Hallo,
bei mir ist seit Herbst 2021 eine solche Split-Luft/Wasser Pumpe mit 260L Warmwassertank in Betrieb.
Sie versorgt auch meinen Mieter mit Warmwasser.
Zu meinem Leidwesen musste ich als Ursache von Alarm-Meldungen und Ausfall der Warmwasserbereitung
folgende eigenmächtige Konfigurationsänderungen der Anlage erleben.
Vielleicht erklärt mein Bericht hier evtl. seltsame Effekte in anderen Installationen ?
Falls jemand ähnliches erlebt oder erlebt hat - bitte melden. DANKE.
Fall 1:
Anlage fällt mit rotem Licht aus und zeigt "ALARM 018"
Grund: beim Kontrollieren der Systemkonfiguration stellt sich heraus dass der FÜHLER 1 Eingang
sich von selbst von DEAKTIVIERT auf <Sensor umprogrammiert hat.
Abhilfe: in ZUSÄTZLICHE FÜHLER den FÜHLER 1 wieder auf DEAKTIVIERT zurückprogrammieren.
Dann AUS- und wieder Einschalten. :=(
Fall 2:
Anlage fällt mit rotem Licht aus und zeigt "ALARM 025"
Grund: beim Kontrollieren der Systemkonfiguration stellt sich heraus dass der FÜHLER 3 Eingang
sich von selbst von DEAKTIVIERT auf umprogrammiert hat.
Abhilfe: in ZUSÄTZLICHE FÜHLER den FÜHLER 3 wieder auf DEAKTIVIERT zurückprogrammieren.
Dann AUS- und wieder Einschalten. :=(
Fall 3: Mein Mieter meldet "Warmwasser ist kalt!" Die Yutaki zeigt aber grünes Licht. Keinen Alarm.
Nur Warmwasser ist kalt - hat noch 25 degC.
Grund - erst nach EINIGEM Suchen gefunden: die Yutaki hat sich in ihrer Konfiguration Solarthermie "hinzugedichtet",
d.h. wieder einmal eigenmächtig die Konfiguration verändert. Als weitere Wirkung dieser Tat hat Yutaki ihren Eingang 4
auf "Solarthermie aktiv" umprogrammiert. In meiner Anlage benutze ich diesen allerdings, und er ist in aller Regel auf
logisch 1 (230 Vac). Deshalb "denkt" Yutaki sie müsste kein Warmwasser per Wärmepumpe erzeugen.
Abhilfe: in vernünftiger Zeit war nicht zu finden wie man diesen Unsinn OHNE factory Reset beheben kann.
Also habe ich meine Funktion (Anford. AN/AUS HK2) von Eingang 4 auf Eingang 5 verlegt.
Die Software-Version meiner Yutaki SC ist H-0216. Über Rückmeldungen freue ich mich !
Joachim "Yutaki_SC_User
bei mir ist seit Herbst 2021 eine solche Split-Luft/Wasser Pumpe mit 260L Warmwassertank in Betrieb.
Sie versorgt auch meinen Mieter mit Warmwasser.
Zu meinem Leidwesen musste ich als Ursache von Alarm-Meldungen und Ausfall der Warmwasserbereitung
folgende eigenmächtige Konfigurationsänderungen der Anlage erleben.
Vielleicht erklärt mein Bericht hier evtl. seltsame Effekte in anderen Installationen ?
Falls jemand ähnliches erlebt oder erlebt hat - bitte melden. DANKE.
Fall 1:
Anlage fällt mit rotem Licht aus und zeigt "ALARM 018"
Grund: beim Kontrollieren der Systemkonfiguration stellt sich heraus dass der FÜHLER 1 Eingang
sich von selbst von DEAKTIVIERT auf <Sensor umprogrammiert hat.
Abhilfe: in ZUSÄTZLICHE FÜHLER den FÜHLER 1 wieder auf DEAKTIVIERT zurückprogrammieren.
Dann AUS- und wieder Einschalten. :=(
Fall 2:
Anlage fällt mit rotem Licht aus und zeigt "ALARM 025"
Grund: beim Kontrollieren der Systemkonfiguration stellt sich heraus dass der FÜHLER 3 Eingang
sich von selbst von DEAKTIVIERT auf umprogrammiert hat.
Abhilfe: in ZUSÄTZLICHE FÜHLER den FÜHLER 3 wieder auf DEAKTIVIERT zurückprogrammieren.
Dann AUS- und wieder Einschalten. :=(
Fall 3: Mein Mieter meldet "Warmwasser ist kalt!" Die Yutaki zeigt aber grünes Licht. Keinen Alarm.
Nur Warmwasser ist kalt - hat noch 25 degC.
Grund - erst nach EINIGEM Suchen gefunden: die Yutaki hat sich in ihrer Konfiguration Solarthermie "hinzugedichtet",
d.h. wieder einmal eigenmächtig die Konfiguration verändert. Als weitere Wirkung dieser Tat hat Yutaki ihren Eingang 4
auf "Solarthermie aktiv" umprogrammiert. In meiner Anlage benutze ich diesen allerdings, und er ist in aller Regel auf
logisch 1 (230 Vac). Deshalb "denkt" Yutaki sie müsste kein Warmwasser per Wärmepumpe erzeugen.
Abhilfe: in vernünftiger Zeit war nicht zu finden wie man diesen Unsinn OHNE factory Reset beheben kann.
Also habe ich meine Funktion (Anford. AN/AUS HK2) von Eingang 4 auf Eingang 5 verlegt.
Die Software-Version meiner Yutaki SC ist H-0216. Über Rückmeldungen freue ich mich !
Joachim "Yutaki_SC_User