Meine Wolf GB-E-S-20, Bj. 2001 machte seit 2 Wochen Probleme mit sich dauernd wiederholenden, kurzen Brennerstarts und ziemlich heftigem Wummern bei den Zündvorgängen. Das Wummern wurde wahrscheinlich ausgelöst durch Verpuffungen beim Zünden. Desweiteren hatte ich auch immer öfter die Fehlermeldung 05 "Flammenausfall im Betrieb" wenn die Anlage mal über einen längeren Zeitraum ohne neuen Zündvorgang doch durchlief. Meine Vermutung war dass da irgendwie das Luft/Gasverhältnis beim Zünden nicht mehr passt bzw. die Verbrennung nicht richtig detektiert wird. Da der Brenner noch zündete schloss ich einen Defekt des Zündtrafos und der Zündelektroden aus. Nächster Kandidat war die Überwachungselektrode die direkt neben den Zündelektroden sitzt. Diese habe ich durch eine neue ersetzt und die Anlage wieder in Betrieb genommen. Und siehe da, das heftige Wummern beim Zünden war sofort weg und die Therme läuft wieder sauber geregelt ohne häufige Brennerstarts. Seit dem Tausch der Ü-Elektrode kommt auch der Fehler 05 nicht mehr.