Wärmepumpe zu klein dimensioniert, was tun?

Diskutiere Wärmepumpe zu klein dimensioniert, was tun? im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Bessere Wände sind kein Problem bei besseren Fenstern schlägt sich die Feuchtigkeit an der Wand nieder und nicht am Fenster =Schimmelgefahr

seeigel

Profi
Mitglied seit
11.12.2023
Beiträge
784
Man kann ein Haus auch nach und nach dämmen. Die oberste Geschossdecke ist ja schon gedämmt. Es gibt genug Häuser wo z.B. nur eine Giebelwand gedämmt ist. Die Fenster sollten dann natürlich zur Dämmung passen.
Bessere Wände sind kein Problem
bei besseren Fenstern schlägt sich die Feuchtigkeit an der Wand nieder und nicht am Fenster =Schimmelgefahr
 

ichbinsokluk

Mitglied seit
22.12.2023
Beiträge
30
bei besseren Fenstern schlägt sich die Feuchtigkeit an der Wand nieder und nicht am Fenster =Schimmelgefahr
Es hängt von vielen Faktoren ab. Mein Haus ist 130 Jahre alt mit ungedämmten einfachen Ziegelwänden. Als ich 3-Fach-verglaste Fenster eingebaut habe, haben mich alle für verrückt erklärt. Schimmel hatte ich noch nie und die Fenster sind schon 15 Jahre eingebaut.
 

Mors80

Threadstarter
Mitglied seit
30.01.2024
Beiträge
32
Die zuerst angenommene Heizlast waren 7,7kW, die tatsächliche hab ich noch nicht schwarz auf weiß, aber der Energieberater meinte 16kW.
Verbaut sind 120qm Fußbodenheizung, 80qm HK. Teilweise große Heizkörper mit Lüftern dran.
Bis auf die paar Tage im Januar bin ich mit meiner 6,7kW-Anlage eigentlich gut durch den Winter gekommen und das obwohl die Anlage mit falsch positioniertem Fühler lief.
Da die komplette Leistung der WP ja nur an 3% der Tage im Jahr benötigt wird, gehe ich mal davon aus, dass mir auch eine 12kW reichen würde.
Kommt der Heizstab halt an den 3% der Tage mit dazu.
Dann bin ich aber immernoch meilenweit entfernt von den Kosten einer kompletten Außendämmung, wo ich mal von locker 80k ausgehe, wenn das mal reicht.
Und die zweite WP oder eben die größere WP übernimmt die Versicherung, hoffentlich, inklusive all dem Zeug, was jetzt auch noch angepasst werden muss.
Natürlich ist das nicht optimal, aber ich muss da ein paar mehr Aspekte in die Betrachtung mit aufnehmen.
 
Zuletzt bearbeitet:

Mors80

Threadstarter
Mitglied seit
30.01.2024
Beiträge
32
Da freut sich dann mein Stromanbieter zu sehr, und tatsächlich wäre 1° mehr an manchen Tagen auch gut gewesen. Aber für mein Gefühl brauch ich keine WP, die 2,5 mal soviel Leistung hat
 

ichbinsokluk

Mitglied seit
22.12.2023
Beiträge
30
Da freut sich dann mein Stromanbieter zu sehr, und tatsächlich wäre 1° mehr an manchen Tagen auch gut gewesen.
Kauf dir doch einfach einen 2 KW Heizlüfter und probier es aus. Die kosten nicht viel. Für 1 Grad mehr läuft der vielleicht 1 Stunde. Macht ca. 60 Cent. Bei deinem Haus eventuell 2 Heizlüfter - macht dann 1,20 € am Tag. Mal 10 Tage = 12 €. Lass es für einen Winter 50 € sein. In 10 Jahren sind es dann 500 €. Was kosten dich die Alternativen?
Und wenn du handwerklich ein wenig geschickt bist, dann mach die Wärmedämmung nach und nach selbst. Das kostet nur einen Bruchteil. Ich fange dieses Jahr auch mit der ersten Wand der Fassadendämmung an. Im nächsten Jahr die zweite usw.
 

seeigel

Profi
Mitglied seit
11.12.2023
Beiträge
784
Die zuerst angenommene Heizlast waren 7,7kW, die tatsächliche hab ich noch nicht schwarz auf weiß, aber der Energieberater meinte 16kW.
Verbaut sind 120qm Fußbodenheizung, 80qm HK. Teilweise große Heizkörper mit Lüftern dran.
Bis auf die paar Tage im Januar bin ich mit meiner 6,7kW-Anlage eigentlich gut durch den Winter gekommen und das obwohl die Anlage mit falsch positioniertem Fühler lief.
Ist da die WP permanent mit 100% gelaufen?
incl Heizstab?

Hatte sie da den eingestellten Vorlauf nicht erreicht
oder den Vorlauf falsch abgelesen? (falsch Positionierer Fühler)
den/die Heizkreise durch einen Hydraulikabgleich abgewürgt?
Welche Spreizung hatte der/die Heizkreise?
Ich hatte da teilweise 2-4° zwischen Vor und Rücklauf

wo es so kalt was musste ich etwas mehr Vorlauf geben als berechnet/geschätzt, aber nur verzögert wegen der Trägheit des Hauses
 

Mors80

Threadstarter
Mitglied seit
30.01.2024
Beiträge
32
Das kann man schwer beschreiben. Im Bild sieht man die Änderung, nachdem ich den Fühler abgezogen hatte. Von oben nach unten, Stromabnahme, Modulation, und Soll/Ist-Vorlauf. Laut den Sensorendaten hatte die Anlage den gewünschten Vorlauf bei kälteren Temperaturen gar nicht erreicht, ab knapp über 0 war der Vorlauf erreicht, kam aber im HK gar nicht an. Spreizung für die FBH war um die 5°, für die HK meist 3-4°
 

Anhänge

Mors80

Threadstarter
Mitglied seit
30.01.2024
Beiträge
32
Wenn es jetzt nochmal kalt würde, würde die WP vermutlich meist mit 100% laufen, und sie würde vermutlich 1x pro Stunde abtauen, weil sie ständig die volle Leistung bringen muss. Heizstab darf aktuell erst ab -2 dazu kommen, müsste dann wohl mindestens auf 0 Grad gestellt werden.
Kann so auch nicht gut für die WP sein.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.456
Du solltest die Wärmepumpe erst mal richtig in Betrieb nehmen lassen.
Vor allem Geräuscharmer Betrieb sollte deaktiviert werden. So läuft dein Ding ja den ( vor allem kalten )halben Teil des Tages nur mit 30% Leistung ;)
 
kolobezka

kolobezka

Profi
Mitglied seit
19.07.2022
Beiträge
1.532
Haus ist BJ 1972, 210qm, teilsaniert. Die berechnete Heizlast lag bei 7,7kW (ohne WW), die tatsächliche dürfte wohl bei 16kW liegen.
Tatsächlich bleibt da wohl nur Kompletttausch, oder eine daneben stellen. Weiß gerade nur nicht, wo ich die hinstellen soll.
Bei den 16kW dürfte wohl auch ziemlich viel Puffer mit drin sein, immerhin sind wir diesen Winter auch nicht erfroren.
joo

nimmste andere


Die überschlägige Heizlast beträgt 18,7 KW
 
Zuletzt bearbeitet:

Mors80

Threadstarter
Mitglied seit
30.01.2024
Beiträge
32
Ich dachte ja, dass die richtig in Betrieb genommen worden wäre :) Tatsächlich war das bis jetzt eine Mischung aus zu klein, Software läuft nicht richtig und Fühler falsch positioniert. Da kann das Ding nicht laufen. Und bei so vielen Baustellen hat dann auch keiner mehr Rat gewusst.
 

seeigel

Profi
Mitglied seit
11.12.2023
Beiträge
784
Wann hast du den Sensor abgezogen?
Für mich sieht es so aus als wenn die WP erst ab 21-22Uhr richtig funktioniert hat
vorher häufiger getaktet/moduliert
oder ist das abtauen?
 

seeigel

Profi
Mitglied seit
11.12.2023
Beiträge
784
Ich dachte ja, dass die richtig in Betrieb genommen worden wäre :) Tatsächlich war das bis jetzt eine Mischung aus zu klein, Software läuft nicht richtig und Fühler falsch positioniert. Da kann das Ding nicht laufen. Und bei so vielen Baustellen hat dann auch keiner mehr Rat gewusst.
Normal kannst du noch nicht richtig eingestellt hinzufügen
 

Digifritz

Mitglied seit
29.01.2024
Beiträge
86
Hallo zusammen,

so langsam stellt sich heraus, dass unsere WP nun doch zu klein ausgelegt wurde.
Installiert ist eine Buderus WLW186, Außeneinheit 7kW. Der Fehler lag beim Erstellen der Heizlastberechnung.
Jetzt stellt sich die Frage, was man tun kann.
Klar, die Außeneinheit tauschen. Allerdings passt die größere nicht mehr auf das extra angefertigte Betonpodest und benötigt auch dickere Stromkabel. Das Problem zieht sich damit dann bis in den Hauptverteiler.
Bleibt alternativ nur die Last zu reduzieren, quasi noch eine Brauchwasserwärmepumpe, oder ein Split-Gerät?
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Wer hat denn die Heizlast berechnet
 

Mors80

Threadstarter
Mitglied seit
30.01.2024
Beiträge
32
Wann hast du den Sensor abgezogen?
Für mich sieht es so aus als wenn die WP erst ab 21-22Uhr richtig funktioniert hat
vorher häufiger getaktet/moduliert
oder ist das abtauen?
Genau, den Sensor hab ich um 21Uhr abgezogen und ins Gehäuse gelegt. So hab ich sie dann einen Tag laufen lassen.
 

Mors80

Threadstarter
Mitglied seit
30.01.2024
Beiträge
32
Wer hat denn die Heizlast berechnet
Die Heizlast hat mein Energieberater ermittelt. Einmal nach aktuellem Zustand, einmal nach Sanierung. Leider hat er mir dann die falsche geschickt. Tja, Fehler passieren.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.456
Tja, Fehler passieren.
Vertragsrecht: Da muss der Energieberater finanziell nachbessern. ;) ( Alle Kosten die durch falsche Angaben entstanden sind muss der Energieberater bzw dessen Versicherung tragen)
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.372
Dann kann er ja am Haus den energetischen Zustand herstellen, den er bei der Berechnung zugrundegelegt hat.

Eine größere WP zieht ja mehr Strom und das kann es ja nicht sein...
 

Mors80

Threadstarter
Mitglied seit
30.01.2024
Beiträge
32
Ja, die ganze Grundannahme passt nicht mehr. Wer weiß, ob wir das dann trotzdem durchgezogen hätten. Wir dachten halt: cool, nur ne kleine WP, ist ja alles kein Problem. Aber er hat seinen Fehler gleich zugegeben, Versicherung weiß auch bereits Bescheid.
 
Thema:

Wärmepumpe zu klein dimensioniert, was tun?

Wärmepumpe zu klein dimensioniert, was tun? - Ähnliche Themen

  • Wärmepumpe ausreichend dimensioniert?

    Wärmepumpe ausreichend dimensioniert?: Hallo zusammen, wir möchten ein altes Haus in Dänemark von einer uralten Ölheizung auf WP umstellen. Es wurde vom Energieberater ein Wärmebedarf...
  • NIBE Wärmepumpe Sommerbetrieb

    NIBE Wärmepumpe Sommerbetrieb: Hallo, wir möchten unsere NIBE F750 Wärmepumpe auf Minimaleinstellung (wenn das geht ) auch im Sommer in den Kellerräumen heizen lassen. Weiß...
  • Schornsteinfeger überprüfen Wärmepumpen.

    Schornsteinfeger überprüfen Wärmepumpen.: https://www.si-shk.de/schornsteinfeger-pruefen-waermepumpen-213933/ Schornsteinfeger überprüfen Wärmepumpen.
  • Wärmepumpe klein dimensionieren mit Split-Klima als Ergänzung

    Wärmepumpe klein dimensionieren mit Split-Klima als Ergänzung: Hallo zusammen, in unserem 2-Familienhaus möchten wir von einer älteren Ölheizung auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe wechseln, deren nötige...
  • Wärmepumpe für kleines Haus

    Wärmepumpe für kleines Haus: Hallo, meine Gasheizung ist ausgefallen und ich komme gerade auf die Idee sie durch eine Wärmepumpe zu ersetzen. Wohnfläche 100 qm. Zu beheizende...
  • Ähnliche Themen

    • Wärmepumpe ausreichend dimensioniert?

      Wärmepumpe ausreichend dimensioniert?: Hallo zusammen, wir möchten ein altes Haus in Dänemark von einer uralten Ölheizung auf WP umstellen. Es wurde vom Energieberater ein Wärmebedarf...
    • NIBE Wärmepumpe Sommerbetrieb

      NIBE Wärmepumpe Sommerbetrieb: Hallo, wir möchten unsere NIBE F750 Wärmepumpe auf Minimaleinstellung (wenn das geht ) auch im Sommer in den Kellerräumen heizen lassen. Weiß...
    • Schornsteinfeger überprüfen Wärmepumpen.

      Schornsteinfeger überprüfen Wärmepumpen.: https://www.si-shk.de/schornsteinfeger-pruefen-waermepumpen-213933/ Schornsteinfeger überprüfen Wärmepumpen.
    • Wärmepumpe klein dimensionieren mit Split-Klima als Ergänzung

      Wärmepumpe klein dimensionieren mit Split-Klima als Ergänzung: Hallo zusammen, in unserem 2-Familienhaus möchten wir von einer älteren Ölheizung auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe wechseln, deren nötige...
    • Wärmepumpe für kleines Haus

      Wärmepumpe für kleines Haus: Hallo, meine Gasheizung ist ausgefallen und ich komme gerade auf die Idee sie durch eine Wärmepumpe zu ersetzen. Wohnfläche 100 qm. Zu beheizende...
    Oben