
Kann uns jemand helfen

Lg danke
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.919
Denke mal du hast zum betanken den Strom für die Heizung abgeschaltet wie es üblich ist.
Wenn die Heizungspumpe genau so alt ist hat sie vielleicht jetzt Startschwierigkeiten, oder die Reglung hat sich verstellt.
Wenn der Brenner ja keine Störung hat würd ich mal danach gucken.

Gruß Installer 🙋‍♂️
 

Tanjakog

Threadstarter
Mitglied seit
26.02.2023
Beiträge
2
Danke für deine Antwort und Info. Werd ich mir anschauen. Danke! :)
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.422
In einigen Fällen, könnte es am Heizung, Pumpen, Motorbetrieb Kondensator schon liegen, denn diese altern (trocknen) innen aus, sodass eben nicht mehr die vorberechnete Kondensator-Kapazität für den Motorbetrieb vorhanden ist. Mit ein Kapazität-Messgerät kann der Kondensator auf seine Werte damit überprüft werden, und bei ein Fehlwert gegen einen gleichen neuen Motor Kondensator dort ersetzt werden. Nichts Besonderes, gehört mit zu der täglichen Heizung, Kundendienst, Wartung Arbeit wie in diesen Fall mit dazu.

Man achte mal, auf die maximalen Betriebsstunden auf dem Kondensator, so lange gewährt der Kondensator Hersteller für seine Produkte für einen störungsfreien Betrieb des Kondensators..

1677429068781.png
 
Thema:

Alte windhager Ölheizung Problem

Alte windhager Ölheizung Problem - Ähnliche Themen

  • Frist für ausser betriebnahme von altem Ofenkamin

    Frist für ausser betriebnahme von altem Ofenkamin: wir haben hier noch einen alten Ofenkamin, der halt die Staubschutzverordnung nicht mehr einhält und unser bezirksschornsteinkehrer verlangt...
  • Stiebel Eltron LWP 300 WWK300 älteres Baujahr - Abtauvorgang alle 3h ?

    Stiebel Eltron LWP 300 WWK300 älteres Baujahr - Abtauvorgang alle 3h ?: Ich habe eine LWP vom Typ "Stiebel Eltron LWP 300 WWK300" im Einsatz. Typenschilt gibt an 2 kW - das passt auch ganz gut, Gerät zieht so zwischen...
  • Alte Weishaupt Heizung Bedienungsanleitung oder Hilfe bei den Menüpunkten

    Alte Weishaupt Heizung Bedienungsanleitung oder Hilfe bei den Menüpunkten: Hallo. Ich soll in einem Haus eine alte Heizung einstellen.sie ist von 1996 hat wenn man ins Menü geht genau 50 Programmierpunkte. Weiss aber...
  • PV, eine alte COB 20 und Solarspeicher SEM-1-500

    PV, eine alte COB 20 und Solarspeicher SEM-1-500: Moin zusammen, Ich habe eine 10 Jahre "alte" Wolf COB 20 mit separatem Warmwassertank von Wolf daneben. Die Anlage läuft bestens und wird...
  • Alte Heizung - brauche Hilfe

    Alte Heizung - brauche Hilfe: Hallo liebe Forumgemeinde, ich wohne zur Miete in einem alten Haus. Keine Dämmung oder Isolierung. Ich verbrauche ca. 2000 bis 2300liter im Jahr...
  • Ähnliche Themen

    Oben