ElkeW
Threadstarter
- Mitglied seit
- 25.10.2023
- Beiträge
- 6
Guten Morgen,
ich hoffe es ist richtig, dass ich dafür ein neues Thema erstelle, aber wollte das jetzt erstmal nicht vermischen. Wir sind im Besitz der o.g. Therme und diese ist leider für unser Haus völlig überdimensioniert.
Fakten zum Haus und der Anlage:
- BJ 1921, 240m2 Wohnfläche, kernsaniert, d.h. berechnete Heizlast liegt um die 10kw, Wir heizen über LPG
- Zwei Mischerkreise: Mischer 1: Wandheizung in den Schlafräumen, Mischer 2: Fußbodenheizung in den Wohnräumen und Bädern
- Zusätzlich in den Bädern zwei Handtuchheizkörper, die wir über das Warmwasser mit Zeitschaltuhr betreiben, damit es morgens und abends in den Bädern etwas wärmer wird bzw. die nassen Handtücher besser trocknen, wenn sie anfallen. Warmwasser selbst läuft über Hygienespeicher nur zwischen 17:30 und 20 Uhr auf 55°, damit können wir morgens noch angenehm bei ca. 40° duschen.
- Solarthermie auf dem Dach, Holzofen (ohne Wassertasche) im Wohnzimmer
Ich habe nun schon alle Kreise voll auf und optimiere die Heizkurve/mache einen termischer Ableich - gleichzeitig habe ich mir ein ISM organisiert und gestern erstmalig mitgeschnitten und das Taktverhalten ist so, wie ich es befürchtet habe. Dabei benötige ich allerdings als interessierter Leihe einfach Unterstützung. (Dass ich den Schaden nur begrenze ist mir klar, die Therme passt nicht zum Haus)
Dies sind die Einstellungen:
HG01 Schaltdifferenz Brenner 12,0 °C
HG02 Untere Brennerleistung 23 %
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser 50 %
HG04 Obere Brennerleistung Heizung 88 %
HG07 Nachlaufzeit Kesselkreispumpen 5 min
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max 75,0 °C
HG09 Brennertaktsperre Heizbetrieb 10 min
HG10 eBus-Adresse 1
HG12 Gasart ----
HG13 Funktion Eingang E1 Keine Funktion
HG14 Funktion Ausgang A1 Keine Funktion
HG15 Speicherhysterese 5,0 °C
HG16 Pumpenleistung HK minimal 30 %
HG17 Pumpenleistung HK maximal 80 %
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe 3 min
HG20 Max. Speicherladezeit 120 min
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min 20,0 °C
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max 85,0 °C
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung 5,0 °C
HG33 Laufzeit Brennerhysterese 10 min
HG34 eBus Einspeisung Auto
HG37 Typ Pumpenregelung Linear
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung 5,0 °C
HG39 Zeit Softstart 1 min
HG40 Anlagenkonfiguration 2
HG41 Drehzahl ZHP WW 75 %
HG42 Hysterese Sammler 5,0 °C
HG46 Kesselübertemperatur Sammler 6,0 °C
HG56 Funktion Eingang E3 Keine Funktion
HG57 Funktion Eingang E4 Keine Funktion
HG58 Funktion Ausgang A3 Keine Funktion
HG59 Funktion Ausgang A4 Keine Funktion
HG60 Minimale Schalthysterese Brenner 7,0 °C
HG61 WW Regelung Kesself.
ich hoffe es ist richtig, dass ich dafür ein neues Thema erstelle, aber wollte das jetzt erstmal nicht vermischen. Wir sind im Besitz der o.g. Therme und diese ist leider für unser Haus völlig überdimensioniert.
Fakten zum Haus und der Anlage:
- BJ 1921, 240m2 Wohnfläche, kernsaniert, d.h. berechnete Heizlast liegt um die 10kw, Wir heizen über LPG
- Zwei Mischerkreise: Mischer 1: Wandheizung in den Schlafräumen, Mischer 2: Fußbodenheizung in den Wohnräumen und Bädern
- Zusätzlich in den Bädern zwei Handtuchheizkörper, die wir über das Warmwasser mit Zeitschaltuhr betreiben, damit es morgens und abends in den Bädern etwas wärmer wird bzw. die nassen Handtücher besser trocknen, wenn sie anfallen. Warmwasser selbst läuft über Hygienespeicher nur zwischen 17:30 und 20 Uhr auf 55°, damit können wir morgens noch angenehm bei ca. 40° duschen.
- Solarthermie auf dem Dach, Holzofen (ohne Wassertasche) im Wohnzimmer
Ich habe nun schon alle Kreise voll auf und optimiere die Heizkurve/mache einen termischer Ableich - gleichzeitig habe ich mir ein ISM organisiert und gestern erstmalig mitgeschnitten und das Taktverhalten ist so, wie ich es befürchtet habe. Dabei benötige ich allerdings als interessierter Leihe einfach Unterstützung. (Dass ich den Schaden nur begrenze ist mir klar, die Therme passt nicht zum Haus)
Dies sind die Einstellungen:
HG01 Schaltdifferenz Brenner 12,0 °C
HG02 Untere Brennerleistung 23 %
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser 50 %
HG04 Obere Brennerleistung Heizung 88 %
HG07 Nachlaufzeit Kesselkreispumpen 5 min
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max 75,0 °C
HG09 Brennertaktsperre Heizbetrieb 10 min
HG10 eBus-Adresse 1
HG12 Gasart ----
HG13 Funktion Eingang E1 Keine Funktion
HG14 Funktion Ausgang A1 Keine Funktion
HG15 Speicherhysterese 5,0 °C
HG16 Pumpenleistung HK minimal 30 %
HG17 Pumpenleistung HK maximal 80 %
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe 3 min
HG20 Max. Speicherladezeit 120 min
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min 20,0 °C
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max 85,0 °C
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung 5,0 °C
HG33 Laufzeit Brennerhysterese 10 min
HG34 eBus Einspeisung Auto
HG37 Typ Pumpenregelung Linear
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung 5,0 °C
HG39 Zeit Softstart 1 min
HG40 Anlagenkonfiguration 2
HG41 Drehzahl ZHP WW 75 %
HG42 Hysterese Sammler 5,0 °C
HG46 Kesselübertemperatur Sammler 6,0 °C
HG56 Funktion Eingang E3 Keine Funktion
HG57 Funktion Eingang E4 Keine Funktion
HG58 Funktion Ausgang A3 Keine Funktion
HG59 Funktion Ausgang A4 Keine Funktion
HG60 Minimale Schalthysterese Brenner 7,0 °C
HG61 WW Regelung Kesself.
Anhänge
-
144,1 KB Aufrufe: 93
-
159,9 KB Aufrufe: 83