Alte verschlammte Kupferleitungen richtig spülen. Aber wie?

Diskutiere Alte verschlammte Kupferleitungen richtig spülen. Aber wie? im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo zusammen, ich habe in einer Etagenwohnung, in der nach 35 Jahren der Kessel und alle Heizkörper ausgetauscht werden solen. Komplette...

A.G.

Threadstarter
Mitglied seit
07.02.2017
Beiträge
15
Hallo zusammen,
ich habe in einer Etagenwohnung, in der nach 35 Jahren der Kessel und alle Heizkörper ausgetauscht werden solen. Komplette Kupfer-Hartlot-Anlage. Natürlich geplant: Aufbereitetes Wasser, Schlamm/ Magnetitabscheider etc..
Natürlich möchte ich die Rohre einmal spülen, da die Rohre extrem verschlammt sind. Jetzt habe ich die Möglichkeit, den Vor- und Rücklauf getrennt von einander gründlich zu spülen. Wie gehe ich idealerweise vor? Spülkompressor unbedingt notwendig? Was bringt der genau? Bekomme ich den Schlamm nicht auch mit Leitungswasser rausgespült?
Ist eine Einwirkungszeit mich chemischem Mittel vorher sinnvoll? Mit welchem Mittel? bei welcher Temperatur? Geht auch kalt? Muss eine Pumpe in der Zeit den Kreislauf bewegen?
Ich bin bereit, einen größeren Aufwand zu betreiben, wenn es sinnvoll ist. Wenn ich aber mit einmal ordentlich Durchspülen von Leitungswasser 90% des Ergebnisses erreiche, kann ich mir den Aufwand aber ersparen.
Ich bastele mir gerne alle Möglichkeiten, z.B. das Einwirken noch mit den alten Heizkörpern und dem alten Kessel.
Ich finde keine vernünftige Info im Netz, die mir wirklich Antworten auf meine Fragen gibt. Vielleicht kann mich hier jemand aufklären oder einen guten Link teilen, ohne mich an den Fachmann zu verweisen.
Danke vorab.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.189
Die Rohre werden durch die hohen Strömungsgeschwindigkeiten sauber sein.
Wenn du dir die Arbeit machen willst, würde ich die Heizkörper einzeln spülen.
D. H. Ventil abschrauben und unten die Entleerung öffnen.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.466
Spülkompressor unbedingt notwendig?
Für mich eindeutig mit Ja zu beantworten. Es gibt unterschiedliche Spülprogramme mit Druckluft-Wassergemischen und Spülintensitäten. Abschnittsweises Spülen würde ich bevorzugen, entscheiden kann man das aber nur vor Ort.
 

A.G.

Threadstarter
Mitglied seit
07.02.2017
Beiträge
15
Erstmal danke für Eure ersten Antworten.
Ich schrieb, dass ich alle Heizkörper eh auswechseln möchte und NUR die Rohre entschlammen möchte.
Es gibt vier Abschnitte, die ich reinigen kann. Jeweils den Vorlauf von zwei Seiten und den Rücklauf von zwei Seiten. Dabei kann ich jeweils am letzten Heizkörper (natürlich ohne Heizkörper direkt am Vorlauf/ Rücklauf) einen Schlauch anschließen und zur Mitte (Kessel) spülen.
Was muss man vor Ort entscheiden? Die Rohre haben alle innen eine schlammige schwarze Schicht.
Kann mir jemand meine anderen Fragen beantworten? Vorbehandlung? Chemie? kalt? warm? zirkulierend? Wie lange?
Was passiert beim Spülkompressor mit "intermittierendem Wasser-Luft-Gemisch", was ich mit dem einfachen Spülen mit hohem Druck NUR IN DEN ROHREN nicht erreichen kann?
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.936

Hier im Video für Fussbodenheizung eingesetzt. Besser geht's nicht. Ohne Chemie nur mit Wasser Druck und Luft. Kann man bestimmt auch
ausleihen.;)

Gruß Installer 🙋‍♂️
 
Thema:

Alte verschlammte Kupferleitungen richtig spülen. Aber wie?

Alte verschlammte Kupferleitungen richtig spülen. Aber wie? - Ähnliche Themen

  • Frist für ausser betriebnahme von altem Ofenkamin

    Frist für ausser betriebnahme von altem Ofenkamin: wir haben hier noch einen alten Ofenkamin, der halt die Staubschutzverordnung nicht mehr einhält und unser bezirksschornsteinkehrer verlangt...
  • Stiebel Eltron LWP 300 WWK300 älteres Baujahr - Abtauvorgang alle 3h ?

    Stiebel Eltron LWP 300 WWK300 älteres Baujahr - Abtauvorgang alle 3h ?: Ich habe eine LWP vom Typ "Stiebel Eltron LWP 300 WWK300" im Einsatz. Typenschilt gibt an 2 kW - das passt auch ganz gut, Gerät zieht so zwischen...
  • Alte Weishaupt Heizung Bedienungsanleitung oder Hilfe bei den Menüpunkten

    Alte Weishaupt Heizung Bedienungsanleitung oder Hilfe bei den Menüpunkten: Hallo. Ich soll in einem Haus eine alte Heizung einstellen.sie ist von 1996 hat wenn man ins Menü geht genau 50 Programmierpunkte. Weiss aber...
  • PV, eine alte COB 20 und Solarspeicher SEM-1-500

    PV, eine alte COB 20 und Solarspeicher SEM-1-500: Moin zusammen, Ich habe eine 10 Jahre "alte" Wolf COB 20 mit separatem Warmwassertank von Wolf daneben. Die Anlage läuft bestens und wird...
  • Alte Heizung - brauche Hilfe

    Alte Heizung - brauche Hilfe: Hallo liebe Forumgemeinde, ich wohne zur Miete in einem alten Haus. Keine Dämmung oder Isolierung. Ich verbrauche ca. 2000 bis 2300liter im Jahr...
  • Ähnliche Themen

    Oben