255e Fehler F.22

Diskutiere 255e Fehler F.22 im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo aus HH, meine Therme Vailant VCW255E Bj. 99 zeigt den Fehler F.22 an, ich habe schon herausgefunden, daß das Trockenbrand bzw. Wassermangel...

Oma97

Threadstarter
Mitglied seit
08.08.2013
Beiträge
4
Hallo aus HH,

meine Therme Vailant VCW255E Bj. 99 zeigt den Fehler F.22 an, ich habe schon herausgefunden, daß das Trockenbrand bzw. Wassermangel bedeuten soll. Parallel dazu war die Zündeinheit oben am Brenner defekt, der Flammüberwacher?! war gebrochen, der bzw. die ganze Einheit ist ausgetauscht.

Das mit dem Wassermangel ist leider ne längere Sache, ich muss so alle 6-8 Wochen ein wenig Wasser nachfüllen und die Anlage war jetzt seit Anfang Juni im Sommerbetrieb (warum nur, sie lief die ganzen Jahre im Automatikbetrieb problemlos) und der Wasserdruck ist gegen 0 Bar gefallen, das Überdruckventil an der Pumpe zeigt Korrosionsspuren. Ich habe das Wasser zwar wieder aufgefüllt und auch die Pumpe geprüft und manuell entlüftet (läuft sehr leicht, keine Blockade) aber der Fehlercode F22 bleibt. Ich kann auch nicht in diesen Schornsteinfeger Modus gehen, die rote Lampe brennt ständig, Mehrfaches Aus- und Einschalten habe ich auch schon gemacht. Woran kann es noch liegen?

VlG

Olaf
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.388
So wie sich das anhört, hat das Gerät schon länger keine Wartung erleben dürfen.

Hier dürfte ziemlich sicher das Ausdehnungsgefäß funktionsuntüchtig sein.
 

Oma97

Threadstarter
Mitglied seit
08.08.2013
Beiträge
4
Naja anscheinend hat derjenige, der unsere Heizung bislang gewartet hat, nicht wirklich viel Ahnung von Vailant Thermen....

Aber meine Frage ist jetzt, wenn es das Ausdehnungsgefäß bzw. wahrscheinlich ja eher die Membran darin ist, weshalb funktioniert denn auch die Warmwasser Bereitung nicht, die hat ja eigentlich nichts mit dem Heizkreislauf zu tun? Beim Einschalten geht die Therme sofort auf Störung.

VlG

Olaf
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.388
Das Problem mit dem schwankenden Wasserdruck ist auf das Ausdehnungsgefäß zurückzuführen.

Warmwasser hat selbstvertändlich mit Heizkreis zu tun. Das Warmwasser wird indirekt über das Heizwasser erwärmt.

Das hat nichts mit Vaillant speziell zu tun. Vordruck Ausdehnungsgefäß bei der Wartung messen wären die basics

Kannst du sagen wie lange die reine Arbeitszeit bei der Wartung geschätzt war?
 

Oma97

Threadstarter
Mitglied seit
08.08.2013
Beiträge
4
Hallo Hausdoc,

die Zeit lag immer so bei 45-75 min. Naja, ich habe jetzt die TelNr. eines Vailant Servicetechnikers bekommen und werde da morgen mal einen Termin machen.

VlG

Olaf
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.388
In der Zeit schafft man normalerweise eine gründliche Wartung.

Es kann also sein, daß das Ausdehnungsgefäß danach kaputt gegangen ist.
 

Oma97

Threadstarter
Mitglied seit
08.08.2013
Beiträge
4
So der Monteur von Vaillant war da, der Zündautomat war auch noch defekt, es könnte ein Folgeschaden des defekten Flammwächters sein! Alles andere ist i.O.!

VlG

Olaf
 
Thema:

255e Fehler F.22

255e Fehler F.22 - Ähnliche Themen

  • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

    Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
  • Buderus GB112 Fehler 9P

    Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
  • VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit

    VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit: Hallo zusammen, ich besitze eine Ölbrennwertheizung VKO246-7 mit calorMATIC 430 Bj. 2011. Nach der Nachtabsenkung, also morgens war die Heizung...
  • BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus

    BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus: Ich habe seit Einbau meiner Heizung vor etwa 3 Jahren ein Problem das jährlich sporadisch alle paar Tage auftritt wenn die Heizung im Sommermodus...
  • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

    Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
  • Ähnliche Themen

    • Rotex Heizung Fehler 04 und 10

      Rotex Heizung Fehler 04 und 10: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Seit eine Woche fällt unsere Heizung ständig aus. Unser Techniker meinte es gab Luft in der Leitung. Er hat 2...
    • Buderus GB112 Fehler 9P

      Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
    • VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit

      VKO 246-7 Fehler F28 bei längerer Auszeit: Hallo zusammen, ich besitze eine Ölbrennwertheizung VKO246-7 mit calorMATIC 430 Bj. 2011. Nach der Nachtabsenkung, also morgens war die Heizung...
    • BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus

      BMR 20/24 SSP 220B Fehler 151 Diagnosecode 625 im Sommermodus: Ich habe seit Einbau meiner Heizung vor etwa 3 Jahren ein Problem das jährlich sporadisch alle paar Tage auftritt wenn die Heizung im Sommermodus...
    • Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung

      Brötje WGB 15 C, Fehler keine Verbindung: Hallo in die Runde, Meine Brötje Heizung WGB 15 C, zeigt seit gestern den Fehler: keine Verbindung. Hatte das schon mal jemand? Ich habe alle...
    Oben