Umwälzpumpe ist schwergängig

Diskutiere Umwälzpumpe ist schwergängig im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo Forum, ich betreibe seit 10 Jahren eine Fusbbodenheizung mit MitsubishiZubadan WP und 800L Pufferspeicher. Nach der kürzlich gestarteten...

Lindemann

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2023
Beiträge
4
Hallo Forum,

ich betreibe seit 10 Jahren eine Fusbbodenheizung mit MitsubishiZubadan WP und 800L Pufferspeicher. Nach der kürzlich gestarteten Heizperiode fällt auf dass einige Räume nicht richtig warm werden. Ein Ohr mittels Schraubendreher an die Umwälzpumpe gehalten (Cosmo CPE 5-25 auf Stufe 1Tag) zeigt dass die Pumpe läuft jedoch scheinbar nicht ausreichend fördert. Später am Abend war ich nochmal dort und die Pumpe lief garnicht mehr. Ich habe die Schlitzschraube heraus gedreht und die Welle lässt sich auch drehen, jedoch recht schwergängig mit einem deutlich spürbaren „Schaben“. Die Pumpe blieb dabei aus und ist nicht losgelaufen. Ich habe die Schlitzschraube wieder montiert und die Heizung neu gestartet. Dann lief die Pumpe wieder.
Was meint ihr? Hat die Pumpe eine Schädigung?

Danke und beste Grüße!
 
Installer

Installer

Experte
Mitglied seit
28.11.2021
Beiträge
3.982
Wenn man die Pumpe mit leichtem Druck auf die Welle während des Betriebs anhalten kann ist davon auszugehen.


Gruß Installer 🙋🏼‍♂️
 

Lindemann

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2023
Beiträge
4
Heute habe ich wieder geschaut. Die Raumthermostate (Homematic) habe ich auf 22° stehen und es wird nur 20° (die Ventile sind voll offen).
An der Heizung steht der Mischer in der Mitte und die Pumpe läuft nicht (habe gemessen, es liegt keine Spannung an und es ist kein Geräusch zu hören). Temperatur von VL und RL ist identisch.
IMG-2990.jpg

Dann habe ich die Raumtemp mal auf unrealistische 35° gestellt und es passiert auch nichts.
Mir ist aufgefallen dass Tvorl.soll auf 5° steht, kann auch irgendwie nicht sein.
IMG-2989.jpg

Kann es sein dass die Steuerung spinnt?
 

Lindemann

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2023
Beiträge
4
Außentemperatur zeigt 10 Grad C an.
Der Mischer steht voll offen (Stufe 10) aber die Pumpe wird von der Steuerung nicht eingeschaltet (Stromlos).

Tvorl.soll=5 Grad

wenn ich die Heizung neu starte Luft die Pumpe für einige Zeit, schaltet dann aber wieder ab.
 

Lindemann

Threadstarter
Mitglied seit
09.10.2023
Beiträge
4
Nach dem neustart der Heizung ist Tvorl_soll=40°
 

Techniker 2

Experte
Mitglied seit
26.10.2019
Beiträge
2.555
Zitat: Ich habe die Schlitzschraube herausgedreht und die Welle lässt sich auch drehen, jedoch recht schwergängig, mit einem deutlich spürbaren „Schaben“.


1697383793044.jpeg



Wie entsteht Magnetit in Heizung?

1697384086092.jpeg


Ein Zitat aus dem Internet

Ist dann die Heizungsanlage in Betrieb, der Sauerstoff durch Korrosionsvorgänge verbraucht, wird der Rost unter diesen Umständen (sauerstoffarmes Wasser) zu Hämatit und dann zu Magnetit umgewandelt. Magnetit ist magnetisch und bei vielen Heizungsbauern als typischer Schwarzschlamm bekannt.


In Ihren Fall könnte eine (Öffnung der Heizungspumpe) und einer guten Schlamm-Reinigung (in der gesamten Heizungspumpe) vielleicht diese für die nächste Heizungsperiode damit überzeugen. Auf jeden Fall ist die wirkliche Grundursache (eine nicht Sauerstoffdichte Fußbodenrohrverteilung in der Fußbodenheizung) zum Beispiel mit einer Systemtrennung zu beseitigen..
 
Thema:

Umwälzpumpe ist schwergängig

Umwälzpumpe ist schwergängig - Ähnliche Themen

  • Glibber an der Umwälzpumpe

    Glibber an der Umwälzpumpe: Hallo zusammen, hat jemand schonmal sowas gesehen? Das ist eine Zirkulationspumpe von einer Wärmerückgewinnung einer Wäschereimangel. Diese...
  • VCW 240 XEU: Umwälzpumpe geht nach Warmwasserentnahme nicht mehr aus ... Wer kann helfen?

    VCW 240 XEU: Umwälzpumpe geht nach Warmwasserentnahme nicht mehr aus ... Wer kann helfen?: Hallo liebes Forum, hat vielleicht einer eine Idee voran es liegen kann bzw. mir einen Link nennen in diesem dieses Thema schon behandelt wurde...
  • Umwälzpumpe Grundfos 25-50 130 vs. 25-60 130

    Umwälzpumpe Grundfos 25-50 130 vs. 25-60 130: Hallo zusammen, ich wüsste gerne, ob es kein Problem darstellt, wenn Grundfos 25-50 130, die ich habe, gegen Grundfos 25-60 130 ausgetauscht...
  • HILFE! Sicherung Umwälzpumpe Viessmann Duomatic

    HILFE! Sicherung Umwälzpumpe Viessmann Duomatic: HILFE! Sicherung Umwälzpumpe Viessmann Duomatic Hallo liebe Community, wir haben eine alte Vitocell (1995) mit Duomatik. Unsere alte Umwälzpumpe...
  • Heizungsrohre dämmen vor dem Austausch der Umwälzpumpe sinnvoll?

    Heizungsrohre dämmen vor dem Austausch der Umwälzpumpe sinnvoll?: Hallo liebe Community, in meinem Elternhaus ist zu dieser Jahreszeit der Heizungskeller der wärmste Raum des Hauses, was i.e.L. an den nicht bzw...
  • Ähnliche Themen

    Oben