Schnodder (mit oder ohne Fieber und Kopfschmerzen) ist fies, hat im Herbst aber irgendwie jeder mal, ich aktuell auch leicht. Vermutlich, weil es kalt wird, aber viele Leute die Heizung noch nicht angestellt haben, so dass dann jeder mal 'nen fiesen Schnoppen oder 'ne Grippe hat, und den Mist auch noch unwissend mit nach hause bringt, um das Geschenk auch mit der ganzen Familie und über evtl. vorhandene Kids auch noch mit der gesamten Schule zu teilen...
Worauf soll denn der neue Kessel laufen? Wenn es wieder Öl wird, dann wäre ein Intercal Ratioline oder Ecoheat keine schlechte Option, besonders, da die bereits ein EBV-Schaltfeld haben, in das eine Theta eingesetzt wird, die man hervorragend mit der restlichen Anlage verbinden könnte. Der einzige Nachteil ist, dass die halt nicht modulieren können, da sie auf einem 20 Jahre alten Design basieren, welches nachträglich auf Brennwert umgebaut wurde, aber genau deswegen sind die Dinger auch beinahe unkaputtbar, und außerdem recht erschwinglich. Die Zentrale von Intercal ist übrigens in einem Nachbarort von Bielefeld (Lage).
Was die Steuerung angeht: Erstmal interessiert sich die Mischerregelung nicht groß für das KNX, die Theta misst über das RS-L/den RFF die Raumtemp., und über den Außenfühler die Außentemp., rechnet dann die Außentemp. mit hilfe der Kennlinie in einen Sollwert um, der dann mit der Abweichung zwischen Solltemp und Istwert vom Raumfühler verrechnet wird. Dann wird der Mischer entsprechend angesteuert, bis der Sollwert erreicht ist, oder der Mischer voll offen ist. Wenn über den Datenbus eine weitere Theta dranhängt, wird diese dann den Brenner laufen lassen, bis Theta 1 den Sollwert erreicht und den Mischer ein gutes Stück zumachen kann. Die Thermostate entscheiden dann, ob sie das Wasser vom Mischer nehmen, oder eben zu bleiben. Das Gleiche wäre auch bei einer Delta der Fall, jedoch erfolgt die Verrechnung analog mit Operationsverstärkern. Von den E***-billo-touch-Reglern würde ich abraten, da man die einfach nicht richtig einstellen kann, und sie auch sonst nicht viel taugen. EBV Ceta ist auch 'n bissel klein für eine richtige Heizung, die ist m.M.n. eher für einen Puffer am Holzofen o.Ä., jedoch nicht für eine größere, komplexe Anlage wie Deine. Die beste Option wäre wohl eine EBV Theta N(2)233B(VV)(C), jede 2 steht für ein Brennerrelais, jede 3 für einen Mischer, VV für 2 frei programmierbare Relais (brauchst du nicht wirklich), C für Brennerdatenbus (Opentherm oder RS485, eigentlich nur für Thermen, brauchst du nicht, zum verbinden reicht der Normale, den jede Theta hat. Eine N33B wäre also genug, aber die existiert nicht, eine N233B ist das Nächstkleinste, manchmal sind die größeren aber billiger, da sie nicht so selten sind. Wichtig ist nur, dass sie nicht irgendeine OEM-Software drauf hat(z.B. Kago, Rapido, Weishaupt, Intercal, Rotex, etc...), da dann viele (für deine Anlage nötige) Optionen vom Hersteller festgesetzt wurden. Sie muss also ohne zusätzliche Marke direkt von EBV stammen.
Kostenpunkt: Regler ca. 750€, WG500 Gehäuse: 190€, Vorlauffühler VF202: 15-25€ (2stk), RFF Raumfühler: 100€, RS-L Raumgerät (RFF mit Display zum fernsteuern der Theta): 200€. Aufpassen musst du bei RFF und RS-L, da es auch einen RFF für die Delta gibt, welcher keinen Prozessor hat, und ein identisch aussehendes RSC(-OT) gibt, welches eine "mini-Theta" zum anschließen an Thermen ist, und nicht an einer Theta funktioniert. Ich weiß, das ist viel Geld, aber eine ordentliche Regelung kann eben schon mal 1000-1500€ kosten. So Mancher regt sich dann auf, weil es nur ein paar Microcontroller, Relais und ADCs sind, aber am Ende sind es Integration, Software, Support und Dokumentation, die den Preis ausmachen, und die bekommt man bei den Billomaten eben nicht. Wer damit kein Problem hat, der soll die Billoteile einbauen, darf dann aber auch nicht heulen, wenn es eben kein 183 Seiten langes Erklärbuch zusätzlich zu einer guten Einbauanleitung gibt, das ihm Anlagenschemen, Datenbusverbindungen und sogar die internen Regelmechanismen der Software erklärt, und der Händler seit 2 Jahren über alle Berge ist.
Beschaffung wird das nächste Problem, da viele Händler Modpreise (1000€+ nur für die Theta!) wollen, oder wegen Lieferproblemen keine auf Lager haben. Muss ich mal schauen, ob ich die Tage noch ein paar gute Onlineshops finden kann, die dir die Teile senden können.
Das genannte Erklärbär-Buch ist auf der EBV-Seite verfügbar und wirklich gut. Z.B. ist auf Seite 145 eine Anlage ähnlich zu Deiner mit einem Theta-basierten Ölkessel (z.B: Ratioline) abgebildet. Hier kannst du es dir mal ansehen :
Link
Die Parametertabelle zum programmieren der Theta kann ich dir dann übrigens in Minuten erstellen, da ich noch eine Vorlage habe, die ich nur schnell anpassen muss. Musst du dann nur noch in den Regler eintippen.
Zum Tagbetrieb, mir kommt halt vor, dass ich im neuen Haus kaum eine Regelung spüre
Das liegt daran, das im neuen Haus aktuell auch keine Regelung vorhanden ist.
Ist jetzt erstmal viel Text und Denkstoff
, aber hofentlich hilfreich.